Прошу общественность оценить старания,с радостью приму все замечания и указания. Квартира в панельном доме 1980 г. точной информации от горэлектросети о выделенной мощности получить не удалось, то ли 5,5 кВт то ли 7,5 квт. Квартира с электроплитой.
13.01.2015 в 17:24:55
Прошу общественность оценить старания,с радостью приму все замечания и указания. Квартира в панельном доме 1980 г. точной информации от горэлектросети о выделенной мощности получить не удалось, то ли 5,5 кВт то ли 7,5 квт. Квартира с электроплитой.
13.01.2015 в 17:38:07
Symba написал : точной информации от горэлектросети о выделенной мощности получить не удалось, то ли 5,5 кВт то ли 7,5 квт. Квартира с электроплитой.
а фото этажного щитка сделать можете?
Из грубых косяков: 1) Амперы пишутся с большой буквы. (30мА, 40А...) 2) холодильник без дифзащиты. 3) Ну и отсутствующее в природе УЗО номиналом 63/0.01
остальное все по мелочи 4) при вводном автомате 40А достаточно все УЗО номиналом 40А брать, на нижестоящие автоматы уже пофиг 5) свет гостинная автомата 6А разве мало? Да и кабель 4*1.5 скорее всего не от щитка нужен, а только на участке от двухклавишного выключателя до люстры. 6) на ТП достаточно кабеля 1.5 квадрата - будет проще его подключить в нежные клеммы терморегулятора 7) свет ванны и туалета - логично кабель 1.5 квадрата бросить
13.01.2015 в 18:43:40
Solovey написал : а фото этажного щитка сделать можете?
Ниже не стал брать там счетчики.
13.01.2015 в 18:49:54
Solovey написал : Из грубых косяков
Спасибо за замечания,вот откорректировал.
13.01.2015 в 19:09:47
Нижнее УЗО на 30 mA
13.01.2015 в 19:24:25
13.01.2015 в 19:28:54
Это соседский на плиту.
13.01.2015 в 20:18:51
Symba, какие-то непонятки со взаимным расположением автомата на 40А и рубильником нижнее УЗО можно 25/0.03 взять
40/0.01 у брендов нет
на ТП лучше полторашку
в квартирном щитке резерв не нужен
13.01.2015 в 20:31:29
Вы предлагаете поменять местами рубильник и автомат? В принципе проблем то нет, все еще на стадии проектировки. УЗО А класса, автоматы С. В нужном направлении мыслю?Насчет резерва еще не определились,под вопросом один потребитель, если что выкинем или оставим.
14.01.2015 в 12:18:54
Symba написал : Вы предлагаете поменять местами рубильник и автомат?
Лучше выкинуть рубильник - он лишний :)
УЗО с утечкой 10 мА ставить на холодильник и свет в обычных зонах бессмысленно.
Вынесите бойлер под отдельный диф.автомат 16А 10мА (вне ваших узо) Остальные мокрые группы занесите под ОДНО (!) УЗО 16А 10мА - его спокойно хватит на стиралку + весь свет санузла + теплый пол.
14.01.2015 в 14:37:25
ForwardLook написал : Лучше выкинуть рубильник - он лишний :)
Удобно уезжать в отпуск-командировку, обесточивать квартиру удобнее рубильником. Холодильник в то же время останется под питанием.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу