14.11.2014 в 11:09:13
Трешка, новостройка, все кабели (ВВГ-нг-ls) проложены новые, на освещение - 3х1,5, под автоматы 10 А. В каждую комнату от электрощита веду свой кабель по потолку к распаечной коробке, от нее пойдут кабели к выключателю и светильникам. Все это в дальнейшем будет закрыто гипсокартоном с отверстиями под светильники. Вопросы:
14.11.2014 в 11:22:38
От щитка - в коробку выключателя, от коробки выключателя - до ближайшего светильника. Соединяем за механизмом на Ваго, по остальным светильником разводим шлейфом на все тех же Ваго (я использую везде 222). Это наиболее грамотный подход со свободным доступом ко всем соединениям.
14.11.2014 в 11:39:11
Johnny написал : Это наиболее грамотный подход со свободным доступом ко всем соединениям.
Так и надо делать. Добавлю, что Ваго, кроме 222, можно использовать еще 224-111 и 224-122, которые специально для освещения.
14.11.2014 в 11:52:37
У меня уже разведено так, что от щита к распаечной коробке на потолке уже идет кабель (удлинить до выключателя не получится), а также от коробки до выключателя идет кабель (в штробе уже проложен и замоноличен). Если я правильно понял, все же лучше в данных условиях соединение проводов в распаечной коробке ( а). питающий от щита, б). от выключателя и в). идущий к светильникам) сделать необслуживаемым через опрессовку на гильзах, а к светильникам уже шлейфованием на WAGO, благо доступ будет через отверстия в гипсокартонном потолке под светильники, сделав отводы достаточной длины для дальнейшего обслуживания - так?
14.11.2014 в 11:55:09
Да.
14.11.2014 в 12:09:43
Про 224-111 и 224-122 сведения в инете разнятся. Интересует номинальный ток, на который они рассчитаны - 16А или 24А?
А также - в каких ситуациях полезен 224-122 (можно пример соединения проводов?)? Точнее, будет ли он полезен при шлейфовании?
14.11.2014 в 12:25:33
Я в их артикулах не понимаю, но есть 2 вида клеммников на свет:
Номинальный ток 16 или 25 - по барабану в осветительной сети. Но мне в этих клеммниках зажим гибкого провода кажется недостаточно надежным, поэтому я их не использую, а держу 222 на все случаи жизни.
14.11.2014 в 12:37:47
veb0055 написал : в распаечной коробке провода чем лучше соединять
Ничем не соединять! Не делать распаечные коробки вовсе! Коммутацию проводов можно осуществить в установочной коробке диаметром 68 мм, и глубиной 40- 45 мм за механизмом выключателя с помощью клемм WAGO серии 2273. Места в коробке достаточно....
14.11.2014 в 13:59:00
Лучше и проще WAGO чем опрессовка. По серию WAGO не парься, бери любые, но не те которые закрываются, а те в которые нужно провод втыкать. По току видел пишут, так бред это, у вас АВ на 10А, можно и 6А любые WAGO выдержат. От кабеля, подведенного к месту расположения светильника с самим светильником, каким соединением: конечно через клемник который идет вместе со светильником, другого не бывает. Как лучше соединить: дешевле и красивее будет транзитом через светильник, только желательно в светильниках провода прокидывать транзитом (зачищаем провод, загибаем, зажимаем в клемнике) если не получится делай как можешь! качество от этого не уменьшится т.к. нагрузка маленькая.
14.11.2014 в 23:37:42
veb0055 написал : на освещение - 3х1,5
В некоторых управления, оконечных частях групп освещения такой кабель использовать нельзя!
veb0055 написал : под автоматы 10 А.
Завышен номинал!
veb0055 написал : через опрессовку гильзами
Одно из надежных контактных соединений.
veb0055 написал : или можно WAGO?
Самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам, ни по уму НЕЛЬЗЯ**** использовать в распределительных, установочных коробках, щитах, розетках, про что давно уже предупреждаю, например в теме
В теме
Что впоследствии подтвердил случай описанный в теме
С самозажимными, без винтовыми, плоско пружинными клеммами выпускаемыми WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями будет В РАЗЫ БОЛЬШЕ**** количество и без того ПЛОХИХ**** контактных соединений, чем, если делать сваркой, пайкой, в крайнем случае прессовкой, в самом крайнем случае винтовым зажимом под 2-ва винта одновременно.
Самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями в распределительных, установочных коробках, щитах, розетках используют по не знанию дилетанты или УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ****, так как в разы, а иногда и на порядки удобней, быстрей монтировать контактные соединения!
САМОЗАЖИМНЫЕ, БЕЗ ВИНТОВЫЕ, ПЛОСКО ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ СКРУТКИ!!!****
veb0055 написал : (скрутку и спайку не рассматриваю)
Зря!
Пайка одно из надежных контактных соединений!
veb0055 написал :
- от кабеля, подведенного к месту расположения светильника с самим светильником, каким соединением - а). напрямую в контакты светильника, б). соединение подведенного провода с проводками от светильника через WAGO, в). соединение подведенного провода с проводками от светильника через клемму с винтовым зажимом?
По умолчанию, если у светильника нет своих проводов, непосредственно к зажимам светильника, а если у светильника есть свои провода, то через винтовой зажим.
veb0055 написал :
- как лучше соединить - а). от распаечной коробки к каждому светильнику свой кабель или можно б). пробросить сквозной кабель от распаечной коробки до 1-го светильника, от 1-го светильника до 2-го и т.д.?
В зависимости от конкретного случая, к каждому светильнику свой кабель, от общего кабеля ответвлением возле каждого светильника, комбинация из этих 2-х способов.
Шлейфовать РЕ на зажимах светильников, розеток нельзя!
По дополнениям к ПУЭ, для лучшей пажаробезопасности, бесперебойности электроснабжения светильников, не стоит шлейфовать на зажимах светильников, розеток и L, N!
Про это подробно писал в теме
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
15.11.2014 в 00:28:21
Посититель, как всегда горячечный бред по мотивам?
15.11.2014 в 00:40:47
Эт чо правда??? Я уже не понимаю где бред где правда с ваго((
15.11.2014 в 03:55:38
Посититель написал : В некоторых управления, оконечных частях групп освещения такой кабель использовать нельзя!
На этот раз вы даже себя превзошли. Совершенствуетесь?
15.11.2014 в 04:00:09
Когда уже забанят этого знатока?