18.01.2015 в 18:10:53

Solovey написал : на 8кВт все-таки кабель 10 квадрат надо бы. или очень честную шестерку брать, брендовую, ГОСТовскую.

Все кабеля я брал гостовские на радиорынке пол дня пробегал с электронным штангельциркулем Так что все сечения честные

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.01.2015 в 19:02:45

muerto написал : Тогда как вариант оставить 63А в электро щите на площадке как входной а в квартирном убрать входной автомат и все 63А заменить на 50А Как такая идея?

Вместо УЗО на 100мА воткнуть автомат на 50А - вот мое предложение.

  • добавить бы реле напряжения на ввод
0
Аватар пользователя
muerto

Местный

Регистрация: 28.09.2013

Химки

Сообщений: 89

18.01.2015 в 19:18:04

Solovey написал : Вместо УЗО на 100мА воткнуть автомат на 50А - вот мое предложение.

  • добавить бы реле напряжения на ввод

Спасибо Реле если влезет добавлю