Johnny написал : На cs-cs.net в комментах всплывала ссылка на какой-то ГОСТ, согласно которому щит должен "начинаться" с коммутационного аппарата.
Указание на норматив нашел, (:)
Итак, рубилльник может быть полезен вот где. Во-первых, на вводе. Потому что в ПУЭ дословно написано о том, что перед счётчиком должен стоять какой-либо коммутационный аппарат, которым можно счётчик обесточить для его замены/поверки. В некоторых случаях роль рубильника может сыграть вводной автомат, а в некоторых удобнее будет поставить сначала рубильник, а потом уже, после счётчика, автомат.
Это не для щита, а для счетчика требование. В моем случае это требование соблюдено - перед счетчиком будет автомат. Больше никаких жестких требований и ГОСТов по этому вопросу на сайте не указано. Считаю вполне логичным что не отключаемые линии нельзя отключить в квартирном щите, а только из подъезда.
Johnny написал : Срабатывает УЗО - и на кухне ни света, ни розеток. Очень здорово.
Если срабатывает УЗО, то это аварийная ситуация и лучше остаться без света, чем видеть его в конце тоннеля. В первом сообщении уже писал что это приемлемо и в ванной/туалете и на кухне.
Johnny написал : Мое мнение - свет либо без УЗО вообще, либо на своем (а лучше 2-3).
Юрий из Питера цитировал документы (:)
УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки, установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники (за исключением ванных комнат), а также в общеведомственных осветительных сетях, как правило, не требуется
Именно поэтому свет комнат стоит без УЗО, а во всех остальных помещениях в которых возможна влага находится под защитой. Выносить свет ванной и кухни на отдельное УЗО влечет дополнительные расходы, увеличение щита с 36(39) до 48. А это уже очень не интересно. Johnny, я так же не считаю свой щит образцово-показательным, но он полностью отвечает тем критериям и тому функционалу которые мне требуются.