Marozoff написал : ну да - под паркетную доску
На клей плюсуем около 1 мм или совсем не добавляем высоты, зависит от используемого клея и его вязкости. На подложку обязательно добавить 2-3 мм, в зависимости от её толщины.
29.12.2014 в 00:16:31
Marozoff написал : ну да - под паркетную доску
На клей плюсуем около 1 мм или совсем не добавляем высоты, зависит от используемого клея и его вязкости. На подложку обязательно добавить 2-3 мм, в зависимости от её толщины.
29.12.2014 в 01:41:58
parket_shik написал : Лаги не висят на уголках, а лежат на твёрдых несминаемых опорах и закреплены к ним саморезами. Опоры тоже закреплены за перекрытие. При таком монтаже подвижки пола исключены, то есть исключены и скрипы.
Для твёрдых покрытий достаточно одного слоя фанеры толщиной в 15 мм. Лагой может быть любая крепкая сухая доска. Желательно не тоньше 25 мм. Чем тоньше лага, тем чаще под неё устанавливаются опоры, и их количество на один стандартный фанерный лист ФК нужно увеличить. Просветы между лагами под фанеру 15 мм должны быть не более 37 см.
Как вариант - использовать полосы фанеры, склеенные между собой клеем и скрепленные саморезами в несколько слоёв.
По фотографиям два вопроса:
30.12.2014 в 01:10:16
Cityman написал : с такими лагами и подкладками в качестве утеплителя возможен только керамзит получается, т.к. пеноплекс, например, тут нормально не разложить будет.
Непонятно, что нужно утеплять на 5-ом этаже жилого дома? Неужели от пола в квартире холодно? Пеноплекс, если позволяет высота поднятых лаг, можно уложить и под лагами, а можно и между ними, если лаги понимаются на небольшую высоту. При высоких лагах придётся подрезаться к опорам, выпиливая пеноплекс около них. При низких лагах подрезка будет лишь вдоль лаг. При этом под лагами пеноплекса не будет. Чаще у нас в работе для заполнения подпольного пространства всё-таки используется керамзит.
Cityman написал : Есть ли другие варианты раскладки лаг, чтобы была возможность использовать пеноплекс? Керамзит, как утеплитель, всё-таки сильно ему проигрывает.
Возможно, что лаги как-то можно положить на пол просто на пеноплекс, но вряд ли кто-то даст гарантии, что это будет практично в эксплуатации, и скрипов, и посторонних звуков не появится в дальнейшем. Для неподвижности полов лаги должны быть на опорах. Тут уже Вам решать, что важнее.
Cityman написал : под фанерой какая-то чёрная подкладка. Это пароизоляция? Она тут нужна?
Это пергамин, битумный картон, который уложен после засыпки керамзита. Является прослойкой между лагами и фанерой, защищает от воздействия влаги любой материал в подпольном пространстве, исключает пыление материала, уложенного (засыпанного) в подпольном пространстве.
30.12.2014 в 11:03:25
Теперь и я задам вопросы! Ситуация ну почти что один-в-один: панель, 78 год, щитовой паркет, от поверхности пола до межэтажного перекрытия 8 см. Задача осложняется необходимостью развести электрику. Предложили следующий вариант: полусухая стяжка + два слоя фанеры с перехлестом швов на клей и шурупы + массив на клей. Получается приблизительно так: массив 20 мм + 2 х 12мм фанера и стяжка 36 мм ~ требуемые 80 мм. Стяжку хотел с керамзитом для уменьшения нагрузки на перекрытие, но в такую маленькую мощность керамзит отсоветовали мешать, предложили полусухую.