Добрый день!

Прошу сознательную аудиторию взглянуть на схему щитка в двушку-новостройку. Конструктивная критика приветствуется.

Пока вижу, что многовато модулей получается, рассчитывал влезть в 24:( Внутренний монтаж будет вестись 10-кой, автоматы Easy9 или Eaton Шкаф или Pragma или MiniPragma. Вот по шкафу основной вопрос: все я вижу в основном ставят встраиваемые. Подводка вся в штукатурке. А при навесном щите подводку есть возможность спрятать в штукатурку? Хочу расположить щит в нише под шкаф-купе в прихожей. А точнее ниша в нише под шкаф. См.фото. И туда же в нишу слаботочный щит.

Вроде как не положено в нишах силовые щиты делать, но по другому пока никак - стену единственную в прихожей не хочется портить.

Есть идеи?

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

20.01.2015 в 17:53:28

Schneider написал : Хочу расположить щит в нише под шкаф-купе в прихожей

утопленный навесной щит это очень неудачная идея. впрочем вы можете убедиться в этом лично.

0

человек-электрик

Garder.
Garder.
Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

21.01.2015 в 04:04:14

Schneider написал : все я вижу в основном ставят встраиваемые

Так происходит т.к. это более эстетично. Вообще-то расположение квартирных щитков сугубо индивидуальное, чаще всего недалеко от входной двери, но бывают и исключения. По Вашему фото сложно выдвигать идеи. слишком не информативное.

Schneider написал : А при навесном щите подводку есть возможность спрятать в штукатурку?

Есть.

По схемке щитка: необходимо указать сечения линий, а так слева-направо: первый ВДТ должен быть на 63А. третий ВДТ должен быть на ступеньку выше. АВДТ к варочной поверхности духовому шкафу как правило питаются от разных линий и АВ. Аквастоп Я бы вытащил в виде отдельной линии (можно и не отключаемой) Для начала.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.01.2015 в 11:01:51

Schneider написал : Конструктивная критика приветствуется.

1) УЗИП в квартире? хм... 2) левое УЗО на 40А перегружено, надо ставить 63А 3) на духовку нужно свою линию кабелем 3*2.5 под защитой автомата 16А. Или второй вариант запитать духовку от линий розеток фартука. Но ВП и духовка вместе на 1 линии не живут (если это именно раздельные устройства) 4) на ТП логично ставить автомат 10А и кабель 3*1.5 5) на схеме не указано сечение кабелей (да и тип тоже) 6) про ДСУП не забыли?

если экономите место в щитке (правда не понятно зачем пытаетесь втиснуться в 24 модуля...) - то отказывайтесь от дифов, - укрупняйте схему. Штуки 3 УЗО на всю квартиру под ними автоматы.

0
Schneider
Schneider
Новичок

Регистрация: 23.05.2009

Одинцово

Сообщений: 43

21.01.2015 в 19:41:40

Спасибо за комментарии! Попробую ответить всем:

  1. Линии освещения ВВГнг 3х1,5
  2. Розетки ВВГнг 3х2,5
  3. ВП согласен оставить на своем ДИФ-32А и подключить 6мм кв
  4. Про УЗИП еще подумаю
  5. ДСУП забыта. Спасибо что напомнили.
  6. По фото: попробую переделать. Эта ниша в задней стене встроенного шкафа-купе. Там за ней стояк так хитро обложен. Еще думал перенести его в боковую стену шкафа, сделав встраиваемый, но там бетон монолит.

Как вообще считается нагрузка на УЗО по отходящим АВ? Коэф спроса? Какой? Есть методика?

Что такое "не отключаемая линия"? Идея не в 24 модуля вместиться, а сделать оптимальную схему без раздуваний, как тут у многих принято. Мне показалось, что для 2-х комнат это около 24 модулей шкафчик

0
Garder.
Garder.
Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

22.01.2015 в 01:45:25

Schneider написал :

  1. Линии освещения ВВГнг 3х1,5
  2. Розетки ВВГнг 3х2,5
  3. ВП согласен оставить на своем ДИФ-32А и подключить 6мм кв
  4. Про УЗИП еще подумаю
  5. ДСУП забыта. Спасибо что напомнили.
  6. По фото: попробую переделать. Эта ниша в задней стене встроенного шкафа-купе. Там за ней стояк так хитро обложен. Еще думал перенести его в боковую стену шкафа, сделав встраиваемый, но там бетон монолит.

Как вообще считается нагрузка на УЗО по отходящим АВ? Коэф спроса? Какой? Есть методика?

Что такое "не отключаемая линия"?

    1. Судя по сечению кабеля АВ стоят адекватного номинала. Здесь выше уже упоминалось про ТП и его защиту. сечение кабеля 3х1.5 и АВ 10А.
    2. ВП правильно. Для духовки АВ 16А и 2.5мм2, если духовка не запитана через ВП.
    3. УЗИП не место в квартире, у Вас ведь не ВЛ питает дом, а кабель в земле.
    4. ДСУП обязательно.
    5. Про расположение щитка, должен быть доступ, ну и место адекватное, давайте
      подробности материал стен, толщина, какой стояк, больше инф.
  1. Расчет номинала ВДТ:
    Номинал УЗО д.б. не меньше номинала вышестоящего автомата или суммы номиналов нижестоящих автоматов (не меньше меньшего из этих значений), лучше на ступень выше ("запас прочности"). Например:

  2. цепь: АВ 25А -> УЗО -> четыре АВ по 16А. УЗО д.б. на ток не менее 25А, лучше 40А. Установка УЗО на 63-80А (4х16=64А) не требуется, т.к. ток ограничен первым АВ на 25А.

  3. цепь: АВ 50А -> УЗО -> четыре АВ по 16А. УЗО д.б. на ток 63А (на ток 50А УЗО не производят).

  4. цепь: АВ 50А -> УЗО -> два АВ по 10А. УЗО д.б. на ток не менее 25А. Это уже с запасом в 5А и необходимости ставить УЗО на больший ток нет. Но при установке третьего АВ после УЗО потребуется установить УЗО на больший ток.

  5. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=167194

Schneider написал : Идея не в 24 модуля вместиться, а сделать оптимальную схему без раздуваний, как тут у многих принято. Мне показалось, что для 2-х комнат это около 24 модулей шкафчик

Оптимальная схема у всех разная, если есть желание как минимум удешевить щиток замените АВДТ на ВДТ. Можно всю квартиру под один ВДТ поставить, проще некуда, запретов нет, но здравый смысл диктует другой подход, ставить несколько ВДТ и уже под ними группировать линии.

0
Schneider
Schneider
Новичок

Регистрация: 23.05.2009

Одинцово

Сообщений: 43

22.01.2015 в 18:55:16

Все учту в следующей итерации схемы. УЗИП убрал Про неотключающуюся группу понял, что не нужна, ибо включить несколько аппаратов вместо одного не влом Шкаф: Стены из пеноблока 75мм, а боковая правая монолит

Подскажите референс клеммы с предохранителем на динрейку для защиты цепей измерения-индикации, а также подсветку щитка на динрейку

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.01.2015 в 20:28:59

Schneider написал : Подскажите референс клеммы с предохранителем на динрейку для защиты цепей измерения-индикации,

ну вот можно что-то глянуть http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1079.html

Schneider написал : а также подсветку щитка на динрейку

а что за подсветка? Тюнинг? ;)

0
Schneider
Schneider
Новичок

Регистрация: 23.05.2009

Одинцово

Сообщений: 43

22.01.2015 в 20:36:13

Ну типа такой http://www.elevel.ru/shop/shkafy-boksy-aksessuary/schneider-electric-shkafy-pragma-mini-pragma-i-aksessuary/se-lampa-avariynoy-podsvetki-led-mip99050/

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.01.2015 в 20:51:58

Schneider написал : Ну типа такой http://www.elevel.ru/shop/shkafy-bok...-led-mip99050/

Я бы не заморачивался. В квартире все-равно надо иметь фонарик на всякий случай. Да и сейчас почти в каждом сотовом телефоне есть яркий фонарик.

вы же сами говорили

Schneider написал : Идея не в 24 модуля вместиться, а сделать оптимальную схему без раздуваний, как тут у многих принято.

0
Garder.
Garder.
Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

23.01.2015 в 23:04:25

Schneider написал : Подскажите референс клеммы с предохранителем на динрейку для защиты цепей измерения-индикации, а также подсветку щитка на динрейку

Зачем все это и это "Вольтамперметр " в обычном квартирном щитке, смотреть на светящиеся в темноте циферки. Возьмите модульный индикатор на DIN-рейку и подключите его до вводного АВ, можно несколько таких устройств поставить, будет более информативно. Попал свет. подошли к щитку, смотрим, если индикатор светится проблема внутри квартиры, если нет, питание не поступает и соответственно проблема за границей квартиры.

Schneider написал : Шкаф: Стены из пеноблока 75мм, а боковая правая монолит

То есть будет шкаф-купе и за ним ниша, если больше вариантов нет тогда конечно лучше на фронтальной стенке, она и помягче. Одно условие к щиту желательно иметь доступ.