Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

07.11.2006 в 20:39:17

горе строители сделали ремонт, в ванной установили вентилятор с обратным клапаном. При выключенном вентиляторе постоянно появляются запахи, причем сильные. В туалете вентилятора нет, и запахи не появляются, хотя отверстие венткороба закрыто реечными потолками.
Помогите разобраться дилетанту

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1551

08.11.2006 в 10:45:16

sem * написал : горе строители сделали ремонт, в ванной установили вентилятор с обратным клапаном. При выключенном вентиляторе постоянно появляются запахи, причем сильные. В туалете вентилятора нет, и запахи не появляются, хотя отверстие венткороба закрыто реечными потолками.
Помогите разобраться дилетанту

чтобы разобраться надо от Вас узнать хотя бы планировку помещений, схему расположения вентканалов, этаж/этажность.

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

08.11.2006 в 11:25:07

планировка П-44, 3 этаж в 17-ти этажном доме, венткороб в кухне, на сколько я понимаю ванна и туалет это один вентканал, в ванной стоит вентилятор

0
Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1551

08.11.2006 в 14:23:19

sem * написал : планировка П-44, 3 этаж в 17-ти этажном доме, венткороб в кухне, на сколько я понимаю ванна и туалет это один вентканал, в ванной стоит вентилятор

А венткороб ломали? Подрезы под дверями есть? При вашем-то этаже, тем более зимой, при наличии нормативного притока наружнего воздуха вентиляция должна работать "на ура". Скорей всего вентилятор Вы установили не из-за хорошей жизни. И даже установив его Вы усугубили проблему, поскольку неработающий вентилятор создет просто "пробку". А клапан "на фига" нужен?

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

08.11.2006 в 18:22:13

у нас тоже П44 17-этажный, только квартира на 15 этаже. Ванная и туалет уже полностью отделаны (только дверей нет). Ремонт не везде закончен и пока там не живем. Когда по выходным туда приходим продолжать работу, в ванной явственно чувствуется вонь. Запах идет не из сливов , а из вентиляции. Никаких вентиляторов и клапанов у нас нигде не стоит, вент.короб не трогали. В туалете никакого запаха нет. Может , кто знает, в чем причина?

0
Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1551

08.11.2006 в 23:29:02

Muse4ka написал : у нас тоже П44 17-этажный, только квартира на 15 этаже. Ванная и туалет уже полностью отделаны (только дверей нет). Ремонт не везде закончен и пока там не живем. Когда по выходным туда приходим продолжать работу, в ванной явственно чувствуется вонь. Запах идет не из сливов , а из вентиляции. Никаких вентиляторов и клапанов у нас нигде не стоит, вент.короб не трогали. В туалете никакого запаха нет. Может , кто знает, в чем причина?

Вентиляцию проверяли на работоспособность? А то может у Вас или у соседа похожая ситуация как на фото? А может и того хуже, вообще венткороб снесли?

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Вложение
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

09.11.2006 в 00:22:44

Sdik_S написал : Вентиляцию проверяли на работоспособность? А то может у Вас или у соседа похожая ситуация как на фото? А может и того хуже, вообще венткороб снесли?

работает вентиляция. про короб я написала - ничего с ним не делали, в первозданном виде стоит. на 15 этаже как-то рискованно его уменьшать, не говоря уж про сносить :) за соседа поручиться не можем, в гостях не были :)

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1551

09.11.2006 в 09:41:49

Muse4ka написал : работает вентиляция. про короб я написала - ничего с ним не делали, в первозданном виде стоит. на 15 этаже как-то рискованно его уменьшать, не говоря уж про сносить :) за соседа поручиться не можем, в гостях не были :)

Как же так? Вы сначала говорите что запах идет из вентиялции, а потом утверждаете что вентиляция работает. Как понимать? Как работает ваша вентиляция? Как Вы проверяли ее работоспособность?

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

09.11.2006 в 20:01:46

Sdik_S написал : А венткороб ломали? Подрезы под дверями есть? При вашем-то этаже, тем более зимой, при наличии нормативного притока наружнего воздуха вентиляция должна работать "на ура". Скорей всего вентилятор Вы установили не из-за хорошей жизни. И даже установив его Вы усугубили проблему, поскольку неработающий вентилятор создет просто "пробку". А клапан "на фига" нужен?

запах появляется при открытой двери тоже в туалете, в кухне она и работает "на ура" честно говоря, до ремонта мы там не жили, поэтому сказать какая была "хорошая жизнь" не могу, вентилятор поставили так "на всякий случай" а клапан как раз для того чтобы воздух из вентшахты не попадал, разве нет?

0
Аватар пользователя
Lomaster

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Владимир

Сообщений: 265

09.11.2006 в 21:39:16

sem * написал : горе строители сделали ремонт, в ванной установили вентилятор с обратным клапаном. При выключенном вентиляторе постоянно появляются запахи, причем сильные. В туалете вентилятора нет, и запахи не появляются, хотя отверстие венткороба закрыто реечными потолками.
Помогите разобраться дилетанту

Так может грибок у вас в ванной, под потолком или за ванной? А может другая какая нечисть?..

0
Аватар пользователя
Cracker

Местный

Регистрация: 16.07.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 135

10.11.2006 в 00:34:52

Поставте приточную систему вентиляции, хотя бы Марту за 10 тыс. руб. Будет вам не только свежий воздух. Напор приточки будет вытеснять все запахи в вентиляцию. Туалетом, ванной или даже сгоревшими котлетами вонять не будет.

0
Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1551

10.11.2006 в 08:17:28

Cracker написал : Поставте приточную систему вентиляции, хотя бы Марту за 10 тыс. руб. Будет вам не только свежий воздух. Напор приточки будет вытеснять все запахи в вентиляцию. Туалетом, ванной или даже сгоревшими котлетами вонять не будет.

Расскажите пожалуйста, из чего состоит предлагаемая вами система приточной вентиляции Марта, как она работает, характеристики...?

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

10.11.2006 в 09:45:59

Lomaster написал : Так может грибок у вас в ванной, под потолком или за ванной? А может другая какая нечисть?..

запахи каждый раз разные, и они то есть, то нет

0
Аватар пользователя
Sdik_S

Местный

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1551

10.11.2006 в 10:14:31

sem * написал : запахи каждый раз разные, и они то есть, то нет

Что ж Вы мучаетесь? Хоть на какой-нибудь вопрос ответьте. О принципах работы естественной вентиляции(ключевые слова -естественный приток и естественная вытяжка), в том числе жилых домах серии П44, здесь давно рассказывали. Позовите к себе домой специалистов, чтобы они решили вашу проблему.

(Особенно мне "нравиться" общаться со специалистами из всевозможных ДЭЗ, ТСС,и т.п. модных организаций. Извините это не к Вам)

0

"Предположение - мать всех ошибок"

Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу