Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

05.11.2014 в 14:46:01

Комментатор написал : До этого стоял автомат 3 фазный, советский, на 60 А. Но горел он каждые 4 месяца и поменял я его на 100А, хотя и этот горел периодически.

вот интересно мне какой мощности там должны быть эти 35 ламп что бы сжигать 100 А автомат?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.11.2014 в 14:54:09

Комментатор, управлять освещением не с помощью автомата, а с помощью 3-полюсного рубильника на 63А (с запасом!) вы не пробовали? Например, модульный рубильник iSW шнейдеровский имеет категорию АС-22А - коммутация цепей активных и умеренно индуктивных, с коэффициентом мощности 0.65 он имеет 3-х кратный запас по току на отключение и включение.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

05.11.2014 в 15:07:42

Shturman1 написал : вот интересно мне какой мощности там должны быть эти 35 ламп что бы сжигать 100 А автомат?

Лампы были по 500 Вт. Потом по 300Вт поставил, стало темновато, сторожа жаловались...

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

05.11.2014 в 15:09:01

andrewkhv написал : Комментатор, управлять освещением не с помощью автомата, а с помощью 3-полюсного рубильника вы не пробовали?

Места не было для рубильника. И опять же, защита нужна всё равно...Там будка квадратов 5-6 для сторожей была...Ящик внутри, а ещё туалет и комнатка для эл. плиты, полтора квадрата...

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

05.11.2014 в 15:13:17

Разговаривал сейчас с клиентом, он собирается лампы поставить 100 Вт ))) Будет вообще темнотища...Ну, хозяин барин, светодиодные светильники ему слишком дорого...стоят примерно 300 евро. Самое смешное, что саму площадку небось купил за 300 000 ( минимум) евро. а теперь ему контактор за 250 евро- почему так дорого!! Чувствую- не стоящий клиент. Из тех, кто думает что электрик ему за бутылку всё сделает...Сам он уже купил фотореле какое то, евров за 10...и наверное думал , что это всё что нужно. На мои попытки объяснить, почему магнитный пускатель должен минимум раза в два быть больше рабочего тока, начал ахинею какую то пороть...

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

05.11.2014 в 15:15:25

Кстати, счётчик там электронный, учитывающий и показывающий реактивную энергию. Можно без приборов специальных по моему просто посмотреть по показаниям расхода его, сколько там реактивки. Я когда то с него показания для электросетей снимал. Сейчас вот вспомнил...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.11.2014 в 16:21:14

Комментатор написал : Места не было для рубильника. И опять же, защита нужна всё равно...

автомат естественно оставить для защиты. а коммутировать рубильником. он для этого и предназначен.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

05.11.2014 в 17:44:43

andrewkhv написал : а коммутировать рубильником

Сумеречное реле + контактор + 3п АВ

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

05.11.2014 в 22:02:43

andrewkhv написал : автомат естественно оставить для защиты. а коммутировать рубильником. он для этого и предназначен.

Если бы я это строил сам ...там просто места не было ни для чего в щитке. И главное, всё это принадлежало домоуправлению, типа ЖКХ российского, и денег тупо не давали.А 3 фазные автоматы были закуплены ещё при советах...

0
Пыхтачок
Пыхтачок
Резидент

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

06.11.2014 в 16:36:59

Самый простой и дешевый вариант. Установить фотореле. http://elektrouzel.ru/reference/electrical_equipment/119-fotorele-tipa-fr-601-fr-602.html Взять хороший, подходящий по мощности магнитный пускатель. Фотореле вынести за пределы освещаемой территории, на несколько метров. Нагрузить фотореле на обмотку пускателя. Лет шесть-семь у нас установлено таким образом освещение подъезда и двора, все работает корректно и надежно. Освещение на улице лампы ДРЛ.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Cheb5030
Cheb5030
Местный

Регистрация: 23.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 296

06.11.2014 в 23:45:14

Комментатор написал : Разговаривал сейчас с клиентом, он собирается лампы поставить 100 Вт ))) Будет вообще темнотища...Ну, хозяин барин, светодиодные светильники ему слишком дорого...стоят примерно 300 евро. Самое смешное, что саму площадку небось купил за 300 000 ( минимум) евро. а теперь ему контактор за 250 евро- почему так дорого!! Чувствую- не стоящий клиент. Из тех, кто думает что электрик ему за бутылку всё сделает...Сам он уже купил фотореле какое то, евров за 10...и наверное думал , что это всё что нужно. На мои попытки объяснить, почему магнитный пускатель должен минимум раза в два быть больше рабочего тока, начал ахинею какую то пороть...

Если там 35 светильников ДнАТ 400, то ток по каждой фазе около 25 ампер. Хватит фотореле за 10 баксов и контактора за 30. Ну и автомат на защиту всего этого.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу