SergeyE написал : не получается достать чек с подвесного потолка...
а что делает чек за подвесным потолком?
24.01.2015 в 14:52:09
SergeyE написал : не получается достать чек с подвесного потолка...
а что делает чек за подвесным потолком?
24.01.2015 в 15:24:59
SergeyE написал : ЭПРА Uniel на 100ВТ
:D А к нему люминесцентные лампы на 100Вт почем продавались?
24.01.2015 в 17:35:47
SergeyE написал : При выключении люминесцентного светильника на две 20Вт трубчатых лампы (вероятно образуется какой-то импульс) - мигает/ощутимо гаснет и загорается вновь свет в других помещениях, где стоит блок плавного пуска (а один из них - ближайший к светильнику уже сгорел). Как проще решить эту проблему, сохранив светильник - добавить какой-нибудь конденсатор или еще как-то ?
спасибо
Варианта пока видится только два:
По 1-му пункту - судя по переписке и симптоматике используемые сейчас блоки плавного пуска работают по принципу фазоимульсного регулирования напряжения в нагрузке. Подобный режим показан только при чисто активной нагрузке - лампы накаливания, паяльники, кипятильники, утюги. Все остальное мягко говоря будет работать проблемно. При индуктивной нагрузке (дросселя в лампах) высока вероятность отказа регуляторов, при использовании ЭПРА - высока вероятность отказа ЭПРА. Можно попытаться подобрать (взаимно скомпенсировать) характер нагрузки, подключая в параллель разные типы светильников (светильники с ЭПРА - емкостная нагрузка, с дросселями - индуктивная), но геморрой еще тот.
Тут электронные заморочки - не всякий электронный блок способен работать с любыми типами нагрузок. Что касается использования блоков плавного пуска совместно с ЭПРА для защиты ламп - это масло масляное, нонсенс, результат маркетинга, а не физики. ;) ЭПРА изначально имеют режим плавного пуска.
24.01.2015 в 19:30:55
похоже, что даже добропорядочные участники темы немного запутались: люминесцентный светильник обычный с дросселем, ЭПРА в нем нет - его только советуют поставить; блок плавного пуска стоит на лампах накаливания
поэтому нужны знания тех, кто в этом понимает, как с наименьшими затратами изменить люминесцентный светильник с дросселем, чтобы исключить нежелательные импульсы при его выключении
Cheetah_41 написал : судя по переписке и симптоматике используемые сейчас блоки плавного пуска работают по принципу фазоимульсного регулирования напряжения в нагрузке. Подобный режим показан только при чисто активной нагрузке - лампы накаливания, паяльники, кипятильники, утюги. Все остальное мягко говоря будет работать проблемно.
используемые сейчас блоки плавного пуска подключены к лампам накаливания...
Cheetah_41 написал : Что касается использования блоков плавного пуска совместно с ЭПРА для защиты ламп - это масло масляное, нонсенс
согласен
haramamburu написал : а что делает чек за подвесным потолком?
а где еще его можно надежно хранить пять лет ? жаль, что не рассчитал размеры дырки/руки и главное - выступа шины...
andrewkhv написал : А к нему люминесцентные лампы на 100Вт почем продавались?
то был ЭПРА для галогенок; упомянул для примера - к этой теме прямого отношения не имеет
24.01.2015 в 19:38:56
SergeyE написал : жаль, что не рассчитал размеры дырки/руки и т.д.
Тут только руку поменьше применять.
24.01.2015 в 19:54:51
SergeyE написал : похоже, что даже добропорядочные участники темы немного запутались: люминесцентный светильник обычный с дросселем, ЭПРА в нем нет - его только советуют поставить; блок плавного пуска стоит на лампах накаливания
поэтому нужны знания тех, кто в этом понимает, как с наименьшими затратами изменить люминесцентный светильник с дросселем, чтобы исключить нежелательные импульсы при его выключении
используемые сейчас блоки плавного пуска подключены к лампам накаливания...
Скорее были запутаны постановкой вопроса. Сейчас стало понятнее.
Скорректировать имульс ЭДС самоиндукции дросселя можно включением в параллель светильнику обязательно неэлектролитического конденсатора емкостью в 1-4 мкФ (тут придется поэкспериментировать), лучше всего бумажного, типов МБГО, МБГЧ и им подобных. Спрятать кондер можно в корпус светильника. Замена светильника на светильник с ЭПРА, как я понял, не вариант?
24.01.2015 в 22:17:09
Cheetah_41 написал : Замена светильника на светильник с ЭПРА, как я понял, не вариант?
при наличии других решений - нет смысла (быстро загорается, хорошо светит...)
а какой-то конденсатор в светильнике был на вводных клеммах
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.