gurWin
gurWin
Новичок

Регистрация: 27.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

29.01.2015 в 13:55:41

Олечка написал : Я поняла. Озвучьте номинальные кондея, ТП с/у, ТП ванной комнаты. Если успею, загоню вечером в программу, хотя бы грубую расчетку сделаю.
Варочная условно 3-х фазная.

Все еще в процессе выбора/покупки. На комнату кондей будет где-то 0,7кВт потребляемой мощности. Обогреваемые площади: в с/у 1,5 м2, в Ванной 3,5м2(это именно теплого пола площади) Что касается остальных потребителей. т овсе стандартно, без изысков: в каждой комнате по ТВ, с возможностью подключения всяких домашних кинотеатров и прочих видеоплееров/игровых приставок. На кухне:духовка, свч, чайник, кофемашина, холодильник большой, холодильник для вина. Бойлер в ванной на 80-100 литров, резерв на случай ВОЗМОЖНОГО отключения горячей воды. Еще старался раскидать свет и розетки по разным фазам, чтоб совсем без всего не остаться. При этом постараться в одно помещение разные фазы не заводить не очень получилось.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.01.2015 в 14:28:10

gurWin написал : . Выходы "0" из УЗМок остаются без подключения. Правильно? Или тоже соединять их и на шинку нулевую?

Соединять не обязательно. Нулевой вход и выход УЗМ - это шина неразрывная.

gurWin написал : У меня варочная без дифзащиты. Она будет подключаться напрямую ,через КлК-5с

нет предела совершенству :)

Эх, был тут месяц назад красивый и супербюджетный вариант трехфазного щитка... Там поставили четырехполюсное УЗО - две фазы от него на плиту, третья на другие линии.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

29.01.2015 в 19:35:33

Олечка написал : Если успею...

gurWin, при оценочном расчете ("по максимуму") получились хорошие результаты. На мой взгляд, Вы очень удачно выполнили распределение. Расчетная несимметрия нагрузок не превышает 6%, расчетная Р около 14 кВт, расчетная S около 15,5 кВА, косинус 0,9, расчетная величина тока 23,5А. Варочная -3ф, 9кВт номинал, спрос 0,6, использование 1,0.
Холодильники и кондей - фаза L1. Выбираем номинал вводного 25А. Респект! :flirt

0
gurWin
gurWin
Новичок

Регистрация: 27.03.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 49

30.01.2015 в 09:20:17

Олечка написал : gurWin, при оценочном расчете ("по максимуму") получились хорошие результаты. На мой взгляд, Вы очень удачно выполнили распределение. Расчетная несимметрия нагрузок не превышает 6%, расчетная Р около 14 кВт, расчетная S около 15,5 кВА, косинус 0,9, расчетная величина тока 23,5А. Варочная -3ф, 9кВт номинал, спрос 0,6, использование 1,0.
Холодильники и кондей - фаза L1. Выбираем номинал вводного 25А. Респект! :flirt

:swoon Спасибо! Вашими же советами) Только один вопросик: у меня кондей на L2 по схеме. Перекинуть на первую, правильно понимаю?

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

30.01.2015 в 10:03:18

Да, я его по L1 считала. И ближе к вечеру еще номиналы АВ посмотрим.