Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.11.2014 в 17:57:44

AlexeyL написал : Есть ли контакт между шинкой PE и арматурой стены в щитке? Не тестером, а видимый, металл на металле.

А должен быть?

И какая разница, есть он или нет? Речь про квартирный щит или этажный?

0
Павел23
Павел23
Новичок

Регистрация: 20.11.2014

Краснодар

Сообщений: 19

21.11.2014 в 18:06:28

ого тут написали)

Alarm написал : согласен, и это лишний раз меня убеждает, что PE там нормально подключено! А синие провода... Ну просто ж-з не хватило. что монтажникам дали, на том и сделали.:( И перед счетчиком ВА, красота.:) Ув. Павел23, У Вас в квартирном щите, как я понимаю, АВДТ (дифф. автомат) - это на плиту, С10 -свет, С16-розетки, а С20-это для чего?

а С20 это розетки на кухне и ванна.

В щите подъездном те синие провода с желтой изолентой не уходят на соседнюю шину, это я точно помню, по моему к стояку идут, надо будет съездить посмотреть.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

21.11.2014 в 18:10:30

Solovey написал : А должен быть?

И какая разница, есть он или нет?

Я пытаюсь понять, может ли быть напряжение на проводе PE в квартирном щитке. Чудеса бывают всякие. Уже заметили, что каким-то чудом синие провода этажного щита превратились в белый, синий и жёлто-зелёный квартирного...

Solovey написал : Речь про квартирный щит или этажный?

Про квартирный щиток, конечно.

0
Павел23
Павел23
Новичок

Регистрация: 20.11.2014

Краснодар

Сообщений: 19

21.11.2014 в 18:24:01

AlexeyL написал : А исключено ли у нас появление потенциала на PE? Вопросы автору поста:

Есть ли в квартире ДСУП, система уравнивания потенциалов? Что к ней подключено? Как она связана с PE в щитке? Отдельного провода от ДСУП на фото не видно.

Есть ли контакт между шинкой PE и арматурой стены в щитке? Не тестером, а видимый, металл на металле.

арматуру вроде не видел, но надо глянуть. По поводу ДСУП - в ванной есть отдельная коробка с выходом одного провода (земля) - ЭТО ОНО?

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

21.11.2014 в 19:13:41

я бы выкинул начинку квартирного щита и поставил бы брендовую. разброс параметров может быть за пределами нормы. в случае чего сто раз пожалеете что сразу этого не сделали.

0
Павел23
Павел23
Новичок

Регистрация: 20.11.2014

Краснодар

Сообщений: 19

21.11.2014 в 19:58:39

greg111 написал : я бы выкинул начинку квартирного щита и поставил бы брендовую. разброс параметров может быть за пределами нормы. в случае чего сто раз пожалеете что сразу этого не сделали.

Вы про ИЭК? Посоветуйте с какими параметрами в моем случае и какого бренда брать?

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.11.2014 в 20:28:07

Павел23 написал : По поводу ДСУП - в ванной есть отдельная коробка с выходом одного провода (земля) - ЭТО ОНО?

Если это ОНО, то второй конец от этого ОНО должен сидеть в квартирном щитке на шине РЕ

Итого на шине РЕ в квартирном щитке должны быть:

  • РЕ ввода
  • РЕ от плиты
  • РЕ от света
  • РЕ от розеток
  • РЕ от розеток кухни/ванной
  • и вот этот самый конец от ОНО

Итого - 6, а на фото только 5. Кто-то один отсутствует, и скорее всего именно ОН!

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

21.11.2014 в 20:38:57

Не заморачивайтесь пока, на модульку, решите вопрос с РЕ и ванной! Это гораздо важнее!

0
Wernand
Wernand
Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

21.11.2014 в 21:08:12

Alarm, неотработавшая модулька слабое утешение.

Павел23, посоветовал бы бренд ABB, если позволяют средства, только еще предварительно посоветовал бы найти адекватного электрика.

0
гадкий83
гадкий83
Местный

Регистрация: 18.04.2012

Владимир

Сообщений: 366

21.11.2014 в 21:24:56

Wernand написал : посоветовал бы найти адекватного электрика.

Похоже там отделка уже сделана, тут и адекватный не поможет.

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

21.11.2014 в 22:52:17

Wernand написал : неотработавшая модулька слабое утешение.

С чего Вы взяли, что модулька (УЗО) не отработала? Вроде, мы пришли к мнению, что имело место одновременное касания фазы и нуля. Об этом говорит характер травмы пострадавшей. И потом, ТС проверил УЗО кнопкой "тест" - оно работает. Впрочем, вот мой вариант: Делаем на АВВ (серий DS, S и F202. На розетки ставим АВДТ (дифф.) С16/30mA тип А (это вместо С16), на розетки кухни и ванную ставим С16/30mA тип А, на свет автомат B10, на плиту B32 и загоняем свет и плиту под УЗО 63А/30mA тип AC можно поставить и УЗО 40А/30mA тип AC, но тогда свет вешать на B6 Если это покажется дорого, а это действительно так, то переходим на Schneider Electric серии "Домовой" или Eaton - это значительно дешевле, но а типе А и хар-ки "В" придётся забыть. Что на самом деле и не страшно.:)

0