Делают комплексный ремонт. Оплата как и принято - в конце каждого этапа закрываем актом и деньгами.
Первый этап черновая отделка стен и потолка основитом, возведение конструкций из ПГП и выравнивание пола скорлайн т-45
Как осуществить приемку?
По провилу проверить отсутствие перепадов? Под паркетную доску 1мм на метр?
Стены и потолок проверить по двухметровому уровню?
AndyMirror написал :
Даже когда наливной по черновому 1 мм это сильное требование.
Смотреть тогда только на совсем сильные перепады? Сколько считать - совсем плохо? И тоже самое по горизонту. Поэтому и разместил тему на форуме, чтобы спросить - куда смотреть?
ну обычно стяжка проседает меж маяков...1.то есть проверить маяки в горизонте ли...и 2. между маяками не более 4-5 мм....остальное вытянется наливайкой...ну я вот так думаю...всё что выше маяков (бугры, наплывы,это не очень)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Umka написал :
ну обычно стяжка проседает меж маяков...1.то есть проверить маяки в горизонте ли...и 2. между маяками не более 4-5 мм....остальное вытянется наливайкой...ну я вот так думаю...всё что выше маяков (бугры, наплывы,это не очень)
+1 Это почти повтор основ СНиПа.
Только по п. 1 смотрю не столько горизонт сколько ребристость. В данном случае чем чаще маяки и гуще смесь тем ровнее выходит.
И высушивать. Долго.
Но первые две недели держать сырым.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.