18.12.2014 в 15:36:37
Oleg_Zh написал : Как сделать так, чтобы с одного пульта можно было включать/выключать все пять люстр.
очень просто. поставьте контактор, который будет управляться с помощью пульта (например, ноотехниковский "сапфир"). а все исполнительные блоки с люстр убрать и подключить их к контактору напрямую.
18.12.2014 в 16:34:50
Какой контактор имеется ввиду? Я уже думал выбросить все исполнительные блоки и подавать напряжение на все лампы сразу от выключателя. Но, тоже небольшая загвоздка. Одна люстра - 4*60Вт=240Вт, при этом 5люстр это 1200Вт. Какой настенный выключатель может коммутировать такую мощьность?
18.12.2014 в 16:51:52
Oleg_Zh написал : Какой настенный выключатель может коммутировать такую мощьность?
любой. даже 6-амперный потянет.
а как же пульт?
18.12.2014 в 16:56:19
Oleg_Zh написал : Какой контактор имеется ввиду?
например
19.12.2014 в 10:57:53
Не доверяю я надписям 6А на выключателях света... Буду искать выключатель на ток побольше...
19.12.2014 в 13:21:05
Вопрос:
Исполнительные блоки при работе без пульта работают как автосвич и будут переключаться при перещелкивании выключателя синхронно.
19.12.2014 в 13:53:36
19.12.2014 в 14:52:01
Oleg_Zh написал : Управлять перещелкиванием выключателя нехочу, поскольку возможны сбои и рассинхронизация в первую очередь из-за недовери к китайским реле.
ну так снимите их нафиг. что я вам уже предлагал.
19.12.2014 в 15:51:45
В пост 17 я сообщал, что так и думаю делать. Вот, только желательно найти выключатель под стандартную коробку желательно с током 10-15А.
19.12.2014 в 16:39:24
Oleg_Zh написал : желательно с током 10-15А.
10А - это практически любой выключатель, который имеется в продаже.
19.12.2014 в 17:03:55
Да любой выключатель потянет такую нагрузку. У нас на предприятии 4 ДРЛ-400 от простого выключателя уже лет 10 работают.