BV; Посмотрю конечно, но на 99 процентов что идентично. А вот 3 соседних (в этой же шахте) стояка тоже по 3/4 но с отводами по пол дюйма на 2 квартиры. А почему Вы считаете, что не получится?
TO RV Вы писали что "может не хватать разности давлений продавить длинную магистраль.... " и именно исходя из этого я думал, что установка узла учета на втором уровне уменьшит ее длину. Как минимум можно будет обойтись без этих длинных петель на втором уровне (на схеме видно) связанных с техническими ньюансами.
Хотя с другой стороны изначально же продавливало со второго уровня. Какая разница, подниматься носителю по стояку или по параллельно идущим к нему трубам идентичного диаметра. Вообщем запутался совсем.
касимов написал : sportmaster, При таком подключении второй этаж уже не работает по перепаду давления в подаче и обратке. Он как полотенчик,подключенный с нарушениями.Изгибы и перепады высот не дают теплоносителю циркулировать.
обратку второго яруса опустить в обратку первого. В ЕЦ это бы способствовало свободному уходу холодной воды вниз.
Тоесть, смысл приведеных вами изменений заключается в том, что магистраль обратки должна быть короче магистрали подачи и с меньшим количествоми изгибов (факторов сопротивлений?).