Проверил фильтр грубой очистки - чистый оказался.
Если ОП нижнего уровня полностью перекрыты - батареи второго уровня теплые, но не горячие, как на первом.
Все больше склоняюсь таки к переносу разводки на второй уровень, уж очень не милы мне петли обратки и подачи на магистралях, не зря же их в случае необходимости делают для снижения напора, если я правильно понимаю.
Фото регуляторов:
sportmaster, без этих электронных головок второй этаж тестировали. Под термоголовкой возможно существует ещё один регулировочный клапан. Дайте фото без термоголовки.
sportmaster, судя по фото полипропилена сваренного в системе может не быть. А значит, версия заваренного соединения может быть отметена. Но есть странные гайки на фоне теплосчётчика. Что это за труба. Если это шитый полиэтилен, то есть у него свойство скручиваться вместе с гайкой, которой его зажимают. Скручивание может случиться на изгибе трубы в невидимом месте.
Этот регулировочный механизм бывает разным. Он может иметь конструкцию в виде набора калиброванных отверстий, которые расположены по окружности цилиндра и совмещаются с неподвижным отверстием. Из-за параллакса на этом пластиковом лимбе возможны ошибки совмещения. Но судя по фото, настройка уже стоит на максимуме, что странно. Похоже, кто то до Вас уже боролся с этой проблемой.
Это механизм батареи первого этажа. А скажите, как он должен быть настроен в моем случае. Там рисочка на железной части и нумерация от 1 до 6 на пластиковой.
sportmaster написал :to:cineman. Я головки на втором этаже полностью снял, но там действительно как по мне есть регулировочный механизм, правда не думаю что он закрыт.
По идее под термоголовкой должна быть преднастройка термовентилей. Именно которыми и можно и дОлжно сделать гидравлическую балансировку. Но на фото не разглядел шкалы.
sportmaster написал :
Это механизм батареи первого этажа. А скажите, как он должен быть настроен в моем случае. Там рисочка на железной части и нумерация от 1 до 6 на пластиковой.
Это хорошо. Значит преднастройка есть. Вот с помощью вращения циферблата по рисочкам (или как там) и попробуйте сделать балансировку СО. Вот по этой методике -
Именно этими настройками в Вашей системе должна быть сделана гидробалансировка. На всякий случай запишите, в каких положениях находились преднастройки (шкалы) до того, как начнете делать балансировку по моей ссылке. Вообще, эти настройки, указываются в проекте системы отопления. Но не факт, что Вам застройщик их установил в проектные значения.
Могла быть и другая ситуация, что эти преднастройки изменили Ваши соседи на других этажах у себя. И если на этажах не установлены авторегуляторы перепада давлений и/или расхода теплоносителя, то этим и мог быть "убит" весь ваш стояк отопления.
0
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
sportmaster написал :
Это механизм батареи первого этажа. А скажите, как он должен быть настроен в моем случае. Там рисочка на железной части и нумерация от 1 до 6 на пластиковой.
Клапан установлен на 6 - максимальный расход и минимальное сопротивление клапана. Посмотрите состояние клапанов второго этажа.
Вобщем очень долго крутил настройки батарей - так ничего и не вышло. Может это имеет значение при последовательном подключении ОП. У меня, на сколько я знаю, звездочкой расходятся по этажу. Но, в любом случае, таки решился и сделал разводку со второго этажа - и, о чудо, все заработало.:a Спасибо Всем принявшим участие в дискуссии :) Для себя вынес урок, что отопление очень тонкая вещь, требующая достаточно высоких теоретически-практических познаний, учитывая то, что ту же электрику я в квартире полностью сам развел без проблем.