Rezex написал : Насколько я понял С оптимально для квартиры.
Ох, действительно слишком упрощенно. Вообще говоря хар-ка АВ выбирается из характера нагрузки, там где пусковые токи малы (нагревательные приборы, линии освещения на ЛЛ и т.д.) выбирается "В", а там где велики (стационарный комп, электроинструмент, или даже линии освещения с ЛН и галогенками (если их много) и т.д.) или характер нагрузки заранее неизвестен (розеточные линии) - выбирается "С". То же и с номиналами стационарных потребителей - исходят из величины нагрузки. На этот счёт есть рекомендации в ПУЭ. Но так получается, что АВ В4 стоит как три АВ С10, да и не всегда его достанешь... Поэтому все плюют на рекомендации и ставят как дешевле и проще.