А в чём отличие тогда?

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

29.11.2014 в 19:53:14

Игорь П. написал : А в чём отличие тогда?

EN/IEC 60898-1, электромагнитный расцепитель.

Характеристика В: 3×In - 0,1

0
Игорь П.
Игорь П.
Новичок

Регистрация: 11.11.2014

Белгород

Сообщений: 36

29.11.2014 в 21:06:22

Ну то есть, со стороны дилетанта, отличия, для АВ равных номиналов по сути 2:

  1. Номинальный ток мгновенного отключения. Это когда срабатывает электромагнитный расцепитель. Для С он выше, чем для B.
  2. При равном токе, меньшем чем номинальный ток мгновенного отключения выключателя типа B, они будут отличаться временем отключения, B отключится быстрее.

я прав?

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

29.11.2014 в 21:30:31

Игорь П. написал : Ну то есть, со стороны дилетанта, отличия, для АВ равных номиналов по сути 2:

  1. Номинальный ток мгновенного отключения. Это когда срабатывает электромагнитный расцепитель. Для С он выше, чем для B.
  2. При равном токе, меньшем чем номинальный ток мгновенного отключения выключателя типа B, они будут отличаться временем отключения, B отключится быстрее.

я прав?

Параметры теплового расцепителя одинаковы для В и С. Согласно того же стандарта (МЭК 60898-1) при токе 2,55 In (т.е. меньше уставки эл/магн. расцепителя хар-ки В, как Вы написали), тепловой расцепитель обоих характеристик должен сработать за время: 1

0
Игорь П.
Игорь П.
Новичок

Регистрация: 11.11.2014

Белгород

Сообщений: 36

29.11.2014 в 21:42:06

Ясно, спасибо. Теперь я понял разницу. Но не понял где видит подвох уважаемый jaja :)

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

29.11.2014 в 21:56:15

Игорь П., если бы токи кз были совсем невелики, что у вас, судя по теме, не так, или протяженность линий была бы достаточно велика, то автоматы с характеристикой Б оказались бы уместны, а так в них не только нет никакой необходимости, но и неприятных моментов при эксплуатации они вам добавят - это во вторых а во первых - все ваши советчики, чуть что, сразу сливаются )

0

человек-электрик

Игорь П.
Игорь П.
Новичок

Регистрация: 11.11.2014

Белгород

Сообщений: 36

29.11.2014 в 23:07:37

jaja, ну так посоветуйте вы что-нибудь еще, я с удовольствием выслушиваю все советы, и стараюсь фильтровать всё что вижу. В ваших словах, например, я уже вижу смысл, так как почитал немного про сопротивление петли фаза-нуль и её значения в рамках квартиры. Я не до конца, естественно, суть уловил, так что с удовольствием бы послушал и ваши разъяснения и советы.

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

30.11.2014 в 00:19:46

Игорь П., навскидку, как-то так:

1шт. - VH36AT - Щиток для пустотелых стен,Volta,IP30,3x12М,DIN43871, глубина уст 90мм, RAL9010. 4шт. - KN06N - Блок N-клемм,6 клеммных выходов. 1шт. - MC240A - Автоматический выключатель 2P 6kA C-40A 2M. 11шт. - MY116 - Автоматический выключатель 1P 4,5kA C-16A 1M. 1шт. - VZ711 - Клеммный держатель для Volta,Vector . 5шт. - CD241J - Устройство защитного отключения 2P 40A 30mA AC. 7шт. - MY110 - Автоматический выключатель 1P 4,5kA C-10A 1M.

плюс потребуется немножко проводов и двухполюсная и однополюсная шинки

0

человек-электрик

Игорь П.
Игорь П.
Новичок

Регистрация: 11.11.2014

Белгород

Сообщений: 36

30.11.2014 в 09:12:24

То есть вы предлагаете все выключатели сделать типа С. Все УЗО сделать типа АС.(Это обусловлено стоимостью? или есть еще какие подводные камни?) Весь свет мимо УЗО (или под УЗО с котлом? просто ошиблись в схеме?) Котлу кстати не нужно 16А он по инструкции подключается проводом 3*0.8. В санузле УЗО на 30мА, чем это обусловлено? Вроде, везде рекомендовано для санузлов исключительно 10мА утечки ? Свет кухни и гостинной нет особого смысла делить это одно помещение у нас.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.11.2014 в 09:49:47

jaja написал : а так в них не только нет никакой необходимости, но и неприятных моментов при эксплуатации они вам добавят - это во вторых а во первых - все ваши советчики, чуть что, сразу сливаются )

про какие неприятные моменты идет речь?

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

30.11.2014 в 13:07:47

Игорь П. написал : Вроде, везде рекомендовано для санузлов исключительно 10мА утечки ?

  • это стало стандартом только на форуме - в нормах ничего такого нет.:) Вообще, по этому поводу, я нашел только рекомендацию в каталоге SE Easy9. Там, как пример, уместности УЗО с током утечки 10мА, приводится случай розетки у постели лежачего больного (в больнице). Который, во-первых, сам не сможет освободится от действия тока (во всяком случае быстро) и во-вторых, ему много и не надо, чтобы отправится в "страну Вечной охоты". Ток действует на всех по-разному, что, для 30-ти летнего здорового трезвого "лба" - будет просто "пощипыванием", то пьяного старика с сердечными проблемами отправит на "тот свет". В своё время, я под влиянием форума, поставил в ванную УЗО 25/10. Поставил бы его и сейчас. В ванной мы, знаете ли, часто с мокрой кожей, у меня маленький ребёнок, да и может я захочу, как-нибудь, будучи "выпимши", принять ванну - интересно, смогу ли я быстро её покинуть, если что?
0