dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

18.12.2014 в 12:00:21

Пульты "пришиты" к блокам на заводе. Только перепрограммировать. КОроче не сделать дома, лучше новый пульт с нужным кол-вом блоков купить.

А люстры надо по-отдельности включать? Или что-бы сразу все?

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

18.12.2014 в 12:59:11

Нужно чтобы с одного пульта сразу все люстры включать/выключать, синхронно.

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

18.12.2014 в 13:38:33

Тогда переделка люстр нужна. Берем блок управления из одной люстры и раскидываем от него провода к другим, параллельно. Тут конечно нужно смотреть токи люстр и блока. Что-бы реле в блоке не сплавить. 2-й канал с это-го же блока на подсветку. Тогда будет работать от одной кнопки все люстры, от другой подсветка.

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

18.12.2014 в 15:26:40

Идея красивая, но так не выйдет, поскольку нагрузочная способность блока управления не позволяет коммутировать мощьность в пять раз большую, да и провода дополнительные тянуть нет возможности.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.12.2014 в 15:36:37

Oleg_Zh написал : Как сделать так, чтобы с одного пульта можно было включать/выключать все пять люстр.

очень просто. поставьте контактор, который будет управляться с помощью пульта (например, ноотехниковский "сапфир"). а все исполнительные блоки с люстр убрать и подключить их к контактору напрямую.

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

18.12.2014 в 16:34:50

Какой контактор имеется ввиду? Я уже думал выбросить все исполнительные блоки и подавать напряжение на все лампы сразу от выключателя. Но, тоже небольшая загвоздка. Одна люстра - 4*60Вт=240Вт, при этом 5люстр это 1200Вт. Какой настенный выключатель может коммутировать такую мощьность?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.12.2014 в 16:51:52

Oleg_Zh написал : Какой настенный выключатель может коммутировать такую мощьность?

любой. даже 6-амперный потянет.

а как же пульт?

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.12.2014 в 16:56:19

Oleg_Zh написал : Какой контактор имеется ввиду?

например http://www.schneider2.ru/shop_show_243109.html В подрозетник он конечно же не влезет, но можно его разместить над одной из люстр

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

19.12.2014 в 10:57:53

Не доверяю я надписям 6А на выключателях света... Буду искать выключатель на ток побольше...

0
Вадим-1
Вадим-1
Местный

Регистрация: 27.03.2014

Москва

Сообщений: 463

19.12.2014 в 13:21:05

Вопрос:

  1. В настоящий момент висят все пять люстр?
  2. Что мешает управлять штатными исполнительными блоками не с пульта а со стационарного выключателя?

Исполнительные блоки при работе без пульта работают как автосвич и будут переключаться при перещелкивании выключателя синхронно.

0
Oleg_Zh
Oleg_Zh
Местный

Регистрация: 30.11.2011

Ровно

Сообщений: 181

19.12.2014 в 13:53:36

  1. Люстры уже висят.
  2. Управлять перещелкиванием выключателя нехочу, поскольку возможны сбои и рассинхронизация в первую очередь из-за недовери к китайским реле.
    На реле хоть и написано 220В/7А, но я не думаю, что они смогут работать продолжительное время без дребезга.
0