27.11.2014 в 21:26:16
Здравствуйте. Помогите в следующей проблеме. Есть квартира 2-х комнатная с собственным отоплением, котёл vissman vitopend 100, квартира угловая, батареи биметаллические, трубы полипропилен, сама труба от котла идёт в стяжке, поэтому доступа к ней нет. В квартире прохладно, хотя батареи все горячие и котёл работает нормально, хочу добавить батарей. Батарею(фото с именем 3.jpg) из комнаты 2 (ком2) перенести на (кухню), подключение заменить на диагональное, примерно нарисовал(фото 1_1.jpg), затем из (кухни) батарею(фото 1.jpg) перенести в комнату 1 (ком1) и там сделать подключение как на рисунке(фото 2_2.jpg), а в (ком2) купить и установить 2 батареи по 8 секций и подключить как показано на рисунке(фото 3_3.jpg). Подскажите, можно ли так разветвлять подключения батарей? Будут ли нормально греть батареи, которые подключены (боковым методом)? Какие ошибки я могу совершить и на что следует обратить внимание. Полипропилен паять умею, отопление никогда не делал. Спасибо.
27.11.2014 в 22:32:26
nord85, Выломать стяжку и переделать на нормальную двухтрубную систему вместо этого ленинхратского чудовища...
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
27.11.2014 в 23:09:08
Inch1964 Что значит 2-х трубный вариант? Думаю у нас вот такой вариант, т.к. вход с одной стороны батареи горячее чем с другой
28.11.2014 в 11:06:42
Ну что, никто ничего посоветовать не может? Ну может хотя бы у кого был опыт и подскажите, если я просто наращу количество секций на батареях на 4, и в комнатах будет по 15 секций, то будет ли батарея нормально прогреваться? На сайтах в основном пишут, что при собственном отоплении максимум количество секций должно быть 11.
28.11.2014 в 22:42:55
nord85 написал : Inch1964 Что значит 2-х трубный вариант? Думаю у нас вот такой вариант, т.к. вход с одной стороны батареи горячее чем с другой
И еще раз повторю. У Вас ленинхратское чудовище.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
28.11.2014 в 22:44:23
nord85 написал : На сайтах в основном пишут, что при собственном отоплении максимум количество секций должно быть 11.
Прикольно. :) А почему не 3 или почему не 16? ;)
Короче все разговоры будут чистым флудом, пока не покажете ПОЛНУЮ схему СО. Кому это надо - отгадайте с одного раза.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
29.11.2014 в 13:37:36
Inch1964 написал : Прикольно. :) А почему не 3 или почему не 16? ;)
Короче все разговоры будут чистым флудом, пока не покажете ПОЛНУЮ схему СО. Кому это надо - отгадайте с одного раза.
Что такое схема СО и где её взять, если самому нарисовать, то я сделаю, при приемке квартиры никаких схем не давали и не только мне, но и всем жителям этих новых домов. Так что если не хотите помогать, то просто идите мимо, а писать ленинхрадское чудовище или нет много ума не надо.
29.11.2014 в 13:39:43
Inch1964 написал : Прикольно. :) А почему не 3 или почему не 16? ;)
А я откуда знаю, наверное такие же спецы как и вы. Лишь бы что-то написать, вот и захотели написать максимум 11 секций
29.11.2014 в 14:05:24
Не ругайтесь на Inch1964, он хороший специалист, хоть порой и слишком напористый :) Вам бы для начала не секции добавлять, а схему подключения "низ-низ" переделать на диагональную, с подачей теплоносителя в верхний коллектор. Где подача, где обратка определить сможете?
Также из Вашего описания ничего не понятно, потому что написано "фото 3_3.jpg", но мы не видим оригинальные названия вложений, а видим вот это:
С замоноличенными в пол трубами конечно "весело", ну да ладно. Принцип подключения спарки радиаторов вот такой:
Вентили ставьте нормальные (
Шторами закрывать радиатор при нехватке тепла - мягко говоря неразумно.
29.11.2014 в 14:53:26
Mazayac спасибо. У нас большинство новостроек с собственным отоплением делают с замоноличенными трубами. Шторами я радиаторы не загораживаю, закрытую штору заправляю сверху радиатора, на фото это видно. Подачу и обратку определил. Фото подписал нормально.
29.11.2014 в 15:05:00
nord85 написал : закрытую штору заправляю сверху радиатора, на фото это видно
Всё равно портит циркуляцию воздуха, увы.
Общие принципы подключения я выше написал, поэтому надобности разбираться с каждой комнатой нет. Подачу - вверх, обратку - вниз на противоположную сторону. "Спарку" радиаторов сами смотрите как Вам удобнее подключать. К каждой тянуть подачу с обраткой и в два раза больше вентилей, или как у меня нарисовано делать.
30.11.2014 в 10:22:34
Mazayac написал : Всё равно портит циркуляцию воздуха, увы.
Общие принципы подключения я выше написал, поэтому надобности разбираться с каждой комнатой нет. Подачу - вверх, обратку - вниз на противоположную сторону. "Спарку" радиаторов сами смотрите как Вам удобнее подключать. К каждой тянуть подачу с обраткой и в два раза больше вентилей, или как у меня нарисовано делать.
Ещё раз спасибо. Ваш вариант легче сделать, да и труб меньше будет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу