volazar
volazar
Новичок

Регистрация: 21.10.2014

Мурманск

Сообщений: 2

21.10.2014 в 13:01:26

Доброго дня всем! В связи с заменой домашней проводки возникло пару вопросов по щитку, который висит в подъезде. Дом 5 этажный, хрущёвка, 73 год постройки.

Судя по всему недавно внутри щита проводился "мини ремонт" - новые отводы от стояка и заменены пакетники на ВН ИЕК 32А.

Мое в щитке только двухполюсник на 32А.

В чем же суть вопросов:

1) Есть ли все таки заземление в доме? Внутри щита есть желтая наклейка, которая как бы намекает. Да и кол-во орехов - три - тоже.

2) И хотелось бы узнать, для чего в щите два нуля? Один у автоматов, а другой там, где стоят ВН? Посмотрел провода от них - оба идут к счетчику. Выделил на фотке красными стрелками те нули, которые используются. Желтыми стрелками то, что не используется (нули ли это вообще?).

ЗЫ: Извиняюсь за вспышку, в подъезде было темно.

Я бы мог электрика вызвать, так этих собак хрен дозовешься... Дошло до смешного, когда делал ввод в квартиру, не мог попасть в щиток, т.к был утерян ключ от замка (походы по соседям не привели к результатам). Позвонил этим электрикам, объяснил ситуацию, сказали оставлять заявку, в течении недели придет дядя электрик, который отопрет мне щит и внимание... уйдет (нужно конечно же еще заплатить за его вызов). На вопрос "А что если я спилю нахрен этот замок, сделаю все что нужно и затем поставлю новый?" ответили положительно (раздал ключи потом соседям, пошли эти электрики куда подальше).

0
Вложение
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.10.2014 в 13:10:20

volazar написал : Есть ли все таки заземление в доме?

Стояк для защитного зануления квартир непригоден.

volazar написал : И хотелось бы узнать, для чего в щите два нуля?

Ноль один и тот же, зоны ответственности - разные. До счетчика УК или ТСЖ, после - ваша. Ноль берется с корпуса щита, идет в счетчики, а оттуда - на нулевые шины квартир.

Ваш вводной кабель ВВГ-подобный, ему наконечники ни к чему.

0
volazar
volazar
Новичок

Регистрация: 21.10.2014

Мурманск

Сообщений: 2

21.10.2014 в 19:28:00

el-fi написал : Стояк для защитного зануления квартир непригоден.

На вид провода там 6мм (сравнивал с вводом, он у меня 3х6).

С нулем понятно.

el-fi написал : Ваш вводной кабель ВВГ-подобный, ему наконечники ни к чему.

Чисто для эстетики :)

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

21.10.2014 в 21:04:11

Ноль с ореха стоякового отводом идет на корпус щита,и 3-4 отводами с того же ореха на счетчики,смотря сколько квартир на щите.Если по иному,то это неправильно.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

21.10.2014 в 21:17:51

volazar написал : Чисто для эстетики :)

И добавления переходного сопротивления. Про PE забудьте до реконструкции. Хорошо, что ВН32 32А поставили, вот только почему 1п :confused:.

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

21.10.2014 в 21:41:42

volazar написал : Чисто для эстетики

Уберите, не занимайтесь ерундой. Эстетика другими путями достигается.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.