29.11.2014 в 19:31:28
А в чём отличие тогда?
29.11.2014 в 19:53:14
Игорь П. написал : А в чём отличие тогда?
EN/IEC 60898-1, электромагнитный расцепитель.
Характеристика В: 3×In - 0,1
29.11.2014 в 21:06:22
Ну то есть, со стороны дилетанта, отличия, для АВ равных номиналов по сути 2:
я прав?
29.11.2014 в 21:30:31
Игорь П. написал : Ну то есть, со стороны дилетанта, отличия, для АВ равных номиналов по сути 2:
- Номинальный ток мгновенного отключения. Это когда срабатывает электромагнитный расцепитель. Для С он выше, чем для B.
- При равном токе, меньшем чем номинальный ток мгновенного отключения выключателя типа B, они будут отличаться временем отключения, B отключится быстрее.
я прав?
Параметры теплового расцепителя одинаковы для В и С. Согласно того же стандарта (МЭК 60898-1) при токе 2,55 In (т.е. меньше уставки эл/магн. расцепителя хар-ки В, как Вы написали), тепловой расцепитель обоих характеристик должен сработать за время: 1
29.11.2014 в 21:42:06
Ясно, спасибо. Теперь я понял разницу. Но не понял где видит подвох уважаемый jaja :)
29.11.2014 в 21:56:15
Игорь П., если бы токи кз были совсем невелики, что у вас, судя по теме, не так, или протяженность линий была бы достаточно велика, то автоматы с характеристикой Б оказались бы уместны, а так в них не только нет никакой необходимости, но и неприятных моментов при эксплуатации они вам добавят - это во вторых а во первых - все ваши советчики, чуть что, сразу сливаются )
человек-электрик
29.11.2014 в 23:07:37
jaja, ну так посоветуйте вы что-нибудь еще, я с удовольствием выслушиваю все советы, и стараюсь фильтровать всё что вижу. В ваших словах, например, я уже вижу смысл, так как почитал немного про сопротивление петли фаза-нуль и её значения в рамках квартиры. Я не до конца, естественно, суть уловил, так что с удовольствием бы послушал и ваши разъяснения и советы.
30.11.2014 в 00:19:46
Игорь П., навскидку, как-то так:
1шт. - VH36AT - Щиток для пустотелых стен,Volta,IP30,3x12М,DIN43871, глубина уст 90мм, RAL9010. 4шт. - KN06N - Блок N-клемм,6 клеммных выходов. 1шт. - MC240A - Автоматический выключатель 2P 6kA C-40A 2M. 11шт. - MY116 - Автоматический выключатель 1P 4,5kA C-16A 1M. 1шт. - VZ711 - Клеммный держатель для Volta,Vector . 5шт. - CD241J - Устройство защитного отключения 2P 40A 30mA AC. 7шт. - MY110 - Автоматический выключатель 1P 4,5kA C-10A 1M.
плюс потребуется немножко проводов и двухполюсная и однополюсная шинки
человек-электрик
30.11.2014 в 09:12:24
То есть вы предлагаете все выключатели сделать типа С. Все УЗО сделать типа АС.(Это обусловлено стоимостью? или есть еще какие подводные камни?) Весь свет мимо УЗО (или под УЗО с котлом? просто ошиблись в схеме?) Котлу кстати не нужно 16А он по инструкции подключается проводом 3*0.8. В санузле УЗО на 30мА, чем это обусловлено? Вроде, везде рекомендовано для санузлов исключительно 10мА утечки ? Свет кухни и гостинной нет особого смысла делить это одно помещение у нас.
30.11.2014 в 09:49:47
jaja написал : а так в них не только нет никакой необходимости, но и неприятных моментов при эксплуатации они вам добавят - это во вторых а во первых - все ваши советчики, чуть что, сразу сливаются )
про какие неприятные моменты идет речь?
30.11.2014 в 13:07:47
Игорь П. написал : Вроде, везде рекомендовано для санузлов исключительно 10мА утечки ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.