Solovey написал : Juris,
1) алюминий из разводки выкинуть (отдать врагу) 2) весь кабель должен быть минимум трехжильный
В планах будет смена но через где-то через 2 года. Вот и мучаюсь.
05.12.2014 в 14:48:02
Solovey написал : Juris,
1) алюминий из разводки выкинуть (отдать врагу) 2) весь кабель должен быть минимум трехжильный
В планах будет смена но через где-то через 2 года. Вот и мучаюсь.
05.12.2014 в 14:49:38
Johnny, спасибо буду читать
05.12.2014 в 16:11:25
Juris написал : Если не трудно не могли бы вы сбросить ссылка как подключать, наверника есть особенность
Нет никаких особенностей. Заземление в квартире и УЗО в квартире никак между собой не связаны.
Для работы УЗО малых номиналов (10-30 мА) необходимо и достаточно только существующее заземление на трансформаторной подстанции. Цепь тока, нужная для срабатывания УЗО при попадании человека или при заливании соседской водой светильника в ванной комнате, замыкается именно там. Проблемы нет.
И про алюминиевую проводку. На мой взгляд, менять старую осветительную проводку в квартире нет никакого смысла: при современном уменьшении нагрузки (таки энергосберегающие лампы!) и уменьшении номинала автоматов до 6 ампер она ещё столько же лет прослужит. Нужно только ревизовать и переделать места подключения светильников: от многолетнего нагрева близкими лампами накаливания изоляция там превращается в труху. При ремонте использовать термоусадочные трубки вместо осыпавшейся изоляции и клеммы Wago 224 со смазкой.
К розеткам, конечно, нужно тянуть новые медные трёхпроводные кабели. В плинтусах и коробах, например.
05.12.2014 в 16:58:27
AlexeyL, Cпасибо за инфу
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу