Добрый день.
Заменили проводку в 3х комнатной квартире, а щиток еще не меняли. Скоро придет и его время.
Что имеем:
Кирпичный дом, серия 1-447.
Щиток расположен в гостиной, ввод 1 фазный, сечение не знаю, алюминий. Заземления нет.
Стоит какой-то древний рубильник и счетчик меркурий.
Выглядит так ( другого фото под рукой не оказалось ):
Вот нарисовал какие имеются группы, какого сечения провода. Автоматы hager C16A и C25A.
Розетки спальня и детская (ПК, ТВ и всякая мелочь);
Розетки духовой шкаф и ВП Домино (3 кВт + 3 кВт);
Провода уже замурованы, группы меняться не будут. С вводным кабелем ничего не сделать, счетчик будет меняться на другой, который садится на din рейку.
Сколько нужно УЗО? Хватит ли 2х? И на какие группы их поделить.? Какие параметры у них должны быть. Какой вводной автомат ставить. В общем эта часть для меня тёмный лес..
Странное решение, делать ремонт и замуровать двухпроводные линии. Боюсь спросить, что за кабель был?
Я так понимаю, что Вы в нише в этой поместиться хотите?
Номинал АВ на свет завышен.
crazy_duck
Да, в этой нише. Щиток вроде такого.
Кабель ВВГнг ГОСТ. На розетки 2.5 мм2, на свет 1.5 мм2.
А как можно было прокладывать не замуровывая под штукатурку? По потолку?
На свет 10А поставить? Я просто не глядя покупал автоматы еще год назад.
И чем отличается C16A от B16A. Какие использовать автоматы в квартире?
Sergaffan написал :crazy_duck
Да, в этой нише. Щиток вроде такого.
Кабель ВВГнг ГОСТ. На розетки 2.5 мм2, на свет 1.5 мм2.
А как можно было прокладывать не замуровывая под штукатурку? По потолку?
На свет 10А поставить? Я просто не глядя покупал автоматы еще год назад.
И чем отличается C16A от B16A. Какие использовать автоматы в квартире?
Вот просто и ясно написано. Эта информация находится в свободном доступе, всё разжевано - больше некуда. Читайте и применяйте на практике, желательно, всё же, предварительно проконсультировавшись со знающими людьми. Хотя бы и здесь, на форуме. В этом же блоге есть статьи про УЗО, АВДТ и многое другое, интересное.
http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata
Sergaffan написал :
А как можно было прокладывать не замуровывая под штукатурку? По потолку?
трехпроводные линии нужно было закладывать, а землю никуда не подключать, возможно сделают Вам реконструкцию стояка, тогда бы и подключили.
Sergaffan написал :
И чем отличается C16A от B16A.
Время-токовой характеристикой.
Sergaffan написал :
Какие использовать автоматы в квартире?
лучше с хар-кой "B". В некоторых местах, где планируется использовать электроприемники с большими пусковыми токами "С".
Линии у вас проложены неправильно. Например: Розетки кухня, ванна, коридор - это одна линия или все-таки три линии заведенные под один АВ (автоматический выключатель)?
Sergaffan написал :
Какие использовать автоматы в квартире?
Сначала с линиями нужно разобраться.
Обычно сначала делают проект электропроводки и схему щита (однолинейку хотя бы), а потом уже кабель замуровывают, а не наоборот.
crazy_duck написал :
Линии у вас проложены неправильно. Например: Розетки кухня, ванна, коридор - это одна линия или все-таки три линии заведенные под один АВ (автоматический выключатель)?
1 линия от АВ. 1 розетка в коридоре под роутер, 1 розетка в ванной под стиралку, и несколько розеток на кухне под чайник, микроволновку, холодильник.
В некоторых местах, где планируется использовать электроприемники с большими пусковыми токами "С"
Вроде почитал, понял что нужно ставить B.
Сначала с линиями нужно разобраться.
Разбираться тут нечего. Все уже сделано, стены оштукатурены, выравнены, осталось облагородить щиток.
мощный электроинструмент (болгарка, торцовочная пила) без системы плавного пуска, пылесос, мощные акустические усилители и т.п.
Sergaffan написал :
1 линия от АВ. 1 розетка в коридоре под роутер, 1 розетка в ванной под стиралку, и несколько розеток на кухне под чайник, микроволновку, холодильник.
в чем логика объединения трех разных по типу помещений?
Под "мокрые" помещения рекомендуется чувствительное УЗО с током утечки 10 мА. У него вероятность сработать из-за естественных токов утечки выше чем у обычного УЗО на 30 мА. В итоге получите размороженный холодильник.
Wernand написал :
Вот просто и ясно написано. Эта информация находится в свободном доступе, всё разжевано - больше некуда. Читайте и применяйте на практике, желательно, всё же, предварительно проконсультировавшись со знающими людьми. Хотя бы и здесь, на форуме. В этом же блоге есть статьи про УЗО, АВДТ и многое другое, интересное.
http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-ta...inala-avtomata
Спасибо, очень полезная статья. Я в принципе так и думал что на 2.5 кв не более 16А. Только вот не помню почему не подумал про 1.5 кв и поставил 16А.
crazy_duck написал :
в чем логика объединения трех разных по типу помещений?
Под "мокрые" помещения рекомендуется чувствительное УЗО с током утечки 10 мА. У него вероятность сработать из-за естественных токов утечки выше чем у обычного УЗО на 30 мА. В итоге получите размороженный холодильник.
Чудо электрик вел кабель с кухни, и тут вдруг его осенило что нужно бы сделать в ванной розетку под стиралку. Ну и сделал.
А про коридор я наврал. Идет отдельный кабель 1.5 кв на роутер и на звонок.
мощный электроинструмент (болгарка, торцовочная пила) без системы плавного пуска, пылесос, мощные акустические усилители и т.п.
По логике ведь наврятли пылесос вырубит B16A при пуске? А то не хочется мучится потом.
Что за розетки будете использовать на этой линии? как выполнено разветвление на розетки: шлейфом или распаечная коробка?
Какая у Вас выделенная мощность (что написано на древнем рубильнике, каков номинал вводного автомата?)?
Дом с газом?