Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

31.10.2014 в 19:54:37

Rezex написал : Насколько я понял С оптимально для квартиры.

Ох, действительно слишком упрощенно. Вообще говоря хар-ка АВ выбирается из характера нагрузки, там где пусковые токи малы (нагревательные приборы, линии освещения на ЛЛ и т.д.) выбирается "В", а там где велики (стационарный комп, электроинструмент, или даже линии освещения с ЛН и галогенками (если их много) и т.д.) или характер нагрузки заранее неизвестен (розеточные линии) - выбирается "С". То же и с номиналами стационарных потребителей - исходят из величины нагрузки. На этот счёт есть рекомендации в ПУЭ. Но так получается, что АВ В4 стоит как три АВ С10, да и не всегда его достанешь... Поэтому все плюют на рекомендации и ставят как дешевле и проще.

0
Rezex
Rezex
Новичок

Регистрация: 28.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

31.10.2014 в 19:55:16

Johnny написал : 40А автомат может бесконечно долго держать ток 45А, длительно - 56А, за это время кабель пыхнет.

А при длительной работе водонагревателя на мощности 8кВт не будет отключаться автомат 32А?

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

31.10.2014 в 20:00:07

Rezex, не знаю. Но кабель на такой ВН нужен 10 кв.мм.

0
Rezex
Rezex
Новичок

Регистрация: 28.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

31.10.2014 в 20:01:24

Johnny написал : Вытащить весь свет под одно УЗО.

А можно поставить на свет отдельное УЗО типа АС, ведь тут не должно быть токов под тип А?

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

31.10.2014 в 20:08:15

Rezex написал : А можно поставить на свет отдельное УЗО типа АС, ведь тут не должно быть токов под тип А?

Я считаю, что да. Более того, допустимо вообще не ставить УЗО на свет, так что АС - компромисс :)

0
Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

31.10.2014 в 23:36:49

А вольтметр не логичней поставить перед УЗМ?

0
Rezex
Rezex
Новичок

Регистрация: 28.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

31.10.2014 в 23:59:31

Slonobas написал : А вольтметр не логичней поставить перед УЗМ?

Таки да, спасибо.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.11.2014 в 12:43:57

Берусь оптимизировать эту схему в плане стоимости. Также требуется корректировка ряда номиналов.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.11.2014 в 13:00:25

19 автоматов на однушку... Чего-то я в этой жизни не понимаю:confused:

0
Rezex
Rezex
Новичок

Регистрация: 28.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

02.11.2014 в 12:13:09

Поправил щиток. Всем спасибо за советы. P.s. поправил

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

02.11.2014 в 12:23:50

40А АВ и 3х6 под ними никуда не исчезли :)

0