zxcxz
zxcxz
Новичок

Регистрация: 25.07.2009

Москва

Сообщений: 10

16.11.2014 в 20:20:04

Нужно провести от этажного щитка в квартиру дополнительную силовую линию в прихожую. Можно ли пустить силовой кабель ВВГ 3x2.5 в коробе со слаботочкой (витая пара, телефон)? Общая длина линии около 6ти метров.

1
sgno
sgno
Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

16.11.2014 в 20:37:19

Если в коробе нет перегородки, нормативная документация совместную прокладку в нем слаботочных и электрических сетей запрещает. ПУЭ 2.1.16 "В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В. Прокладка этих цепей допус-кается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. из несгораемого материала." Также возникает вопрос ЭМС и сведения к минимуму электромагнитных помех...

0
zxcxz
zxcxz
Новичок

Регистрация: 25.07.2009

Москва

Сообщений: 10

17.11.2014 в 20:11:05

А если ток будет небольшой? Штатные кабель каналы под электропроводку трудно пройти, к тому же там старая алюминиевая проводка, которую не хотелось бы трогать до ремонта. А слаботочный короб легкодоступен. Видел где-то линию для стиральной машинки так протягивали.

0
sgno
sgno
Местный

Регистрация: 07.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 176

17.11.2014 в 20:23:17

zxcxz написал : А если ток будет небольшой? Штатные кабель каналы под электропроводку трудно пройти, к тому же там старая алюминиевая проводка, которую не хотелось бы трогать до ремонта. А слаботочный короб легкодоступен. Видел где-то линию для стиральной машинки так протягивали.

Я тоже много чего видел. Повторять увиденное - далеко не всегда хорошая практика.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу