07.11.2006 в 12:20:54
Ну вот, так бы сразу! ;) Все понял, спасибо! :)
07.11.2006 в 18:32:26
Лучше бы выключатель разрывающий оба провода, а то не известно как вилка в розетку воткнётся ...
07.11.2006 в 19:14:40
В общем случае да, лучше рвать оба провода. Кстати, недавно откопал хорошие и недорогие выключатели. Обозначаются ВКИ-211 и ВКИ-216 (на 6 и 10 А соответственно).
08.11.2006 в 12:20:22
tsn написал : Лучше бы выключатель разрывающий оба провода, а то не известно как вилка в розетку воткнётся ...
А что может случиться, если воткнется не так, там же по любому провод будет разорван?
08.11.2006 в 17:00:58
Дело в том, что если двигатель, не дай бог, где-то пробивает на корпус, при однополюсном выключателе с вероятностью 1/2 (как будет воткнута вилка) есть шансы после выключения получить фазу на корпусе, со всеми вытекающими. Если же выключатель двухполюсный, размыкая его мы полностью и гарантированно отключаем двигатель со всей обвязкой от сети.
09.11.2006 в 11:29:19
is написал : Дело в том, что если двигатель, не дай бог, где-то пробивает на корпус...
Я думаю, что врядли, иначе бы с движка на корпус стиралки тоже пробивало бы, если учесть, что она без заземления работала... По любому можно проверить тестером...
09.11.2006 в 13:03:01
То что не пробивает сейчас не означает, что этого не случится через неделю, месяц год. Речь про то, что в общем случае двухполюсный выклюатель безопаснее.
16.11.2006 в 18:57:05
Здесь есть схема подключения движка от Вятки
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу