03.11.2006 в 22:44:56
В книжке МОНТАЖ СИСТЕМ РИГИПС да и в МОНТАЖНЫХ КАРТАХ КНАУФА черным по белому: в перегородках зазор картона и пола 10 мм, потолка - 5 мм. Заделывать эластичным герметиком.
Обращаюсь сюда с вопросом потому что люди в реале (т.е. строители, все кого я нашёл что бы об этом спросить, и в Одессе и в столице (Киеве)) говорили - забудь, делать тебе нечего, где ты это вычитал и т.д.
На практике кто-то так делает? И чем заделать швы? Скоро мОлодцы закончат каркас, пора обшивать.
04.11.2006 в 20:11:37
добавлю что некоторые соглашались с тем что зазор нужен но заделать предлагали гипсовой шпатлевкой (таким же твёрдым как гкл). парадокс
05.11.2006 в 01:23:19
Oleksiy написал : добавлю что некоторые соглашались с тем что зазор нужен но заделать предлагали гипсовой шпатлевкой (таким же твёрдым как гкл). парадокс
Из нашей практики - заделываем унифлотом или фугеном (а про зазоры - прикольно, но можно и меньше оставлять).
05.11.2006 в 07:51:55
При монтаже листов на конструкцию стен и перегородок,ставлю листы на кусок гипсокартона положенный на пол.Потом заполняю герметиком.Лист не соприкасается с перекрытием,не "тянет" влагу.
05.11.2006 в 10:01:44
В Одессе ситуация со строительством меня мягко говоря не обрадовала, начав с того что влагостойких пазогребневых плит просто нет - в кнауфе предложили купить вагон из Киева, да и ГВЛВ с трудом нашёл (для внешней обшивки корридора, внутри с/у два слоя гклв и плитка); заканчивая отношением к работе, сначала хотели ставить профиля на балки, потом их заливать в стяжку и т.п.
ставлю листы на кусок гипсокартона положенный на пол.Потом заполняю герметиком.Лист не соприкасается с перекрытием,не "тянет" влагу.
У меня плюс ещё "сталинка" - перекрытия деревянные.
И вопрос: 1)поскольку уровень пола будет подниматься мин. 1,5 см на толщину плитки и клея, то нижний зазор скроется. Есть ли в нём смысл? 2) если верхний и нижний зазор просто дунуть пеной?
05.11.2006 в 15:26:19
Oleksiy написал : В книжке МОНТАЖ СИСТЕМ РИГИПС да и в МОНТАЖНЫХ КАРТАХ КНАУФА черным по белому: в перегородках зазор картона и пола 10 мм, потолка - 5 мм. Заделывать эластичным герметиком. На практике кто-то так делает? И чем заделать швы?
Да, мы у себя так и сделали. То ли силиконом, то ли акрилом - уже не помню; все путем.
05.11.2006 в 15:31:54
Oleksiy написал : И вопрос: 1)поскольку уровень пола будет подниматься мин. 1,5 см на толщину плитки и клея, то нижний зазор скроется. Есть ли в нём смысл?
"Скроется"... он же не для того, чтобы на него любоваться... а чтобы был некоторый люфт, чтобы ГКЛ не треснул и не погнулся при, например, сезонных "гуляниях" перекрытий. Смысл в нем есть.
Oleksiy написал : 2) если верхний и нижний зазор просто дунуть пеной?
Тоже возможное решение. Потом просто срезать в плоскости ГКЛ, и либо шпаклевать это с серпянкой поверх пены (проверено, все путем), либо сразу поверх обои клеить.
05.11.2006 в 22:11:39
Пеной и сделаю, податливость у неё всё же есть по сравнению с гкл. А с её гигроскопичностью поборемся - стяжку промазал белым аквастопом акриловым (типа резины), срезы потом пройду тем же. А то силикона придётся долларей на 100 покупать
06.12.2020 в 13:45:11
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу