Kagamine Len
Kagamine Len
Новичок

Регистрация: 25.03.2011

Челябинск

Сообщений: 63

02.12.2014 в 22:12:08

Как устранить уменьшить искрение контактов реле в такой схеме ?

0
Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.12.2014 в 08:42:45

Параллельно контактам присобачить "искрогаситель". Частенько на импортных контакторах встречается.

0
Kagamine Len
Kagamine Len
Новичок

Регистрация: 25.03.2011

Челябинск

Сообщений: 63

03.12.2014 в 13:04:54

ПPOPAБ написал :

Обычная RC цепь подозреваю не подойдет.

0
Элсервис
Элсервис
Местный

Регистрация: 05.11.2014

Москва

Сообщений: 124

03.12.2014 в 16:08:58

Kagamine Len написал : Обычная RC цепь подозреваю не подойдет.

Ну почему же не подойдёт? Классическое решение. http://old.meandr.ru/texts/RC.html

Из опыта работы с НИИ релестроения, могу сказать, что прямо впритык к контактам иногда ставят мощный постоянный магнит. Он "выдувает" вбок плазму, образующуюся при искрении и тем самым увеличивает длину дуги, из-за чего она рвётся быстрее. Но зачем Вам такой изврат?

0
Kagamine Len
Kagamine Len
Новичок

Регистрация: 25.03.2011

Челябинск

Сообщений: 63

03.12.2014 в 19:02:12

Элсервис написал : Ну почему же не подойдёт? Классическое решение. http://old.meandr.ru/texts/RC.html

Из опыта работы с НИИ релестроения, могу сказать, что прямо впритык к контактам иногда ставят мощный постоянный магнит. Он "выдувает" вбок плазму, образующуюся при искрении и тем самым увеличивает длину дуги, из-за чего она рвётся быстрее. Но зачем Вам такой изврат?

Думаете подойдет для емкостной нагрузки ?

0
Kagamine Len
Kagamine Len
Новичок

Регистрация: 25.03.2011

Челябинск

Сообщений: 63

04.12.2014 в 13:39:54

Мне посоветовали параллельно контактам К2.1, К3.1 соединить сопротивления 0,5 .. 1мОм. Поможет или нет ?

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7155

04.12.2014 в 13:49:48

Kagamine Len, т.е. К1.1 не искрит?

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.12.2014 в 15:22:37

Данная схема подключения вентилятора является очень проблемной. т.к

  • Конденсаторы и индуктивность вентилятора образует последовательный LC контур, при размыкании которого образуется импульс повышенного напряжения.
  • Включение К1.1 при замкнутых контактах К2.1 или 3.1 вызывает большой разрядный ток конденсаторов.
0
Kagamine Len
Kagamine Len
Новичок

Регистрация: 25.03.2011

Челябинск

Сообщений: 63

04.12.2014 в 18:09:37

ksiman написал : Данная схема подключения вентилятора является очень проблемной. т.к

  • Конденсаторы и индуктивность вентилятора образует последовательный LC контур, при размыкании которого образуется импульс повышенного напряжения.
  • Включение К1.1 при замкнутых контактах К2.1 или 3.1 вызывает большой разрядный ток конденсаторов.

К1 вместе с К2 или К3 не включается. импульс образуется, вопрос как его погасить.

0
Kagamine Len
Kagamine Len
Новичок

Регистрация: 25.03.2011

Челябинск

Сообщений: 63

04.12.2014 в 18:11:02

haramamburu написал : Kagamine Len, т.е. К1.1 не искрит?

К1 тоже искрит, но не так сильно как как К2 или К3.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.12.2014 в 13:14:46

Kagamine Len написал : импульс образуется, вопрос как его погасить.

Рассмотрите вариант замены конденсаторов на резисторы или дроссели

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.