rdimka
rdimka
Новичок

Регистрация: 06.12.2010

Екатеринбург

Сообщений: 32

23.12.2014 в 17:33:10

Юрий-Электр написал : фото не видно....

Оказалось не так то просто сюда добавить фото )))

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.12.2014 в 17:39:20

rdimka,

котел до УЗМ? хм, оригинально.

хотя да, это же мелочь - как лампочка, если сгорит не вопрос новый купить.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5624

23.12.2014 в 17:49:19

Мне кажется, или ноль тоньше фазы?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.12.2014 в 17:53:53

rdimka написал : Я конечно понимаю, что по фотографиям лечат лишь шаманы, но все таки) Вопрос - можно говорить о том, что мне в дом заходит фаза и PEN? Заземляется ли этот PEN на столбе к тому контору, который сделать под столбом? PEN я делю в водном щите до всех автоматов? делаю повторное заземление перед вводом в дом (а это всего в 3х метрах от столба) и заземляю на него PE. Все верно?

Вы на вводе поставили двухполюсный автомат. Теперь чтобы TN-C-S организовать надо PEN где-то до вводного автомата разделять.

0
rdimka
rdimka
Новичок

Регистрация: 06.12.2010

Екатеринбург

Сообщений: 32

23.12.2014 в 18:23:44

Solovey написал : Вы на вводе поставили двухполюсный автомат. Теперь чтобы TN-C-S организовать надо PEN где-то до вводного автомата разделять.

Ну я так и планирую - завести PEN на шину PE. Шина PE с шиной N соеденяется проводником и далее на двухполюсный автомат пойдет N с шины.

0
rdimka
rdimka
Новичок

Регистрация: 06.12.2010

Екатеринбург

Сообщений: 32

23.12.2014 в 18:24:45

Johnny написал : Мне кажется, или ноль тоньше фазы?

к сожалению не кажется, хотя и фазной провод и нулевой - пугв10, вот только разных производителей! разница в толщине на лицо!

0
rdimka
rdimka
Новичок

Регистрация: 06.12.2010

Екатеринбург

Сообщений: 32

23.12.2014 в 18:28:34

Solovey написал : rdimka,

котел до УЗМ? хм, оригинально.

хотя да, это же мелочь - как лампочка, если сгорит не вопрос новый купить.

Это для меня непонятный момент - рекомендовали несколько человек. Хотя по току (УЗМ 63А) проходим с запасом. Возможно заведу котел после УЗМ.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.12.2014 в 21:36:00

rdimka написал : Это для меня непонятный момент - рекомендовали несколько человек.

У вас много врагов. Надеюсь друзей не меньше :)

rdimka написал : Ну я так и планирую - завести PEN на шину PE. Шина PE с шиной N соеденяется проводником и далее на двухполюсный автомат пойдет N с шины.

Я бы на месте энергосбыта послал бы вас с такой схемой. Все что до счетчика должно быть под пломбой. Иначе откинутый ноль перед двухполюсным автоматом + перемычка с PEN до любого удобного места щитка - и вот электричество течет, а счетчик стоит.

0
rdimka
rdimka
Новичок

Регистрация: 06.12.2010

Екатеринбург

Сообщений: 32

23.12.2014 в 22:00:59

Solovey написал : У вас много врагов. Надеюсь друзей не меньше :)

Я бы на месте энергосбыта послал бы вас с такой схемой. Все что до счетчика должно быть под пломбой. Иначе откинутый ноль перед двухполюсным автоматом + перемычка с PEN до любого удобного места щитка - и вот электричество течет, а счетчик стоит.

Не уловил как при таком раскладе ток потечет мимо счетчика, имея доступ к нулю, но я так понимаю, моя ошибка в установке двухполюсника на входе? PEN в любом случае должен разделяться до счетчика, а следовательно N и не пломбируется, разьве не так?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.12.2014 в 22:42:16

rdimka написал : PEN в любом случае должен разделяться до счетчика, а следовательно N и не пломбируется, разьве не так?

Я специально создавал тему: существует ли PEN после счетчика. Можете почитать, если интересно. Но там однозначного ответа на этот вопрос нет.

Если кратко: PEN можно и после счетчика разделить - если есть уверенность в нулевых клеммах самого счетчика - то что это шина.

Нет запрета на пропускание PEN через счетчик:

  • есть запрет на установку коммутационных аппаратов в цепи PEN и РЕ проводников
    • еще сечение PEN проводника должно быть не менее 10 квадрат меди (16 квадрат алюминия). Именно по этой причине например не катит для подключения ввода использовать СИП 10 квадрат (даже при вводном автомате всего 16-25А)

rdimka написал : Не уловил как при таком раскладе ток потечет мимо счетчика, имея доступ к нулю,

Ток по фазной обмотке потечет через счетчик. Только если откинуть нулевую клемму - напряжение на обмотке счетчика станет ноль, и он остановится.

rdimka написал : но я так понимаю, моя ошибка в установке двухполюсника на входе?

Если делать систему ТТ - то это не ошибка. А если пытаться TN-C-S организовать (а в вашем случае новая линия и есть все шансы полноценную безопасную TN-C-S сделать) то двухполюсный вводной автомат мешается.

0
rdimka
rdimka
Новичок

Регистрация: 06.12.2010

Екатеринбург

Сообщений: 32

24.12.2014 в 00:05:00

Solovey написал :

Спасибо за разьяснения. начинаю понимать тайный смысл опломбирования щитка. После счетчика делить pen не буду. Считаю что надо делить сразу же на входе в щитке до счетчика. Если я правильно понимаю то надо решить вопрос пломбировки самой точки деления PEn на PE и N и тогда вопросов у электриков быть не должно?

0