Аватар пользователя
mozart

Местный

Регистрация: 13.11.2014

Москва

Сообщений: 22

02.02.2015 в 22:55:47

Всем привет. Попробовал на новой квартире подключить дифф (Hager ACA966D). Взвожу рычажок, нажимаю "Test" и.... ничего не происходит. Не срабатывает. Думал дифф дохлый. Подключил его на другой квартире - все четко отрабатывает. Как такое может быть? :cool:

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.02.2015 в 22:59:16

  1. напряжение на нём отсутствует либо сильно занижено
  2. неисправен

0
Аватар пользователя
mozart

Местный

Регистрация: 13.11.2014

Москва

Сообщений: 22

02.02.2015 в 23:11:36

  1. может быть. А как напряжение влияет на дифф? Там же разница токов измеряется, а не напряжение. Завтра заеду с мультиметром. Еще пробник на нуле светится достаточно ярко. Меня это как-то напрягло немножко. Но строители техникой разной пользуются без проблем.
  2. в другой квартире все четко работает. Захвачу в след. раз запасной дифф.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.02.2015 в 23:35:52

mozart написал : А как напряжение влияет на дифф? Там же разница токов измеряется, а не напряжение.

От изменения напряжения изменяется и разность токов.

mozart написал : Еще пробник на нуле светится достаточно ярко

С этим пока не понятно