aunoor написал : Ну так напишите как надо по вашему. Вынести все автоматы света из под узо и поставить их сразу после ввода?

Вот реально, беда всех отечественных форумов: захочешь спросить как надо делать, так в ответ узнаешь о себе много нового, вместо дельных советов.

С таким тоном разговора - вынесите все автоматы из под узо(какого? - хз), посмотрим как работает, уверен что мы и за внуков ваших выпьем. С каблом и проводом большего сечения приходится сталкиваться при расчетах кз, низкого напряжения, третьих гармоник - это то, что вам в жизни вообще не понадобится, и даже мне не особо пригождается. 2,5 делайте на свет, никого не слушайте, так ведь проще :) на дельные советы у меня тариф(в рублях), но общения с дураками хватает в жизни.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

20.12.2014 в 01:55:57

aunoor написал : захочешь спросить как надо делать

так сказали же

MINik написал : на розеточные линии 3х2.5 на освещение 3х1.5 (теплый пол тоже этим кабелем - могут быть проблемы вставить контакты) посчитать мощность. Кабель ВВГнг-LS

aunoor написал : если состояние позволит, то оставлю старую проводку,

не стоит.

aunoor написал : думаю на 2.5 сделать, что бы не покупать две разных бухты.

это не проблема.проблема найти нормальный кабель.

aunoor написал : Теплый пол будет через терморегулятор, так что там сечение основного кабеля не важно.

там используется винтовой клеммник с тоненькими лепестками - нормальный кабель на 2.5 мм2 их просто выворачивает ...

aunoor написал : А еще не посоветуете шкаф под это дело, т.к. собирать буду сам и в первый раз, хотелось бы что бы было как то поудобней монтировать.

на 36 модулей,что-то типа АВВ UK,и у Хагера нормальные есть и у Шнайдера

aunoor написал : захочешь спросить как надо делать

а единого мнения нет,вот и спорят.

aunoor написал : Вынести все автоматы света из под узо

был случай у меня(я всё под УЗО запихиваю,ну,почти всё) - поставил УЗО на свет,через месяц позвонил клиент,благодарил,вешал люстру и случайно задел фазу,говорит,даже не понял что случилось,просто щипнуло - и всё,УЗО отработало,а стоя на стремянке с люстрой ... как оно там всё сложилось бы ... aunoor, нормальный рабочий вариант ваша схема,про нулевые шинки под каждым УЗО не забывайте.

0

И это пройдёт ...

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

20.12.2014 в 01:57:29

aunoor написал : обоснуйте, чем плох 2.5 на свет?

если светильники хлипкие их вывернуть может, так же с выключателями (остальное то что кабель дороже и немножко прокладывать тяжелей, но это мелочи) но если Вы купили бухту 2.5, от неё по любому остаётся кусок лишний, (а 1.5 придется докупать)то его вполне можно и на свет пустить

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

20.12.2014 в 01:59:19

Wernand написал : общения с дураками хватает в жизни.

а где их нет?это же не повод раздражаться?!

0

И это пройдёт ...

aunoor
aunoor
Новичок

Регистрация: 15.12.2014

Абинск

Сообщений: 4

20.12.2014 в 03:42:41

serj12 написал : так сказали же

А потом развели флуда меряясь кто куда УЗО ставит. :)

Про кабель понял, действительно погорячился, свет и теплый пол будет на 1.5.

Освещение все таки оставлю под УЗО. Как обоснование скажу, что 1) насмотрелся схем с форума, в том числе и тех, которые показаны в темах с примерами собранных на заказ щитков и 2) по сути своей, АВ света комнаты находящийся под УЗО, ничем не отличается от того, если бы было одно УЗО на всю квартиру. А с отсутствием света в комнате при срабатывании УЗО можно и смириться, хотя можно и чуть уменьшить неудобство используя AB 1P+N, что бы можно было отключить отдельные линии в поисках поврежденной. И, насколько я понимаю, в моем случае, другим вариантом будет подключение АВ на которых висит свет сразу после УЗМ. Тогда защита будет только от к.з. В принципе это размышления в слух, можно на них не реагировать.. :)

Спасибо всем ответившим, наверно еще над схемой подумаю...

P.S. 2 Wernand: не совсем понял чем вызваны наезды в мой адрес.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

20.12.2014 в 04:13:46

aunoor, делайте, как CS в бюджетных вариантах - УЗО ХХ А/30 мА на освещение всех сухих помещений + 10 мА на влажные. Имхо, оптимальный вариант.

aunoor написал : И уж, пожалуйста, обоснуйте, чем плох 2.5 на свет?

Это не слишком-то удобно при установке ЭУИ. Я вот когда менял свои выключатели Unica со сдохшей подсветкой, внезапно обнаружил, что у меня в комнате отвод на выключатель сделан 2.5. Делал года 3 назад, и почему ТАК извратился - не помню точно. Но вроде бы ваял в спешке - вот-вот должны были прийти монтажники натяжных потолков, комната транзитная, мне нужно было срочно перекинуть питание новых линий со старого алюминия на новый ввод, затащить 15м вводного кабеля в квартиру, поставить временный щиток. Скорее всего, не хватило немного 3х1.5, и пришлось использовать 3х2.5. Причем еще и весьма "честный" 2.5. Короче, нежные механизмы двухклавишника Unica (там 2 отдельных механизма, кто не вкурсе) он перекашивает как надо - мне в этот раз так и не удалось установить выкючатель идельно - одна клавиша выше другой. Еще могу понять ход мыслей людей, которые на розетки задумывают тянуть 4-ку (порой реальных 2.5), но на освещение, где 6А обычно много... Потраченные деньги и неудобство монтажа.

0