04.02.2015 в 10:53:35
застройщик сдаёт вот такую систему отопления.... всё соответственно пойдёт по заливку... общие краны и счётчики на батареи имеются в общем холле. вопрос: кто ни будь сталкивался с подобным отоплением, правильно ли сдаёт застройщик,чем и как всё это регламентировано? страшновато как то, когда думаешь что эти трубы отопления под залитым наглухополом могут лопнуть или разойтись по швам от температуры.... или саморезиком прилаживая порожек сделаешь дырочку.... тогда вскрывать ламинат и стяжку на половине квартиры, что бы найти и долезтьдо дырки и всё там переделать. где можно конкретно прочитать по этой теме? марка и название пластиковых трубок пока найти не удалось.....
04.02.2015 в 12:15:03
Подключение радиаторов интересное.....-самому нравится?))))
ВЛАД76 написал : когда думаешь что эти трубы отопления
что хоть за трубы?
04.02.2015 в 12:43:07
ВЛАД76, Насколько разглядел на подаче в радиатор установлен термовентиль Данфосс RA-N. Установлен неверно. Ось красного колпачка должна располагаться горизонтально. Если, конечно, не будете устанавливать термоголовку, то разницы нет.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
04.02.2015 в 13:13:27
ВЛАД76, подальше гофру отодвинуть чтоб стык разглядеть можно было не судьба? ..или что-то вроде стриптиза тут будет- понемногу по чуть-чуть пока до главного не дойдём? ;) Я заинтригован чрезвычайно- неужели инцест рехау с полипропиленом??
04.02.2015 в 13:26:18
Что за трубы. По фото кажись похоже на обычный паяный полипропилен, но там ничего не видно. У нас сейчас многие застройщики делают разводку в стяжку (позволяет индивидуально контролировать отопление каждой квартиры, возможность поставить счетчик отопления и т.д.), но ставятся трубы и фитинги до радиаторов Rehau.
04.02.2015 в 23:18:39
Я думаю, что монтажники точно повторили глупость проектировщика.
05.02.2015 в 02:05:05
cineman; А можно поподробнее об этом? Что именно?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
05.02.2015 в 02:15:53
Inch1964 написал : Что именно?
А сам изгиб металлической трубы какой то кадовый. Можно было на стальных уголках аккуратно сделать, но дугу было проще нарисовать. Монтажник не стал бы париться с изготовлением металлических отводов и сварил бы всё целиком из этого полупропилена. И плевать на УФ-старение.
05.02.2015 в 07:26:28
cineman; Согласен. Лично вообще не разглядел металлическая труба, это ржавая стальная ВГП или медная. И выглядит, всё это, конечно, не айс. Можно посоветовать хозяину поменять это безобразие на гарнитуру бокового подключения Данфосс. И верхний клапан не нужно покупать, так как он уже есть.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
05.02.2015 в 10:03:54
Inch1964 написал : это ржавая стальная ВГП или медная.
Думаю, это стальная ВГП, а цвет - грунтовка. Резьбовое соединение стальной трубы-отвода с муфтой ППРК оказывается неразборным.
05.02.2015 в 10:09:39
cineman; Ужас. Нужно срочно поменять на гарнитуру бокового подключения, пока стяжку не залили.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
05.02.2015 в 11:58:53
Inch1964 написал : Ужас.
Ужас будет, когда зальют стяжку, и труба начнёт упираться в неё, расширяясь.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.