Виктор_Ч, у меня 82 года постройки. Изначально ванна была соединена стальной полосой с трубой ХВС, после реконструкции с заменой стояков на метапол по всему дому (тогда же и ванну поменяли) стало не к чему подключаться. В новом здании, конечно, нужно устраивать ДСУП для железяк и розеточных PE-контактов.

0
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

20.10.2014 в 20:10:27

Johnny написал : В новом здании, конечно, нужно устраивать ДСУП для железяк и розеточных PE-контактов.

Да я знаю что нужно, и сделал. Но как-то страшновато все равно. Может там в подвале за заземлением толком никто следить не будет а рядом со мной на него какой-нибуть умник рабочий ноль посадит. Да и мало ли что еще моет быть.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

20.10.2014 в 20:25:27

Почему УЗМ вводным устройством стоит? Какие-то обоснования разумные есть?

0
s0
s0
Новичок

Регистрация: 15.10.2014

Люберцы

Сообщений: 12

20.10.2014 в 21:02:32

web-rr написал : Почему УЗМ вводным устройством стоит? Какие-то обоснования разумные есть?

Несколько раз видел это решение. Если не ошибаюсь, то у Юрия из Питера в том числе. Данное расположение показалось логичным так как обеспечивает защиту отключаемых и неотключаемых линий. Чем плохо такое расположение?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

20.10.2014 в 21:12:54

А теперь давайте поговорим о том, что у вас до этого щита и вне этого щита.

Снаружи, с щита установленного в одном метре (?), подходит кабель 3*6 ВВГ нг ls и он под защитой С25 двухполюсного. Угадал? Если нет, то поправьте, укажите в чём мои ошибки. Я с насморком и поэтому отгадываю плохо. В частности надёжность автомата, по моему мнению, зависит от фирмы-производителя и от того насколько верно его установили. Вы уверены в том, что автомат будет хороший?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.10.2014 в 21:13:05

s0 написал : Не вижу смысла. Все три потребителя стационарные и находятся рядом. Бойлер на 2 недели в году включается, пол при этом будет выключен. Сам долго думал над этой линией - решил сделать так.

Потом расскажете как будете 2.5 квадрата в терморегулятор засовывать. Почему на свет коридора С16?

0
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

20.10.2014 в 21:21:58

Rumato написал : Потом расскажете как будете 2.5 квадрата в терморегулятор засовывать.

Опять эти страшилки. 4-квадрата не лезет в розетку, 2,5 в терморегулятор, терморегулятор не лезет в стандартный подрозетник ... :)

А у меня почему-то и терморегулятор в подрозетник влез, и 2,5 квадарта в него, кабель греющей секции с наконечником даже хуже влез (из-за длинны наконечника) и даже 6 квадратов в стандартнуэ розетку влезли (по ошибке поставил)!

0
s0
s0
Новичок

Регистрация: 15.10.2014

Люберцы

Сообщений: 12

20.10.2014 в 21:30:49

Rumato написал : Потом расскажете как будете 2.5 квадрата в терморегулятор засовывать. Почему на свет коридора С16?

2.5 квадрата нормально лезут. Уже пробовал. Выше уже написано по поводу автомата - это опечатка, в оборудовании указан С6.

web-rr написал : А теперь давайте поговорим о том, что у вас до этого щита и вне этого щита.

Снаружи, с щита установленного в одном метре (?), подходит кабель 3*6 ВВГ нг ls и он под защитой С25 двухполюсного. Угадал? Если нет, то поправьте, укажите в чём мои ошибки. Я с насморком и поэтому отгадываю плохо. В частности надёжность автомата, по моему мнению, зависит от фирмы-производителя и от того насколько верно его установили. Вы уверены в том, что автомат будет хороший?

До щита ничего нет, а только планируется. Уже писал выше.

новые орехи -- двуполюсный автомат С25 от SE -- счетчик -- квартирный щит От щита подъездного до щита в квартире 4м. Насчет кабеля правы.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

20.10.2014 в 23:11:40

Виктор_Ч написал : Опять эти страшилки. 4-квадрата не лезет в розетку, 2,5 в терморегулятор, терморегулятор не лезет в стандартный подрозетник ... :)

А у меня почему-то и терморегулятор в подрозетник влез, и 2,5 квадарта в него, кабель греющей секции с наконечником даже хуже влез (из-за длинны наконечника) и даже 6 квадратов в стандартнуэ розетку влезли (по ошибке поставил)!

Виктор, просто электромеханики они себе (вот хитрованы!) жизнь облегчают, на основании приобретённого опыта. А те кто неискушён, тот запросто в деревне может проводку шестеркой алюминия сделать, ибо такой провод он спёр с фермы в год развала СССР. Ну испортила нас хорошая жизнь и лёгкие деньги. :)

Про УЗМ / автомат. Помните, что полностью поможет обесточить домашний щит только автомат. УЗМ для этой цели не использовать!

0
s0
s0
Новичок

Регистрация: 15.10.2014

Люберцы

Сообщений: 12

20.10.2014 в 23:40:41

web-rr написал : Про УЗМ / автомат. Помните, что полностью поможет обесточить домашний щит только автомат. УЗМ для этой цели не использовать!

УЗМ в данном щите предназначен исключительно для защиты. Неотключаемая линия выведена под отдельное УЗО. Все отключаемое под рубильником. Если надо погасить всю квартиру, то на этажном щите автоматом. web-rr, другие замечания или советы по щитку есть или можно отдавать схему на сборку?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

21.10.2014 в 03:46:16

Схема не ахти. Срабатывает УЗО - и на кухне ни света, ни розеток. Очень здорово. Мое мнение - свет либо без УЗО вообще, либо на своем (а лучше 2-3). Теплые полы - свое УЗО. На cs-cs.net в комментах всплывала ссылка на какой-то ГОСТ, согласно которому щит должен "начинаться" с коммутационного аппарата.

0