IgorT
IgorT
Новичок

Регистрация: 08.01.2015

Казань

Сообщений: 7

08.01.2015 в 19:31:15

Добрый день! Всех с праздниками! Подскажите, пожалуйста, требуется пробурить армированную плиту толщиной 300мм (стена) в ЛПУ диаметром 80мм(минимум, больше-лучше), есть перфоратор Makita HR2450, бур практика эксперт 10х460, 28х460, и другие буры по мелочи. Есть УШМ MAKITA 9554HN со 115 диском. Можно еще что-нибудь прикупить ( оснастку), но бюджет ограничен. Максовского перфоратора нет. Думал купить коронку алмазную Практика 82мм, но не знаю, стоит ли тратить на нее 3000руб.. Посоветуйте рациональный выход. Обычную коронку по бетону понял брать не стоит, поломаю об арматуру все зубчики

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

08.01.2015 в 19:43:21

IgorT написал : Думал купить коронку алмазную Практика 82мм, но не знаю, стоит ли тратить на нее 3000руб

300 миллиметров бетонной стены коронка не осилит. она предназначена для сверления неглубоких "дыр" (для установочных/распечных коробок)....

0
justis1
justis1
Резидент

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

08.01.2015 в 19:46:27

Ещё пару-другую буров 10×460. Лопатку к перфоратору. Сверлимся насквозь по всей площади максимально чаще. Нужно иметь опыт-чуйку, когда бур попадает на арматуру (характер удара чутка меняется, что отдаётся в перфораторе). Лопаткой выбиваем оставшийся между отверстиями бетон. Место вокруг арматуры, под «болгарку» чтобы, придётся тоже расширять, чтобы диску инструмента был подход (не было остатков бетона по ходу диска УШМ). Работы на 30-60 мин.

0
бракодел
бракодел
Резидент

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

08.01.2015 в 19:49:30

IgorT написал : армированную плиту толщиной 300мм

IgorT написал : есть перфоратор Makita HR2450

...нда

IgorT написал : Думал купить коронку алмазную Практика 82мм, но не знаю, стоит ли тратить на нее 3000руб.

ну если только так . можно по кругу насверлить сквозных отверстий , но выбивать 2450 ... будет тяжко . особенно 10 см посреди стены

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

08.01.2015 в 19:53:26

IgorT написал : в ЛПУ

IgorT, что такое ЛПУ ???

0
IgorT
IgorT
Новичок

Регистрация: 08.01.2015

Казань

Сообщений: 7

08.01.2015 в 19:56:04

То есть отверстие получится больше намного? ( чтобы болгарка пролезла) Буры лучше взять подходящие для армированного бетона? При попадании в арматуру ( это я почувствую) останавливаться? и выбивать лопаткой?

Юрий-Электр написал : IgorT, что такое ЛПУ ???

Лечебно профилактическое учреждение:) Здание старой постройки

http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=3eb72fa79a64b0fb48ce34900b991b09 Вот такая плита

0
justis1
justis1
Резидент

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

08.01.2015 в 20:04:32

IgorT написал : То есть отверстие получится больше намного? ( чтобы болгарка пролезла)

Да. В принципе, если арматуры не слишком много, можно и обычной ножовочной пилкой спилить. Не так уж и нудно и не так уж долго на выхлопе время/усилия.

IgorT написал : Буры лучше взять подходящие для армированного бетона?

Любые. Я предпочитаю дешёвые «на убой». Большой диаметр (28×460) лучше не использовать — не выгадаем ни в удобстве работы, ни во времени. И лопатку будет заклинивать внутри в придачу.

IgorT написал : При попадании в арматуру ( это я почувствую) останавливаться? и выбивать лопаткой?

Просто переходить к сверлению в другом месте, лопаткой потом всё уработается.

0
IgorT
IgorT
Новичок

Регистрация: 08.01.2015

Казань

Сообщений: 7

08.01.2015 в 20:07:57

justis1; А по выбору лопатки есть рекомендации? ( Бош или практика, или еще что)

0
justis1
justis1
Резидент

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

08.01.2015 в 20:09:31

IgorT написал : А по выбору лопатки есть рекомендации?

Нет вечных лопаток. Берите, на какую бюджета хватает. Не слишком широкую только, чтобы перфоратор не насиловать.

0
IgorT
IgorT
Новичок

Регистрация: 08.01.2015

Казань

Сообщений: 7

08.01.2015 в 20:18:09

justis1; Пара пик и зубил было. Спасибо большое за советы!

0
лирик
лирик
Резидент

Регистрация: 13.12.2013

Орша

Сообщений: 3336

08.01.2015 в 20:27:56

сверлить тонким сверлом по контору отверстия , лучше 8мм , потом в эти же отверстия забуриваться 12-14 сверлом , тогда перемычек почти не останется , потом кувалдой хорошенько приложить чтобы стронуть выбиваемую часть , а дальше покрашить и убрать , крашить кусок будет легче не лопаткой а пикой , особенно слабым перфом , арматуру можно зубилом вырубить , если она не толще 12 , а лучше газовый резак

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.