05.01.2015 в 19:58:33
Если точно известна трасса прокладки кабеля, можно измерить точнее сопротивление замкнутых жил с обоих концов и через пропорцию прикинуть место замыкания
05.01.2015 в 21:48:50
ksiman написал : Если точно известна трасса прокладки кабеля, можно измерить точнее сопротивление замкнутых жил с обоих концов и через пропорцию прикинуть место замыкания
Уже писали, что сделать это невозможно.
06.01.2015 в 12:03:53
метанол написал : Уже писали, что сделать это невозможно.
Писали, но почему невозможно?
06.01.2015 в 15:26:43
ksiman написал : Писали, но почему невозможно?
Патамушта сопротивление самого замыкания не может быть стабильным и превышает сопротивление самой жилы. Сечение жилы 185 мм² !!
06.01.2015 в 15:52:07
метанол написал : Патамушта что сопротивление самого замыкания не может быть стабильным и превышает сопротивление самой жилы.
Если жилы сварились - замыкание будет довольно стабильным с низким сопротивлением
06.01.2015 в 15:55:53
ksiman написал : Писали, но почему невозможно?
составьте систему уравнений, описывающую ваш четырехполюсник и удивитесь сколько она будет иметь решений... притом все будут правильными :D:D п.с. не воспринимайте всерьёз... праздники же :)
29.01.2015 в 01:13:51
С помощью " лома и какой-то "матери"...
С помощью сварочного инвертора, балластного реостата и тепловизора, определено место К.З. с точностью +/- 20 мм.
За сим тему закрываю.
Спасибо всем участникам. :)