Формирую щитки в двух деревянных домах Разводка открытая в кабель каналах проводом ВВГнг 1,5 и 2,5 Ввод похож на 6мм, между домами 6 мм NYM по воздуху.
Набросал две схемы, прошу дать комментарии
16.11.2014 в 10:47:07
Формирую щитки в двух деревянных домах Разводка открытая в кабель каналах проводом ВВГнг 1,5 и 2,5 Ввод похож на 6мм, между домами 6 мм NYM по воздуху.
Набросал две схемы, прошу дать комментарии
16.11.2014 в 10:58:53
Счетчик ни чем не защищен? Рубильник Е202 не лучший выбор.
16.11.2014 в 11:41:10
Будьте предельно аккуратны с проводкой на чердаке. Только качественные электромонтажные материалы и надёжные способы соединеия.
16.11.2014 в 11:51:12
И в стальных трубах.
16.11.2014 в 11:52:04
Перед счетчиком нет никакого коммутационного аппарата. Согласно ПУЭ, глава 1.5, п. 1.5.36 и СП 31-110-2003, п. 16.10, для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Выполняется ли данное требование? Более того, этот коммутационный аппарат должен соответвовать номиналу УЗО установленного после счетчика, т.е. 25А или, что лучше, 20А, предохранитель это будет или автоматический выключатель - без разницы.
Какова разрешенная электрическая мощность на оба дома?
16.11.2014 в 13:00:31
Это что вообще за порнография? Наугад рисовалось, не думая? Еще и эти *****дифы устаревшие.
16.11.2014 в 15:34:30
Rumato написал : Счетчик ни чем не защищен? Рубильник Е202 не лучший выбор.
Имеется большая проблема с местным электриком, его порой месяцами не найдешь. Счетчик опломбирован, не очень хочется его вскрывать. Посоветуйте рубильник, эти комплектующие имеются в ближайшем магазине, но если не советуете, то поищем лучший.
sgno написал : Какова разрешенная электрическая мощность на оба дома?
12кBт плит электрических нет, скважинный насос, но его будем менять на экономичный, какой стоит не знаю. отопление центральное, газ.
Johnny написал : Это что вообще за порнография? Наугад рисовалось, не думая? Еще и эти *****дифы устаревшие.
в чем порнография? не проектировщик сетей. На счет дифов, так как и с рубильником то что есть в ближайшем магазине.
16.11.2014 в 16:03:22
Если не выполняется требование ПУЭ по расстоянию от коммутационного аппарата до счетчика - ставьте до Меркурия какой-нить коммутационный аппарат, хотите - выключатель нагрузки Е202 (хотя это - та еще какашка), хотите какой угодно другой (если до счтечика нет вообще ничего, и провода с ВЛ идут вообще без защиты, то обязательно смонтировать до счетчика атоматический выключатель соответствющий вашей разрешенной мощности, это 50 или 63А на озвученную мощность, в зависимости от того как повезет договориться с владельцем сетей). А вот после счетчика оба рубильничка из схемы выкидывайте, левый - вообще, а правый меняйте на автоматический выключатель ампера на 25-32. УЗО в обоих щитах меняйте на 63А. На ввод в щит второго дома поставьте какое-нить коммутационное устройство, можно все тот же Е202. Или переделывайте схему совсем...
16.11.2014 в 16:13:13
anton1028 написал : Посоветуйте рубильник,
anton1028 написал : На счет дифов, так как и с рубильником то что есть в ближайшем магазине.
Дело в том, что не так давно серия DS941 была очень популярна и соответственно на неё было большое количество поделок. Да и АВВ стало гнать производство, раз спрос есть его надо удовлетворять. Покупать подобные дифы можно в проверенном магазине, который следит за качеством продукции. Можно посмотреть здесь -
16.11.2014 в 19:43:49
sgno написал : Если не выполняется требование ПУЭ по расстоянию от коммутационного аппарата до счетчика - ставьте до Меркурия какой-нить коммутационный аппарат, хотите - выключатель нагрузки Е202 (хотя это - та еще какашка), хотите какой угодно другой (если до счтечика нет вообще ничего, и провода с ВЛ идут вообще без защиты, то обязательно смонтировать до счетчика атоматический выключатель соответствющий вашей разрешенной мощности, это 50 или 63А на озвученную мощность, в зависимости от того как повезет договориться с владельцем сетей). А вот после счетчика оба рубильничка из схемы выкидывайте, левый - вообще, а правый меняйте на автоматический выключатель ампера на 25-32. УЗО в обоих щитах меняйте на 63А. На ввод в щит второго дома поставьте какое-нить коммутационное устройство, можно все тот же Е202. Или переделывайте схему совсем...
Rumato написал : Сообщение от anton1028
Посоветуйте рубильник, Сообщение от anton1028
На счет дифов, так как и с рубильником то что есть в ближайшем магазине. Дело в том, что не так давно серия DS941 была очень популярна и соответственно на неё было большое количество поделок. Да и АВВ стало гнать производство, раз спрос есть его надо удовлетворять. Покупать подобные дифы можно в проверенном магазине, который следит за качеством продукции. Можно посмотреть здесь -sgno написал : Если не выполняется требование ПУЭ по расстоянию от коммутационного аппарата до счетчика - ставьте до Меркурия какой-нить коммутационный аппарат, хотите - выключатель нагрузки Е202 (хотя это - та еще какашка), хотите какой угодно другой (если до счтечика нет вообще ничего, и провода с ВЛ идут вообще без защиты, то обязательно смонтировать до счетчика атоматический выключатель соответствющий вашей разрешенной мощности, это 50 или 63А на озвученную мощность, в зависимости от того как повезет договориться с владельцем сетей). А вот после счетчика оба рубильничка из схемы выкидывайте, левый - вообще, а правый меняйте на автоматический выключатель ампера на 25-32. УЗО в обоих щитах меняйте на 63А. На ввод в щит второго дома поставьте какое-нить коммутационное устройство, можно все тот же Е202. Или переделывайте схему совсем...
Спасибо за консультацию!