Аватар пользователя
AXL

Местный

Регистрация: 14.06.2006

Самара

Сообщений: 30

01.11.2006 в 15:45:18

Доброе время суток!

Заранее извиняюсь - вообще не спец в электрике. В квартире куда предстоит переехать жить (новый дом) в целом такая разводка: квартира трешка, разведено проводом - медь 2,5 кв.мм в щитке:

  • 1 большая штука - с надписью "40"
  • 2 маленькие - с надписью "25"
  • 2 маленькие - с надписью "16" Так вот сама разводка:
  • на первом "16" - висит все освещение,
  • на втором "16" - розетки в прихожей, кладовке,
  • на первом "25" - висят все остальные розетки, в т.ч. стиралка, кондиционер, посудомойка. из них часто используется только стиралка, остальное очень редко.
  • на втором "25" - электро-духовка + газовая панель (розжиг). Собственно вопрос - можно ли с такой разводкой жить или нет???
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.11.2006 в 16:58:45

axl написал : Доброе время суток!

Заранее извиняюсь - вообще не спец в электрике. В квартире куда предстоит переехать жить (новый дом) в целом такая разводка: квартира трешка, разведено проводом - медь 2,5 кв.мм в щитке:

  • 1 большая штука - с надписью "40"
  • 2 маленькие - с надписью "25"
  • 2 маленькие - с надписью "16" Так вот сама разводка:
  • на первом "16" - висит все освещение,
  • на втором "16" - розетки в прихожей, кладовке,
  • на первом "25" - висят все остальные розетки, в т.ч. стиралка, кондиционер, посудомойка. из них часто используется только стиралка, остальное очень редко.
  • на втором "25" - электро-духовка + газовая панель (розжиг). Собственно вопрос - можно ли с такой разводкой жить или нет???

Отчего же нельзя - конечно можно. Другие-то живут. Другой вопрос, если вас не устраивает количество розеток, расположение выключателей и т.д. Или беспокоит отсутствие дополнительной защиты в виде УЗО. Это уже другой вопрос. В этом случае вам нужно сесть со специалистом за круглый стол и обсудить все проблемы, после чего прийти к консенсусу, ударить по рукам и приступить к работе ...

0
Аватар пользователя
AXL

Местный

Регистрация: 14.06.2006

Самара

Сообщений: 30

02.11.2006 в 09:25:26

Дело в том, что расположение розеток, выключателей и пр. устраивает полностью. Менять разводку в квартире уже нельзя. Меня интересует - может быть в щитке чего-то поменять (т.е. пригласить электрика). Или не заморачиваться и оставить все как есть?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.11.2006 в 10:24:54

axl написал :

  • 1 большая штука - с надписью "40"

Скорее всего это общее дифференциальное УЗО расчитанное на нагрузку 40 А.
Если ничего не отключатся от перегрузок - заморачиватся не стоит. Все и так хорошо.

Чтобы совсем успокоиться нужно точно сказать что написано на штуке с надписью "40".

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

02.11.2006 в 10:41:03

2AXL

А что вы можете поменять в щитке? Только одну марку приборов на другую..., ну и узохи добавить на линии розеток, если узо у вас нет. Без затяжки новых линий ничего путного не выйдет.

0
Аватар пользователя
vova123

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 336

02.11.2006 в 12:19:46

dmc написал : Скорее всего это общее дифференциальное УЗО расчитанное на нагрузку 40 А

скорее всего это двухполюсный автомат на 40А на вводе. 25 и 16 - однополюсные автоматы.

можно заменить большую штуку на 40 на большущую (в два раза больше) штуку на 40 (диф афтомат)

надо смотреть сколько проводов идут от щитка в квартиру и где ини развлетвляются.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

02.11.2006 в 12:43:41

axl написал : на первом "25" - висят все остальные розетки

А розетки наверное на 16 А ? Пулучается, что автомат не защищает розетку от токов перегрузки.

0
Аватар пользователя
DMC

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

02.11.2006 в 15:15:28

2vova123

Уважаемый, поаккуратней к цитирование - не надо мне приписывать чужие лавры... http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=253643&postcount=6

0
Аватар пользователя
AXL

Местный

Регистрация: 14.06.2006

Самара

Сообщений: 30

02.11.2006 в 22:31:43

vova123 написал : можно заменить большую штуку на 40 на большущую (в два раза больше) штуку на 40 (диф афтомат) надо смотреть сколько проводов идут от щитка в квартиру и где ини развлетвляются.

А что даст замена на диф.автомат? От щитка насколько я помню - идут три или четыре провода, разветвляются они в прихожей над входной дверью. Щиток находится в подъезде.

Юрка написал : А розетки наверное на 16 А ? Пулучается, что автомат не защищает розетку от токов перегрузки.

Я так понял, что если случиться перегрузка, то что-нибудь сгорит, а автомат не выключится вовремя?

И еще вопрос для всех: а что если запитать проводом от эл.духовки (она выходит у меня на отельном автомате сидит) дополнительно стиральную машину например, т.к. есть возможность пробросить провод через стену из кухни в ванную и сделать там дополнительную розетку рядом со стиралкой. Есть ли в этом смысл?

Заранее всем спасибо за ответы!

0
Аватар пользователя
Arr

Местный

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

02.11.2006 в 23:37:30

axl написал : Есть ли в этом смысл?

