Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.01.2015 в 15:52:07

метанол написал : Патамушта что сопротивление самого замыкания не может быть стабильным и превышает сопротивление самой жилы.

Если жилы сварились - замыкание будет довольно стабильным с низким сопротивлением

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

06.01.2015 в 15:55:53

ksiman написал : Писали, но почему невозможно?

составьте систему уравнений, описывающую ваш четырехполюсник и удивитесь сколько она будет иметь решений... притом все будут правильными :D:D п.с. не воспринимайте всерьёз... праздники же :)

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.01.2015 в 16:34:15

Ixtim написал : составьте систему уравнений, описывающую ваш четырехполюсник и удивитесь сколько она будет иметь решений... притом все будут правильными

Тут даже уравнений не нужно - обычная пропорция

Ixtim написал : п.с. не воспринимайте всерьёз

Хорошо, не буду :)

0
Аватар пользователя
Neodim

Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

29.01.2015 в 01:13:51

С помощью " лома и какой-то "матери"...

С помощью сварочного инвертора, балластного реостата и тепловизора, определено место К.З. с точностью +/- 20 мм.

За сим тему закрываю.

Спасибо всем участникам. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу