Аватар пользователя
Lamp

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Минусинск

Сообщений: 159

15.12.2014 в 14:48:27

Всем доброго времени суток! Есть трехэтажное здание с прачечной, 2-я душевыми и сауной. Площадь здания - 400 кв. метров. Окна стеклопластиковые. Прачечная и душевые работают днем, целую неделю, сауна работает по выходным. Прачечная и сауна расположены на первом этаже, душевая на третьем. Режим работы прачечной напряженный, выделяется много влаги. Вентиляционная система оказалась слабой, из-за чего возникли проблемы с избыточной влажностью в здании. Влага поднимается вверх, в третий этаж, и там появилась плесень. Что нужно сделать, чтобы понизить влажность в здании?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

15.12.2014 в 15:56:10

Lamp написал : .... Что нужно сделать, чтобы понизить влажность в здании? ...

Делать нормальную вентиляцию во всем здании. Иначе получите как поговорке: "Нос Вытащил — Хвост Увяз, Хвост Вытащил — Нос Увяз ..."

Насколько правильно понимаю, когда делалась вентиляция в доме никак не учитывался такой режим работы, т.к. Вы совершенно не даете информации о притоке. А ведь, хотя бы, прачечная - это подразумевает, т.к. все то что вытягивается должно быть компенсировано притоком. А это немалый объем.

К этому добавьте "все остальное ..."

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

15.12.2014 в 18:57:44

Lamp,

Самый первый в Мире кондиционер был поставлен в прачечной с целью снизить там влажность,однако рядом с ним собирались рабочие и наслаждались побочным действием его работы(холодным воздухом) и понеслось!:a Правильно Вам говорят и про приток и про вытяжку и кондиционеры тоже могут осушать такие помещения,нужно вызывать специалиста и по месту составлять грамотный проект модернизации заведения,тогда получится все устранить с первого раза.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

16.12.2014 в 00:18:20

Lamp написал : Что нужно сделать, чтобы понизить влажность в здании?

Вентиляцию и приток, и влажность понизится так, что Вы будете за ней бегать и уговаривать остаться.

0
Аватар пользователя
Дизель

Местный

Регистрация: 07.03.2012

Воронеж

Сообщений: 322

16.12.2014 в 00:27:50

Lamp написал : Что нужно сделать, чтобы понизить влажность в здании?

Вентеляцию:clapping

Сперва проэкт, затем монтаж;)

КАТРАН написал : Самый первый в Мире кондиционер был поставлен в прачечной

На самом деле это была типография... А в остальном согласен:)

0
Аватар пользователя
windsun

Местный

Регистрация: 19.11.2009

Люберцы

Сообщений: 249

17.12.2014 в 08:59:51

Во влажном помещении установите небольшой осушитель воздуха. Он будет регулировать влажность без вентиляции. Тем более Минусинск - не Сочи!...

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2113

17.12.2014 в 09:07:43

windsun написал : Тем более Минусинск - не Сочи!...

И что из этого следует? Что Вы не знаете, как рассчитывается система отопления? Опять чушь пишите. Не надо считать со для Минусинска, как для Сочи. И не нужно писать чушь. Тогда не придется тыкать осушители куда не попадя.

0
Аватар пользователя
windsun

Местный

Регистрация: 19.11.2009

Люберцы

Сообщений: 249

17.12.2014 в 09:29:23

trubo4ist написал : И что из этого следует? Что Вы не знаете, как рассчитывается система отопления? Опять чушь пишите. Не надо считать со для Минусинска, как для Сочи. И не нужно писать чушь. Тогда не придется тыкать осушители куда не попадя.

БРАВО! БРАВО!... Как я смотрю, вы - дипломированный инженер и прекрасно разбираетесь в проектировании!!!...

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

18.12.2014 в 00:14:28

trubo4ist написал : .... Опять чушь пишите. Не надо считать со для Минусинска, как для Сочи. И не нужно писать чушь. Тогда не придется тыкать осушители куда не попадя. ....

windsun написал : Как я смотрю, вы - дипломированный инженер и прекрасно разбираетесь в проектировании!!!...

;) Ну, действительно, какой Вы "специалист" Ув. trubo4ist, когда не понимаете одного, если "балалайка" называется "осушителем", то это значит что она должна и обязана осушать. А "ЧТО" и "КАК" осушать и КУДА" ставить - это уже знания "мастера своего дела" ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Lamp

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Минусинск

Сообщений: 159

22.12.2014 в 06:43:50

КАТРАН написал : Lamp,

Самый первый в Мире кондиционер был поставлен в прачечной с целью снизить там влажность,однако рядом с ним собирались рабочие и наслаждались побочным действием его работы(холодным воздухом) и понеслось!:a Правильно Вам говорят и про приток и про вытяжку и кондиционеры тоже могут осушать такие помещения,нужно вызывать специалиста и по месту составлять грамотный проект модернизации заведения,тогда получится все устранить с первого раза.

Спасибо всем за ответы, буду улучшать приток и вытяжку!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.