Rumato написал :
Потом расскажете как будете 2.5 квадрата в терморегулятор засовывать.
Почему на свет коридора С16?
2.5 квадрата нормально лезут. Уже пробовал.
Выше уже написано по поводу автомата - это опечатка, в оборудовании указан С6.
web-rr написал :
А теперь давайте поговорим о том, что у вас до этого щита и вне этого щита.
Снаружи, с щита установленного в одном метре (?), подходит кабель 3*6 ВВГ нг ls и он под защитой С25 двухполюсного. Угадал?
Если нет, то поправьте, укажите в чём мои ошибки. Я с насморком и поэтому отгадываю плохо.
В частности надёжность автомата, по моему мнению, зависит от фирмы-производителя и от того насколько верно его установили. Вы уверены в том, что автомат будет хороший?
До щита ничего нет, а только планируется. Уже писал выше.
новые орехи -- двуполюсный автомат С25 от SE -- счетчик -- квартирный щит
От щита подъездного до щита в квартире 4м. Насчет кабеля правы.