Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.11.2014 в 13:39:43

Johnny написал : Во, народ, учитесь, а то привыкли по 5-7 УЗО в квартиры ставить

И это правильно. Больше 3 УЗО никогда не ставил.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

16.11.2014 в 13:40:00

bardachok написал : На освобождающиеся три позиции можно поставить общий автомат+УЗО(дифф.какие?)

Или ВН на 32-40А и УЗО 40А 30 мА и в подъезде АВ вводной на этот щиток 25А.

bardachok написал : C25 Legrand

Может всё таки В?

bardachok написал : УЗО(дифф?)какое?

40А 30 мА

bardachok написал : C16А

А может всё таки ... и так далее - В?

bardachok написал : Вот подъездный,во весь рост

Жо--- во весь рост. Кулибины хреновы,что они там с нолём понаворотили(это те у кого кучка ИЭКов стоит).Проектно было зануление,но учитывая как у нас глумятся с проводкой в щитах(видно что никто не контролирует) - я бы поостерёгся ставить на то что с РЕ будет порядок,можно словить. Если бы это был мой объект - я бы нашёл местного электрика,вступил бы в переговоры и в зависимости от его компетенции - либо он всё это подобрал,либо под его чутким присмотром сам перебрал,а ему оставил подключение к магистрали.Но опять же - это надо с соседями договариваться сначала,а то можно влететь на бабки.Пару раз сам перебирал,раза четыре местные.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

16.11.2014 в 13:41:05

Rumato написал : И это правильно.

Это... на вкус и кошелек товарищи разные :)

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.11.2014 в 13:43:55

Johnny написал : на вкус и кошелек товарищи разные

Для получения откатов от продавца разница есть, во всех других случаях 2-3 УЗО на квартиру достаточно.

0
Аватар пользователя
bardachok

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Волгоград

Сообщений: 108

16.11.2014 в 14:02:43

Rumato написал : Попробуйте договориться с местным электриком

serj12 написал : я бы нашёл местного электрика,вступил бы в переговоры

Да,спасибо,начну с этого.

serj12 написал : Может всё таки В?

Где,кстати,их найти подешевле.В леруа и сатурне их не видел.Есть ещё арсенал электрик,схожу туда,посмотрю.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

16.11.2014 в 14:10:24

bardachok написал : .В леруа и сатурне их не видел.

Там такого не бывает.У нас это заказное.

bardachok написал : Есть ещё арсенал электрик,схожу туда,посмотрю.

Это где?

bardachok написал : Где,кстати,их найти подешевле.

Вы хотите Легранд?Или Шнайдер?Однополюсные или 1p+N?Бытовой серии или ...?

Rumato написал : во всех других случаях 2-3 УЗО на квартиру достаточно.

Квартиры разные бывают - и 100,и 150, и 200 ... м2.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

16.11.2014 в 14:12:13

bardachok написал : IT?

?

Просто такое используют в сфере IT-технологий,в электрике - р(полюс).

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
bardachok

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Волгоград

Сообщений: 108

16.11.2014 в 14:16:03

serj12 написал : Легранд?Или Шнайдер?Однополюсные или 1p+N?Бытовой серии или

Однополюсные(другие не влезут),бытовые.Производитель,думаю,не важен.Оба достойные.

serj12 написал : Это где?

В Красноармейском р-не.

0
Аватар пользователя
bardachok

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Волгоград

Сообщений: 108

16.11.2014 в 14:20:27

serj12 написал : У нас это заказное.

Опа,а вот это я пропустил.Сюрприз.Подключаться надо уже вчера.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

16.11.2014 в 14:24:12

bardachok написал : Однополюсные(другие не влезут),бытовые.Производитель,думаю,не важен.Оба достойные.

Понятно.Могу дать телефон менеджера одной фирмы(там цены супер,но главное что бы привезли,это крупная компания,у них с логистикой бардак,зато УЗО в бытовой серии стоит "ням-ням"),могу дать другой конторы - эти чёрта лысого привезут,но цены не такие вкусные.Но это в центре.В Красноармейском давно не был - далеко:(

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

16.11.2014 в 14:25:30

bardachok написал : Подключаться надо уже вчера.

Как времянку ИЭК воткнуть,потом пересобрать.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
bardachok

Местный

Регистрация: 05.05.2012

Волгоград

Сообщений: 108

16.11.2014 в 14:28:11

serj12 написал : Но это в центре.

Не важно,доберусь как-нибудь:).Скиньте,пожалуйста,в личку телефоны с пометками.Может у вас и прайсы есть или адреса,где их увидеть?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

16.11.2014 в 15:09:27

bardachok написал : прайсы есть

Вы этот бардак с еврами видите?Какие прайсы сейчас актуальны?

bardachok написал : Скиньте,пожалуйста,в личку телефоны с пометками.

Вы мне в личку почту дайте любую вашу,смогу завтра вечером прислать.Это всё таки форум открытый.

0

И это пройдёт ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.