Может быть так схема будет поровнее и понагляднее? Нужны принципиальные замечания по организации резервирования, дифзащиты, распределению нагрузки -если оно актуально и пр.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

30.01.2015 в 09:12:08

Dzin написал : Нужны принципиальные замечания по организации резервирования, дифзащиты, распределению нагрузки -если оно актуально и пр.

Плохая надежность защитного отключения!

При работе от генератора нет защиты от пробоя на землю!

ГОСТ Р 50783-95 написал : ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

10 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

10.4 В передвижных электроагрегатах и электростанциях мощностью 1 кВт и выше номинальным напряжением от 115 В и выше должно иметься устройство для постоянного контроля изоляции, позволяющее измерять (оценивать) сопротивление изоляции относительно корпуса (земли) токопроводящих частей электроагрегата и электростанции, находящихся под напряжением. Для эксплуатации совместно с местной электрической сетью в передвижных электроагрегатах и электростанциях должно иметься автоматическое отключающее устройство. Должен быть предусмотрен контроль исправности этих устройств.

Не допускается применять устройства постоянного контроля изоляции, работающие по принципу асимметрии напряжения.

В некоторых линиях существенно завышены номиналы аппаратов защиты от сверх токов!

ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …

3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

Почти во всех линиях завышена характеристика аппаратов защиты от сверх токов!

Водное и особенно почти все обще групповые, групповое ВДТ не согласованы с вышестоящим автоматом!

ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …

7.1.75. Во всех случаях применение УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.

7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

Сильный перекос фаз, что повышает вероятность временных недо/пере напряжений!

ДБН В.2.5-23:2010 Украина написал : 4.26 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий и сооружений, административных и бытовых зданий промпредприятий должно быть равномерным; Разность в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале линий питания.

МГСН 2.01-99 написал : 7.3.12. При трехфазных вводах неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам не должна превышать 15 %.

7.3.13. При трехфазных вводах в квартиры и одноквартирные жилые дома (коттеджи) следует, как правило, однофазную нагрузку, состоящую из нескольких нагревательных элементов (конфорки электроплит, нагревательные элементы электроводонагревателей и т. п.) подключать по трехфазной схеме. Возможность подключения бытового электроприбора по трехфазной схеме должна быть предусмотрена в конструкции прибора заводом-изготовителем.

МГСН 3.01-01 написал : ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

5.73. Распределение нагрузок между фазами должно быть, как правило, равномерным. Разница в токах между наиболее и наименее нагруженными фазами не должна превышать 30% в пределах нагрузки вводно-распределительного щитка.

СП 31-110-2003 написал : 9 Групповые сети

9.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30% в пределах одного щитка и 15% - в начале питающих линий.

По умолчанию использование ВН в электроустановках которые обслуживают не обучение люди глупость!

Вместо ВН лучше использовать автомат, так как он рассчитан на отключение при сверх токах + дублирование защиты от сверхтоков, хоть мизерное, но повышение селективности и может оказаться дешевле!

Про обоснования применения системы питания с типом заземления ТТ для одноквартирных домов даже при трех фазном питании и подземном вводе прямо от ТП и как ПРАВИЛЬНО**** делать систему питания с типом заземления ТТ почитайте в моём сообщении и ссылках в нём в теме АВБбШв 4х... или надо пять жил?.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

01.02.2015 в 23:15:00

Посититель написал : При работе от генератора нет защиты от пробоя на землю!

Вы имеете ввиду нужно устройство для постоянного контроля изоляции? Как оно реализуется в частном строительстве? В сам генераор он не встроено? Есть примеры?

Посититель написал : В некоторых линиях существенно завышены номиналы аппаратов защиты от сверх токов!

Укажите хоть одну линию конкретно!

Посититель написал : Почти во всех линиях завышена характеристика аппаратов защиты от сверх токов!

Где?!

Посититель написал : Водное и особенно почти все обще групповые, групповое ВДТ не согласованы с вышестоящим автоматом!

Вместо цитирования нормативов, которые по вышим же словам писали неучи по большей части, но при этом на которые вы всегда ссылаетесь при ответах,объясните пожалуйста смысл физический необходимости установки ВА обязательно до ВДТ .

Посититель написал : Сильный перекос фаз, что повышает вероятность временных недо/пере напряжений!

С перекосом фаз будем бороться коенчно, однако если будет применена однофазная печка, то кратковременно его не избежать. Хотелось бы также понять , чем он страшен будет для хозяина, при условии, что УЗМ имеются? Попытался раскидать по фазам равномерно, но понял, что с однофазными мощными потребителями это практически невозможно. -в данном случае надо с вашей помощью найти меньшее из зол. Если я по номиналам потребления распределяю поровну по фазам максимальную нагрузку, то вижу, что реальное потребление будет все равно с преекосом выше требуемого уровня. Как быть? Воводить при расчете коэффициент вероятности суточной поттребности в потребителе?

Посититель написал : По умолчанию использование ВН в электроустановках которые обслуживают не обучение люди глупость!

Рубильник нельзя ставить? Ну могу и автомат в приципе поставить конечно..только чем он меньшая глупость чем рубильник, и как с этим связана обученность или необученность людей?

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

05.02.2015 в 04:57:54

По подключению генератору подскажите есть ли замечания, рабочая ли схема? -На схеме рубильник разрывает три фазы и ноль от сети и подключает одну фазу и ноль генератора. Рубильик такого типа http://www.rvm-electro.ru/spamel/perekluchateli-dlya-svarochnogo-oborudovaniya.htm Заземлять генератор обязательно на свой собственный контур?

0