Аватар пользователя
nord85

Местный

Регистрация: 27.11.2014

Ярославль

Сообщений: 7

27.11.2014 в 21:26:16

Здравствуйте. Помогите в следующей проблеме. Есть квартира 2-х комнатная с собственным отоплением, котёл vissman vitopend 100, квартира угловая, батареи биметаллические, трубы полипропилен, сама труба от котла идёт в стяжке, поэтому доступа к ней нет. В квартире прохладно, хотя батареи все горячие и котёл работает нормально, хочу добавить батарей. Батарею(фото с именем 3.jpg) из комнаты 2 (ком2) перенести на (кухню), подключение заменить на диагональное, примерно нарисовал(фото 1_1.jpg), затем из (кухни) батарею(фото 1.jpg) перенести в комнату 1 (ком1) и там сделать подключение как на рисунке(фото 2_2.jpg), а в (ком2) купить и установить 2 батареи по 8 секций и подключить как показано на рисунке(фото 3_3.jpg). Подскажите, можно ли так разветвлять подключения батарей? Будут ли нормально греть батареи, которые подключены (боковым методом)? Какие ошибки я могу совершить и на что следует обратить внимание. Полипропилен паять умею, отопление никогда не делал. Спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.11.2014 в 22:32:26

nord85, Выломать стяжку и переделать на нормальную двухтрубную систему вместо этого ленинхратского чудовища...

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
nord85

Местный

Регистрация: 27.11.2014

Ярославль

Сообщений: 7

27.11.2014 в 23:09:08

Inch1964 Что значит 2-х трубный вариант? Думаю у нас вот такой вариант, т.к. вход с одной стороны батареи горячее чем с другой

0
Вложение
Аватар пользователя
nord85

Местный

Регистрация: 27.11.2014

Ярославль

Сообщений: 7

28.11.2014 в 11:06:42

Ну что, никто ничего посоветовать не может? Ну может хотя бы у кого был опыт и подскажите, если я просто наращу количество секций на батареях на 4, и в комнатах будет по 15 секций, то будет ли батарея нормально прогреваться? На сайтах в основном пишут, что при собственном отоплении максимум количество секций должно быть 11.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.11.2014 в 22:42:55

nord85 написал : Inch1964 Что значит 2-х трубный вариант? Думаю у нас вот такой вариант, т.к. вход с одной стороны батареи горячее чем с другой

И еще раз повторю. У Вас ленинхратское чудовище.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.11.2014 в 22:44:23

nord85 написал : На сайтах в основном пишут, что при собственном отоплении максимум количество секций должно быть 11.

Прикольно. :) А почему не 3 или почему не 16? ;)

Короче все разговоры будут чистым флудом, пока не покажете ПОЛНУЮ схему СО. Кому это надо - отгадайте с одного раза.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
nord85

Местный

Регистрация: 27.11.2014

Ярославль

Сообщений: 7

29.11.2014 в 13:37:36

Inch1964 написал : Прикольно. :) А почему не 3 или почему не 16? ;)

Короче все разговоры будут чистым флудом, пока не покажете ПОЛНУЮ схему СО. Кому это надо - отгадайте с одного раза.

Что такое схема СО и где её взять, если самому нарисовать, то я сделаю, при приемке квартиры никаких схем не давали и не только мне, но и всем жителям этих новых домов. Так что если не хотите помогать, то просто идите мимо, а писать ленинхрадское чудовище или нет много ума не надо.

0
Аватар пользователя
nord85

Местный

Регистрация: 27.11.2014

Ярославль

Сообщений: 7

29.11.2014 в 13:39:43

Inch1964 написал : Прикольно. :) А почему не 3 или почему не 16? ;)

А я откуда знаю, наверное такие же спецы как и вы. Лишь бы что-то написать, вот и захотели написать максимум 11 секций

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.11.2014 в 14:05:24

Не ругайтесь на Inch1964, он хороший специалист, хоть порой и слишком напористый :) Вам бы для начала не секции добавлять, а схему подключения "низ-низ" переделать на диагональную, с подачей теплоносителя в верхний коллектор. Где подача, где обратка определить сможете?

Также из Вашего описания ничего не понятно, потому что написано "фото 3_3.jpg", но мы не видим оригинальные названия вложений, а видим вот это: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=559271&d=1417112421.

С замоноличенными в пол трубами конечно "весело", ну да ладно. Принцип подключения спарки радиаторов вот такой:

Вентили ставьте нормальные ( http://www.far-market.ru/katalog/ventili_rz.htm ), те что у Вас на фото - текут.

Шторами закрывать радиатор при нехватке тепла - мягко говоря неразумно.

0
Вложение
Аватар пользователя
nord85

Местный

Регистрация: 27.11.2014

Ярославль

Сообщений: 7

29.11.2014 в 14:53:26

Mazayac спасибо. У нас большинство новостроек с собственным отоплением делают с замоноличенными трубами. Шторами я радиаторы не загораживаю, закрытую штору заправляю сверху радиатора, на фото это видно. Подачу и обратку определил. Фото подписал нормально.

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.11.2014 в 15:05:00

nord85 написал : закрытую штору заправляю сверху радиатора, на фото это видно

Всё равно портит циркуляцию воздуха, увы.

Общие принципы подключения я выше написал, поэтому надобности разбираться с каждой комнатой нет. Подачу - вверх, обратку - вниз на противоположную сторону. "Спарку" радиаторов сами смотрите как Вам удобнее подключать. К каждой тянуть подачу с обраткой и в два раза больше вентилей, или как у меня нарисовано делать.

0
Аватар пользователя
nord85

Местный

Регистрация: 27.11.2014

Ярославль

Сообщений: 7

30.11.2014 в 10:22:34

Mazayac написал : Всё равно портит циркуляцию воздуха, увы.

Общие принципы подключения я выше написал, поэтому надобности разбираться с каждой комнатой нет. Подачу - вверх, обратку - вниз на противоположную сторону. "Спарку" радиаторов сами смотрите как Вам удобнее подключать. К каждой тянуть подачу с обраткой и в два раза больше вентилей, или как у меня нарисовано делать.

Ещё раз спасибо. Ваш вариант легче сделать, да и труб меньше будет.