Sergaffan
Sergaffan
Новичок

Регистрация: 11.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 64

05.11.2014 в 12:10:03

Добрый день. Заменили проводку в 3х комнатной квартире, а щиток еще не меняли. Скоро придет и его время. Что имеем: Кирпичный дом, серия 1-447. Щиток расположен в гостиной, ввод 1 фазный, сечение не знаю, алюминий. Заземления нет. Стоит какой-то древний рубильник и счетчик меркурий. Выглядит так ( другого фото под рукой не оказалось ):

Вот нарисовал какие имеются группы, какого сечения провода. Автоматы hager C16A и C25A.

  1. Освещение кухня, ванна, коридор;
  2. Освещение гостинная;
  3. Освещение спальня и детская;
  4. Розетки кухня, ванна, коридор (микроволновка, холодильник, чайник, кофеварка, стиральная машина, вытяжка);
  5. Розетки гостиная ( ПК, ТВ, и всякая мелочь);
  6. Розетки спальня и детская (ПК, ТВ и всякая мелочь);
  7. Розетки духовой шкаф и ВП Домино (3 кВт + 3 кВт);

Провода уже замурованы, группы меняться не будут. С вводным кабелем ничего не сделать, счетчик будет меняться на другой, который садится на din рейку. Сколько нужно УЗО? Хватит ли 2х? И на какие группы их поделить.? Какие параметры у них должны быть. Какой вводной автомат ставить. В общем эта часть для меня тёмный лес..

0
Вложение
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

05.11.2014 в 12:12:32

Странное решение, делать ремонт и замуровать двухпроводные линии. Боюсь спросить, что за кабель был? Я так понимаю, что Вы в нише в этой поместиться хотите? Номинал АВ на свет завышен.

0
Sergaffan
Sergaffan
Новичок

Регистрация: 11.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 64

05.11.2014 в 12:20:50

crazy_duck Да, в этой нише. Щиток вроде такого. Кабель ВВГнг ГОСТ. На розетки 2.5 мм2, на свет 1.5 мм2. А как можно было прокладывать не замуровывая под штукатурку? По потолку? На свет 10А поставить? Я просто не глядя покупал автоматы еще год назад. И чем отличается C16A от B16A. Какие использовать автоматы в квартире?

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

05.11.2014 в 12:33:08

Sergaffan написал : crazy_duck Да, в этой нише. Щиток вроде такого. Кабель ВВГнг ГОСТ. На розетки 2.5 мм2, на свет 1.5 мм2. А как можно было прокладывать не замуровывая под штукатурку? По потолку? На свет 10А поставить? Я просто не глядя покупал автоматы еще год назад. И чем отличается C16A от B16A. Какие использовать автоматы в квартире?

Вот просто и ясно написано. Эта информация находится в свободном доступе, всё разжевано - больше некуда. Читайте и применяйте на практике, желательно, всё же, предварительно проконсультировавшись со знающими людьми. Хотя бы и здесь, на форуме. В этом же блоге есть статьи про УЗО, АВДТ и многое другое, интересное. http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-tak-prosto-no-interesno-vybor-nominala-avtomata

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

05.11.2014 в 12:34:19

Sergaffan написал : А как можно было прокладывать не замуровывая под штукатурку? По потолку?

трехпроводные линии нужно было закладывать, а землю никуда не подключать, возможно сделают Вам реконструкцию стояка, тогда бы и подключили.

Sergaffan написал : И чем отличается C16A от B16A.

Время-токовой характеристикой.

Sergaffan написал : Какие использовать автоматы в квартире?

лучше с хар-кой "B". В некоторых местах, где планируется использовать электроприемники с большими пусковыми токами "С".

Линии у вас проложены неправильно. Например: Розетки кухня, ванна, коридор - это одна линия или все-таки три линии заведенные под один АВ (автоматический выключатель)?

Sergaffan написал : Какие использовать автоматы в квартире?

Сначала с линиями нужно разобраться. Обычно сначала делают проект электропроводки и схему щита (однолинейку хотя бы), а потом уже кабель замуровывают, а не наоборот.

0
Sergaffan
Sergaffan
Новичок

Регистрация: 11.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 64

05.11.2014 в 12:40:37

crazy_duck написал : Линии у вас проложены неправильно. Например: Розетки кухня, ванна, коридор - это одна линия или все-таки три линии заведенные под один АВ (автоматический выключатель)?

1 линия от АВ. 1 розетка в коридоре под роутер, 1 розетка в ванной под стиралку, и несколько розеток на кухне под чайник, микроволновку, холодильник.

В некоторых местах, где планируется использовать электроприемники с большими пусковыми токами "С"

Вроде почитал, понял что нужно ставить B.

Сначала с линиями нужно разобраться.

Разбираться тут нечего. Все уже сделано, стены оштукатурены, выравнены, осталось облагородить щиток.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

05.11.2014 в 12:58:16

мощный электроинструмент (болгарка, торцовочная пила) без системы плавного пуска, пылесос, мощные акустические усилители и т.п.

Sergaffan написал : 1 линия от АВ. 1 розетка в коридоре под роутер, 1 розетка в ванной под стиралку, и несколько розеток на кухне под чайник, микроволновку, холодильник.

в чем логика объединения трех разных по типу помещений? Под "мокрые" помещения рекомендуется чувствительное УЗО с током утечки 10 мА. У него вероятность сработать из-за естественных токов утечки выше чем у обычного УЗО на 30 мА. В итоге получите размороженный холодильник.

0
Sergaffan
Sergaffan
Новичок

Регистрация: 11.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 64

05.11.2014 в 12:58:52

Wernand написал : Вот просто и ясно написано. Эта информация находится в свободном доступе, всё разжевано - больше некуда. Читайте и применяйте на практике, желательно, всё же, предварительно проконсультировавшись со знающими людьми. Хотя бы и здесь, на форуме. В этом же блоге есть статьи про УЗО, АВДТ и многое другое, интересное. http://cs-cs.net/avtomaty-ne-vsyo-ta...inala-avtomata

Спасибо, очень полезная статья. Я в принципе так и думал что на 2.5 кв не более 16А. Только вот не помню почему не подумал про 1.5 кв и поставил 16А.

0
Sergaffan
Sergaffan
Новичок

Регистрация: 11.12.2013

Новосибирск

Сообщений: 64

05.11.2014 в 13:01:07

crazy_duck написал : в чем логика объединения трех разных по типу помещений? Под "мокрые" помещения рекомендуется чувствительное УЗО с током утечки 10 мА. У него вероятность сработать из-за естественных токов утечки выше чем у обычного УЗО на 30 мА. В итоге получите размороженный холодильник.

Чудо электрик вел кабель с кухни, и тут вдруг его осенило что нужно бы сделать в ванной розетку под стиралку. Ну и сделал. А про коридор я наврал. Идет отдельный кабель 1.5 кв на роутер и на звонок.

мощный электроинструмент (болгарка, торцовочная пила) без системы плавного пуска, пылесос, мощные акустические усилители и т.п.

По логике ведь наврятли пылесос вырубит B16A при пуске? А то не хочется мучится потом.

0
crazy_duck
crazy_duck
Местный

Регистрация: 06.03.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 418

05.11.2014 в 13:06:10

Sergaffan написал : А про коридор я наврал. Идет отдельный кабель 1.5 кв на роутер и на звонок.

вы определитесь с тем, что куда идет и какие там нагрузки.

Sergaffan написал : Чудо электрик вел кабель с кухни, и тут вдруг его осенило что нужно бы сделать в ванной розетку под стиралку. Ну и сделал.

ну вот и спросите ради интереса зачем.

У вас же эл. плита? Тогда должен быть в этажном щите PEN. Какой номинал вводного АВ?

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

05.11.2014 в 13:09:36

Sergaffan написал : Разбираться тут нечего. Все уже сделано

Мдааа... сделано...

Sergaffan написал :

  1. Розетки духовой шкаф и ВП Домино (3 кВт + 3 кВт)

Что за розетки будете использовать на этой линии? как выполнено разветвление на розетки: шлейфом или распаечная коробка? Какая у Вас выделенная мощность (что написано на древнем рубильнике, каков номинал вводного автомата?)? Дом с газом?

0