Вот до чего доводит экономия на защите в деревенских домах. Вернее не экономия, а лень и надежда на авось.
Ведь уже пару лет лежит узип аббшный и узм-50 меандровские и все лень поставить. До тех пор пока не клюнул очередной жареный товарищ.:o
На управлении ТТ котлом стоят три реле тр-75 производства реле и автоматика и одно F&F белорусское . Что произошло не понял, но одно реле рвануло. Питание на все четыре идет шлейфом.
Есть два вопроса.
Первый философский. С чего могло рвануть. Провода от подстанции по деревне - СИП натянутый прошлым летом, поэтому не обрыва не перехлеста не было.
Выключился свет и включился снова, после чего взорвался варистор в релюшке. Или просто пришел срок ему? Больше никаких повреждений в доме, ни лампочки ни бытовые приборы не пострадали. Хотя сеть трехфазная, может по одной фазе было.
Второй практический. Какова вероятность работоспособности данной релюшки после перепайки варистора. а то варистор стоит 80 рублей , а реле 1500. И чем то возможно отмыть плату от нагара?
и вы хотите снова туда всунуть такой же варистор ,величина энергии выделяемая при пробое которого не вызывает срабатывания АВ, а приводит к сгоранию варистора. поставьте тогда уж
http://www.chipdip.ru/product/fnr-20k431/
а вообще это напоминает классический случай "прибор,защищенный предохранителем, сгорит первым,защитив предохранитель"
ВТБ! написал :ppkvin рассказывал интересную историю из личного опыта, когда с КТП пошли как бы не киловольты.
Ну тогда еще кто нибудь пострадал бы в деревне. А вроде никто не жаловался больше.
massimo31802 написал :
и вы хотите снова туда всунуть такой же варистор ,величина энергии выделяемая при пробое которого не вызывает срабатывания АВ, а приводит к сгоранию варистора. поставьте тогда уж
http://www.chipdip.ru/product/fnr-20k431/ а вообще это напоминает классический случай "прибор,защищенный предохранителем, сгорит первым,защитив предохранитель"
Ну это уже претензия к АББ. Линия защищена "ABB S201 Автоматический выключатель 1P 6А (С) 6kA и ABB F202A УЗО 2Р 16А 10mA (A)" а вот почему автомат вышибло после сгорания варистра это вопрос?
Хотя может автомат на В поменять?
так значит автомат все-таки сработал ? надо было написать в первом сообщении все данные ,а то гадаем тут что и как рвануло. а это значит ,что варистор отработал по высокому напряжению .а то ,что варистор сгорел- ну это уже вам не повезло с комплектующими. работоспособность реле скорее всего сохранится. замените варистор на более мощный, может и не сгорит больше , а только АВ отрабатывать будет .в любом случае перед установкой требуются испытания
massimo31802 написал :
так значит автомат все-таки сработал ? надо было написать в первом сообщении все данные ,а то гадаем тут что и как рвануло. а это значит ,что варистор отработал по высокому напряжению .а то ,что варистор сгорел- ну это уже вам не повезло с комплектующими. работоспособность реле скорее всего сохранится. замените варистор на более мощный, может и не сгорит больше , а только АВ отрабатывать будет .в любом случае перед установкой требуются испытания
Автомат сработал.
Вроде три с лишним года отработало все нормально. Не буду экспериментировать, поставлю то что производитель ставит. И УЗИП с РН установлю.
Варистор, функцию свою, похоже, выполнил успешно и автомат после сгорания варистора сработал. Есть шанс что реле живо. Прозвонить и проверить.
Варистор заменить на аналогичный и окуклить его в термоусадку. Это поможет уменьшить радиус поражения копотью и ошмётками, при его, возможном, следующем сгорании.
Ламер со стажем написал :
Отмыть с помощью спирта и старой зубной щётки.
Варистор, функцию свою, похоже, выполнил успешно и автомат после сгорания варистора сработал. Есть шанс что реле живо. Прозвонить и проверить.
Варистор заменить на аналогичный и окуклить его в термоусадку. Это поможет уменьшить радиус поражения копотью и ошмётками, при его, возможном, следующем сгорании.
Попробую в выходные перепаять. Буду надеяться, что работает. а то проблематично за котлом следить.
Про термоусадку первая мысль в голову пришла, почему не поставили. Но потом подумал, может нельзя.