Имеет смысл на кухне поставить небольшой щиток с парой 16А автоматов и 25А 10мА узо, к которым подключить стиралку и духовку. Интересным вариантом может оказаться перенос холодильника на одну линию без узо - назовём ее дежурной и снижение номинала автомата на этой линии. Вообще то 25А на 2.5 мм2 - это впритык.

0
Аватар пользователя
ал99екс

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Харьков

Сообщений: 570

03.11.2006 в 01:14:05

на первом "16" - висит все освещение,

Последствия: при перегорании одной лампы без света может остаться вся квартира. Обзаведитесь светильниками, включаемыми в розетку и способными сносно осветить помещение на время устранения проблемы.> - на первом "25" - висят все остальные розетки, в т.ч. стиралка, кондиционер, посудомойка.

Гораздо хуже. Указанные потебители могут съесть все 25А, ничего не оставив неуказанным. Кондиционер 300 дней в году бессмысленно стоит под напряжением. КЗ в одном приборе обестачивает всю квартиру. При втыкании чего-то мощного в одну розетку через тройник выжигает розетку, она может стать причиной пожара. Розетки ведь 16А. Менять автомат на больший номинал нельзя, провод2.5 не выдержит. [шутка]С другой стороны, поменяйте этот автомат на 32А, спалите этот провод, если крупно повезёт, обойдётесь без пожара, появится стимул сделать нормальную проводку[/шутка]:D > можно ли с такой разводкой жить?

В старой проводке ещё хуже: 2.5 алюминий, одна пробка с жучком на свет, вторая тоже с жучком - на розетки. И ничего, десятилетиями стоит.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.11.2006 в 07:32:28

ал99екс написал : Последствия: при перегорании одной лампы без света может остаться вся квартира. Гораздо хуже. Указанные потебители могут съесть все 25А, ничего не оставив неуказанным. При втыкании чего-то мощного в одну розетку через тройник выжигает розетку, она может стать причиной пожара. Розетки ведь 16А. провод2.5 не выдержит.[/color]

интересная связь перегорание лампы и автомат на 16А, дальше еще интереснее оказывается надо защищать
устройство коммутации, то есть розетку, автоматы тоже относятся к
устройствам коммутации, а их чем защищать будем? АВТОМАТ-ЗАЩИЩАЕТ ПРОВОД. Розетки не горят, почитайте ГОСТ.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.11.2006 в 08:17:24

axl написал : А что даст замена на диф.автомат? От щитка насколько я помню - идут три или четыре провода, разветвляются они в прихожей над входной дверью. Щиток находится в подъезде.

Из-за того что дом новый в нем обязательно должно стоять УЗО+автомат или диф. автомат(УЗО + автомат в одном корпусе). Основная задача сводиться к отключению электричества при прикосновении человека к токоведущим частям. Если на вашем устройстве кроме цифры 40 написано 30мА то это однозначно - диф. автомат.

axl написал : Я так понял, что если случиться перегрузка, то что-нибудь сгорит, а автомат не выключится вовремя?

Задача автоматов - защитить провода от перегрева и возгорания. Принцип действия - отключение электричества при перегрузках или коротком замыкании.
Каждый ваш провод в 2,5мм2 меди рассчитан на ток в 20А. От 25А они никогда не загорятся, а при превышении этого порога автомат отключит питание. В одну розетку нагрузку больше 16А (примерно 3,5кВт) вы врядли подадите. Так что ставить автомат по 16А на каждую розетку смысла нет. При перегорании одной лампочки ничего не случиться.

axl написал : И еще вопрос для всех: а что если запитать проводом от эл.духовки (она выходит у меня на отельном автомате сидит) дополнительно стиральную машину например, т.к. есть возможность пробросить провод через стену из кухни в ванную и сделать там дополнительную розетку рядом со стиралкой. Есть ли в этом смысл?

Если сейчас автомат на 25А не срабатывает при работающей стиральной машине то заморачиваться по этому поводу не стоит.

0
Аватар пользователя
AXL

Местный

Регистрация: 14.06.2006

Самара

Сообщений: 30

03.11.2006 в 09:07:47

Мечта эл. написал : Из-за того что дом новый в нем обязательно должно стоять УЗО+автомат или диф. автомат(УЗО + автомат в одном корпусе). Основная задача сводиться к отключению электричества при прикосновении человека к токоведущим частям. Если на вашем устройстве кроме цифры 40 написано 30мА то это однозначно - диф. автомат.

Да, что-то такое там написано (буду там в выходные обязательно посмотрю) - точно помню, что там есть кнопка "тест". Если это диф.автомат - значит УЗО стоит как бы общее и отдельно под каждый автомат ставить нет смысла. (единственное в этом неудобство, что ели где-то коротнет, то вырубится вся квартира - я правильно понял?)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.11.2006 в 11:22:33

axl написал : Да, что-то такое там написано (буду там в выходные обязательно посмотрю) - точно помню, что там есть кнопка "тест". Если это диф.автомат - значит УЗО стоит как бы общее и отдельно под каждый автомат ставить нет смысла. (единственное в этом неудобство, что ели где-то коротнет, то вырубится вся квартира - я правильно понял?)

Вы все правильно поняли. Если есть кнопка "тест" то это однозначно диф. автомат или просто УЗО. Судя по надписи 40 - мы имеем дело с диф. автоматом с номинальным током 40А. Кнопка "тест" служит для проверки работоспособности прибора. Нажав на нее электричество должно отключиться сразу во всей квартире. Такие проверки рекомендуется делать 1 раз в месяц.

Поставить отдельное УЗО на каждый автомат можно но это накладно и потребует дополнительного места в электрощитке.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу