Voice, пройдитесь напильником по губкам, что провод удерживают.
28.12.2014 в 13:05:08
Voice, пройдитесь напильником по губкам, что провод удерживают.
28.12.2014 в 13:07:25
Voice написал : неужели никто не разделывает провода выше 4кв.мм? Чем быстро и надежно разделать 6кв.мм и выше?
Никогда не было проблем с WS-04, я им зачищал и 6, и 10.
28.12.2014 в 13:52:15
el-fi написал : Voice, пройдитесь напильником по губкам, что провод удерживают.
да, уже пытался надфилем почиркать. Места там мало, легко задеть режущие лезвия. Да и сами лезвия из плотного металла, наверно закалены. Это как надфилем по надфилю елозить. Вщм, результата ноль. Еще на разделываемый провод надевал плотную термоусадку (феном НЕ грел) в качестве прокладки. Термоусадки хватает на пару раз - дальше рвется. Но и удерживающие ножи (слева) все-таки достают до провода. До жил не разрезают, но все-таки следы остаются.
Johnny написал : Никогда не было проблем с WS-04, я им зачищал и 6, и 10.
у меня 6-й с трудом влезает в стриппер. 10-ка вообще не лезет. Мы сейчас точно о ПВ-3 говорим? У моножилки изоляция вроде тоньше, если не ошибаюсь. Провод у меня такой (кривоватый какой-то):
ПС. вчера посмотрел, какой у меня стриппер:
28.12.2014 в 14:09:05
Десятка ПуГВ "в створе", рядом 6-ка.
Так
28.12.2014 в 14:17:22
Как вы знаете все эти стрипперы делаются в Китае и независимо от марки под которой продаются имеют аналогичную конструкцию, но их можно разделить на 3 типа:
28.12.2014 в 15:55:00
Johnny, elkras, спасибо за развернутые ответы :) заказал GROSS (КВТ нет в наличии). Завтра, если все будет норм, может быть опробую.
ПС. Так переделывать ли провода в щитке или можно оставить? Просто подразумевается, что стоять это будет десятилетиями (вряд ли туда кто-то зачем-то полезет. Ну если только автомат заменить). Провода теоретически могут греться, остывать и т.п. И все это в течение долгого-долгого времени. Изоляция в месте надреза не будет ли расползаться дальше? Т.е. что считать допустимым надрезом, и что требуется обязательно заменить?
ППС. и если в новый стриппер влезет 10-ка, есть ли смысл в щитке все провода переделать на 10кв.мм. Вводной автомат там на 25А (кирпичный дом 50-летней давности с газовыми плитами)
elkras написал : но заказал WS-07
вышли
28.12.2014 в 15:59:17
Voice написал : Так переделывать ли провода
А вы довольны результатом? Или есть сомнения?
28.12.2014 в 16:07:39
Johnny написал : А вы довольны результатом? Или есть сомнения?
результат такой:
все красиво (ИМХО), но я не спец, поэтому не знаю, допустимо ли такое.
28.12.2014 в 16:09:29
еще вот ближе
28.12.2014 в 18:52:49
Voice написал : вышли WS-08, но их пока нигде нету.
увидел на сайте "Все инструменты" в отзывах во
Комментарий: Добрый день! У КВТ появился новый инструмент для снятия изоляции - стриппер WS-08. Не подскажите когда он появится в продаже в Вашем магазине. Ответ специалиста: Здравствуйте, Сергей!
КВТ Инструмент для снятия изоляции WS-08 63839 Такая модель есть в нашем магазине, ее пока не успели выгрузить на сайт, но сделать заказ можно по телефону. +7 (495) 645-30-00 для физических лиц +7 (495) 645-35-00 для юридических лиц 8-800-333-83-28 звонок по России бесплатный
ВсеИнструменты.ру
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.