SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

11.02.2015 в 16:51:08

Костян челяб написал : Ну если уж решили уйти от ВАГ, то СИЗы будут лучше винтовых. Их навертел и забыл, если нормально навертели. А эти прожимать нужно. Брака в них куча и откровенного г..а. Чуть пережали винтик и или резьбу сорвали или лопнула трубочка вдоль.

Да нет-нет, Wago 222-я с рычагами на 32А и точка.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

12.02.2015 в 11:01:28

КлК-5С! Запас по току вдвое, монтаж на стандартный подрозетник, IP44, сальники в комплекте.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

12.02.2015 в 11:56:38

Johnny написал : КлК-5С! Запас по току вдвое, монтаж на стандартный подрозетник, IP44, сальники в комплекте.

Это ведь внешняя хреновина ? А мне нужно, чтобы стена была плоская.

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

12.02.2015 в 12:40:47

Буду теперь рекламировать такое - http://www.electro-mpo.ru/card4390.html Лично проверено. Держит намертво. Для компактности просто выковыриваете зажимы поштучно. Я когда делал, еще подумал, что для большей надежности надо прикупить гроверов. А когда через несколько месяцев стал откручивать, то понял, что и гроверы не нужны. Пришлось пассатижами держать, чтобы руки не поранить.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

12.02.2015 в 14:01:12

Посититель написал : Самозажимные, без винтовые, плоско пружинные клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Schneider, Hager и другими производителями ни по нормам, ни по здравому смыслу НЕЛЬЗЯ использовать

Глупости тоже писать НЕЛЬЗЯ, но вы же пишете. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу