Аватар пользователя
Павел23

Местный

Регистрация: 20.11.2014

Краснодар

Сообщений: 19

20.11.2014 в 19:48:14

Ситуация такая: Почти закончен ремонт, осталось розетки, да выключатели поставить (торчат еще оголенные провода). ПРи уборке жена зацепила провод и ее ударило током, причем хорошо так ударило. Я конечно в электричестве не силен, но разве это должно было произойти при наличии УЗО 30мА ? Все бы ничего, если дело касалось только розетки в спальне (где ее как раз и ударило током), но вот поставили мы гидромассажную ванну, а теперь боимся, сработает ли УЗО вслучае чего? Вот фото внутриквартирного щитка (от застройщика):

http://s019.radikal.ru/i612/1411/c5/213d205311b9.jpg

0
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

20.11.2014 в 20:03:39

Человек для УЗО обычная нагрузка. УЗО от ИЕК - *****, как-то так, извините. Проверьте УЗО кнопочкой тест, под напряжением.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

20.11.2014 в 20:03:57

Павел23 написал : (торчат еще оголенные провода)

Жену беречь надо..... оголенные должны быть заизолированы, или вне доступа - в глубине подрозетника в крайнем случае. Если жена коснулась одновременно Фазного и нулевого проводника - УЗО не поможет, и сработать не должно. Или если ток через человека не достиг 15мА. Ощущения при этом токе очень отчетливы. неприятны, но не смертельны.

нижнюю шинку с нулями сфотай, косячно все выглядит. Бренд ни при чем 100%.

0
Аватар пользователя
Павел23

Местный

Регистрация: 20.11.2014

Краснодар

Сообщений: 19

20.11.2014 в 20:12:04

Wernand извиняюсь за глупый вопрос - как этой кнопкой проверить? что-то включить в розетку и нажать кнопку? При простом нажатии на кнопку УЗО вырубается, пробовал уже. Насяльника может как раз и коснулась сразу двух проводов, т.к ощущения у нее были не просто отчетливы, а дернуло хорошо, даже следы на руке остались (

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

20.11.2014 в 20:13:15

Да, начинать нужно с кнопочки "тест". На ум приходят три причины: 1. Неисправно УЗО

  1. Одновременное касание нуля и фазы
  2. Ток не достиг 15мА - ИМХО, маловероятно, это же не корпус прибора, а прямое касание
0
Аватар пользователя
Павел23

Местный

Регистрация: 20.11.2014

Краснодар

Сообщений: 19

20.11.2014 в 20:14:21

сейчас сбегаю, сфотаю

так как этот "тест пройти" ? просто нажать и смотреть вырубит или нет?

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

20.11.2014 в 20:16:52

Павел23 написал : как этот "тест пройти" ? просто нажать и смотреть вырубит или нет?

да, нажмите кнопку "тест", клювик опустится вниз...

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

20.11.2014 в 20:17:07

Ага, на лицо грубое нарушение ТБ. И кстати, на гидромассажную ванну деньги нашлись, а на нормальную проводку -нет?

0
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

20.11.2014 в 20:19:04

Говорит же что на ТЕСТ узоха отрабатывала. Жена попала в цепь если следы остались, обычно если хватаешь фазу и ток уходит через тебя - редко следы остаются, да и УДАРОМ как таковым это не назвать. Так что изолируйте провода, так и до КЗ недалеко, или до более печальных последствий.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

20.11.2014 в 20:19:06

Alarm написал :

  1. Ток не достиг 15мА - ИМХО, маловероятно, это же не корпус прибора, а прямое касание

Мы не знаем прямое или нет. Нужны подробности о ТС. При прямом касании сухой кожей может и не достичь. У кого какая....

ТСу Взводишь рычажок, жмешь на "Т" (тест) кнопку, рычажек выключился - тест пройден, узо рабочее, подключено верно. если нет ..... засада.

0
Аватар пользователя
Wernand

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 251

20.11.2014 в 20:19:57

Павел23 написал : Wernand извиняюсь за глупый вопрос - как этой кнопкой проверить? что-то включить в розетку и нажать кнопку? При простом нажатии на кнопку УЗО вырубается, пробовал уже.

Именно так и должно быть при исправном УЗО, но всё таки это ИЕК.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

20.11.2014 в 20:20:14

Павел23 написал : торчат еще оголенные провода

они не должны торчать. Провода зачищают съёмником изоляции в момент установки механизмов розеток.выключателей....

0
Аватар пользователя
Павел23

Местный

Регистрация: 20.11.2014

Краснодар

Сообщений: 19

20.11.2014 в 20:22:47

Юрий-Электр - клювик опускается Alarm - проводка нормальная в квартире, везде ВВГ 3х2.5 на плите 3х6 - этого мало? автоматы и УЗО если надо, поменяю - это не проблема. Просто еще пол года назад, приначале ремонта приглашали электрика, который наш дом обслуживает, он нам разводку делал по розеткам. - про щиток ничего плохого не сказал. Поэтому и не меняли.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

20.11.2014 в 20:22:53

Павел23 написал : а дернуло хорошо, даже следы на руке остались (

Жене подарок и извинения, себе зурубу в голову!!!!!
ПРямое касание факт... да еще и мокрыми руками наверняка. Больше никогда не оставляй никаких неизолированных концов......

По бренду не загоняйся. А вот ванная с гидромасем..... Фотай, выкладывай. Подъездный щит тоже.

0
Аватар пользователя
Павел23

Местный

Регистрация: 20.11.2014

Краснодар

Сообщений: 19

20.11.2014 в 20:26:48

да розетки сегодня уже стоят, никаких голых проводов нет, а руки да, вспомнил были у нее влажные - вытирала пол.

А че с ванной не так? а то я уже не хочу ее, лучше бы обычную поставил. Фотки выложу чуть позже ( через час где-то).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу