baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

15.11.2014 в 19:38:13

Solovey написал : не менее номинала вышестоящего автомата

или не менее суммы номиналов автоматов стоящих под УЗО

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

15.11.2014 в 21:16:09

baramov написал : или не менее суммы номиналов автоматов стоящих под УЗО

только не забываем что в этом случае также необходим вышестоящий автомат адекватного номинала (для защиты при КЗ на участке между УЗО и нижестоящими автоматами)

0
sp_paha
sp_paha
Новичок

Регистрация: 14.11.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 39

18.11.2014 в 22:27:43

Спасибо все участвовавшим! Всё отлично мне расписали и упорядочили изначальную кашу. Прикреплю последнюю версию, которую уже планирую реализовывать.

0
Вложение
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

19.11.2014 в 09:25:37

sp_paha написал : Прикреплю последнюю версию,

Вот вольтметр-амперметр по цепям напряжения вы подключаете до рубильника или после? (по схеме непонятно) У вас для отображения наличия напряжения до рубильника есть лампа, а после рубильника напряжение видно светодиоду на УЗМ. После УЗМ наличие напряжения "условно" видно по светодиоду замыкания контакта УЗМ.

Так что на мой вкус например можно вольтметр подключить на вход рубильника, а о лампе забыть. Либо наоборот цепи напряжения взять после какого-нибудь мелкого автоматика (я вот например в щиток свой впендюрил розетку на дин рейку и вольтметр подцепил параллельно розетке)

И вот свет балкона и вытяжка... Я бы вытяжку кухни от линии розеток запитал бы. А вот свет балкона я бы запитал кабелем 3*2.5 от розетки балкона (которая питается от автомата В16)

ЗЫ! Если у вас именно открытый балкон, а не застекленная лоджия - то никаких розеток делать там нельзя.

0
sp_paha
sp_paha
Новичок

Регистрация: 14.11.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 39

19.11.2014 в 10:55:23

Solovey написал : Вот вольтметр-амперметр по цепям напряжения вы подключаете до рубильника или после?

Этот прибор я планировал подцепить на выходе рубильника, чтобы он показывал напряжение в общей сети, а не то что выдает УЗМ. И, если что, его можно будет поменять, или демонтировать силами квартирного щита.

Solovey написал : Если у вас именно открытый балкон, а не застекленная лоджия - то никаких розеток делать там нельзя.

Лоджия, и, скорее всего, будет теплая и сухая (с нормальными стеклопакетами).

0
sp_paha
sp_paha
Новичок

Регистрация: 14.11.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 39

08.12.2014 в 16:01:09

В рамках тренировки собрал щит. Поскольку ремонт дело такое - постоянные изменения проекта, считаю эту сборкой 1.0 beta. Щит выбрал Mistral41 54М 1SLM004101A2209 - есть и запас если захочется чего-то добавить, и низкая цена по сравнению с серией AT/U. Хлипковат, конечно. У одной N шинки сразу отломались обе защелки, хотя снимал аккуратно и вообще я дрищ.

С проводом ПВ-3 меня походу "прокатили". В синем проводе, купленном как десятка, 80 жил диаметром 0,3мм (штангенциркуль, плюс опыт намотки трансформаторов и рыбалка - 0,3 я уж как-нибудь узнаю) - нехитрые вычисления дают реальные 5,65 кв.мм. Поэтому ввод собрал сдвоенной шестеркой, которая как раз в упор влазит в НШВИ-10 (более того, у рубильника влез еще и провод "якобы 2,5"). С красным повезло больше - 60 жил по 0,4 - 7,54 кв.мм. - сойдет.

Релешка - вынужденная мера (впрочем, мне самому было интересно пощупать, поиспользовать и разобраться что к чему) - выключатель с веревочкой для вентилятора в ванну нужной серии и цвета нашелся только без фиксации.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

08.12.2014 в 16:32:28

Ну нормально, чо. Так-то щиток в однушку меньше уже и неприлично делать, 21-й век все-таки... Только зачем вентилятору веревочка, 21-й век же?

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

08.12.2014 в 16:55:53

sp_paha, землю шлейфить недопустимо.

0

человек-электрик

Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.12.2014 в 17:03:50

jaja написал : sp_paha, землю шлейфить недопустимо.

вот откуда такие фантазии только берутся? ;)

0
sp_paha
sp_paha
Новичок

Регистрация: 14.11.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 39

08.12.2014 в 17:06:02

Radio написал : Только зачем вентилятору веревочка, 21-й век же?

Не, ну а как? Лежа в ванне только до веревочки и дотянешься. По хлопку или "Google, OK! Включи вентилятор" будет потом. Это я еще ужался сильно, хотелось главный свет диммировать из пары мест и выключать из трех, но уж как-нибудь обойдусь одним выключателем и одним диммером. А что в слаботочке творится вообще ужас, но это тема соседнего форума.

jaja написал : землю шлейфить недопустимо.

А как землю завести на 2 шинки?

0
sp_paha
sp_paha
Новичок

Регистрация: 14.11.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 39

08.12.2014 в 17:09:17

Solovey написал : вот откуда такие фантазии только берутся?

То что коммутировать PE категорически нельзя это я читал, а вот шлейф он в любом случае получится - в тех-же розетках...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.