Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

03.12.2014 в 13:52:50

jaja написал : квартира находится недалеко от ВРУ имеет смысл взять и дерзко пробросить кабель до квартиры прямо оттуда.

Это вы серьёзно?:eek: А попасть к ВРУ как? А работать ТС под напряжением предлагаете? А что ему будет, когда это обнаружат?

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

03.12.2014 в 14:17:37

Alarm написал : А что ему будет, когда это обнаружат?

а как обнаружат-то? Могут только догадываться ибо сто из ста, что документация на дом утеряна и местные власти с ук единственное, что смогли выстрадать - размежевать участок, составить энергетический паспорт, ну, как бы и все.

0

человек-электрик

Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

03.12.2014 в 14:27:48

jaja написал : а как обнаружат-то?

Да очень просто - придет электрик из УК, для планового обхода (у нас они ходят) или пломбировщица, чтобы поставить пломбу на счетчик на новом вводе (который от ВРУ) и обнаружат! И настучат! В Мосэнергосбыте, как я слышал, разработана даже система премий для бдительных сотрудников, выявляющих нарушения!!

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

03.12.2014 в 14:34:24

Alarm, топикстартер проживает за пределами москвы, вы возможно недогадывались, но замкадом все иначе :p

0

человек-электрик

Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

03.12.2014 в 14:45:25

jaja написал : но замкадом все иначе

Иногда, я вам завидую!! А у нас "режим" лютует - вон "парктроны" какие-то удумали, ироды!!

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

03.12.2014 в 15:12:49

Alarm написал : придет электрик из УК, для планового обхода (у нас они ходят) или пломбировщица, чтобы поставить пломбу на счетчик на новом вводе (который от ВРУ) и обнаружат! И настучат! В Мосэнергосбыте, как я слышал, разработана даже система премий для бдительных сотрудников, выявляющих нарушения!!

Скажу вам как человек, живущий и работающий в Чебоксарах: в домах постройки начала девяностых все как-то особенно печально. Что состояние, что обслуживание.

agb, где территориально?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

03.12.2014 в 15:38:52

Alarm написал : А что ему будет, когда это обнаружат?

А чтобы ничего не было, необходимо и достаточно вызвать инспектора учёта для "распломбировки счётчика". После этого по общим правилам можно месяц самостоятельно ремонтировать и переделывать ввод с оплатой по среднему. Потом - новая пломбировка. Всё. На практике, в Питере при условии регулярной ежемесячной оплаты достаточно одного вызова, на пломбировку после переделки. Сбытовиков не волнует ничего, кроме правильного учёта. Отведённая на квартиру мощность, электробезопасность - не их проблемы. Службу, обслуживающую общедомовую электрику, не волнует обычно вообще ничего. Работает, дым не идёт, жалоб нет - и хорошо.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

03.12.2014 в 16:19:07

AlexeyL написал : Службу, обслуживающую общедомовую электрику, не волнует обычно вообще ничего.

Ну не знаю как в Питере, а у нас сами, без вызова, меняют опалённые (из-за сгоревавшего соседнего ВА), но вполне рабочие ИЭКи на новые! И это в обычной брежневки!

0
agb
agb
Местный

Регистрация: 14.08.2012

Чебоксары

Сообщений: 168

04.12.2014 в 08:22:01

el-fi написал : agb, где территориально?

Константина Иванова - монолитка

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

04.12.2014 в 08:44:13

AlexeyL написал : Службу, обслуживающую общедомовую электрику, не волнует обычно вообще ничего. Работает, дым не идёт, жалоб нет - и хорошо.

Конечно конечно,выяснять куда кабель идет мож никто и не будет,просто отключат,жилец сам прибежит.Всех то не надо за бездельников и идиотов держать.Этой же службе и отвечать ежели чего.У нас на участке помнится в ВРУ ремонт был,так один гений туда кабель свой воткнул(не без участия электриков,неофициально конечно),так наши этот кабель и подключать не стали.Пришлось ему аварийку вызывать,там то все и раскрылось.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4329

04.12.2014 в 10:19:21

volchenok, наоборот, надо не только завести и подключить кабель, но и повесить на него бирку )

вообще же, все управление мкд держится на четырех китах: правовом нигилизме и инфантильности населения, болезни альцгеймера и маразме.

0

человек-электрик

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу