27.02.2015 в 13:00:01

DimikM написал : Много таких комментариев

Ага, один непризнанный гений, мысли на форумах изливает. Ибо все остальные дураки.

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

27.02.2015 в 13:00:48

Еще прикинул. Если везде использовать АВ 2Р, то уж очень много места занимает это добро. И даже не маленький "шкафчик" Universal от ИЕК с 2х36 числом модулей хватает почти еле-еле. 2Р конечно удобно, в случае неисправности, но пытаюсь подумать где от них можно отказаться - это домашний свет и конвекторы (аварии на этих потребителях, повлекшие срабатывание УЗО думаю маловероятны). Этим выиграю 7 мест в щитке. Конечно АВ перед УЗО (3 шт. 2Р), еще пару АВ на конвекторы, в итоге еще 8 мест - стоит ли уменьшать ради лишнего пространства в щитке?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.02.2015 в 13:49:42

Вот и думайте) Сильно ли лучше хуже, вместо хорошего) Хотя бы АВ на каждый конвектор и свет только под своим УЗО.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.02.2015 в 13:51:31

Smily написал : Ага, один непризнанный гений, мысли на форумах изливает. Ибо все остальные дураки.

Не, с ними вопрос серьезный) Одни пишут увеличивайте расстояние между 1и 2 классом, другие пишут ... уменьшайте :) Это как деление "пен" на столбе - есть НТД по этому поводу?) Из той же оперы - требуют, а как именно сделать - ответственности на себя брать никто не хочет).

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

27.02.2015 в 14:18:01

Smily написал : Ага, один непризнанный гений, мысли на форумах изливает. Ибо все остальные дураки.

Да разных людей хватает. Кому верить то? Я и пытаюсь не бездумно перерисовать, а понять что, зачем, почему.

Для экономии места в щитке решил оставить АВ 2Р только на тех участках, которые могут сработать без участия человека и чтобы жене можно было решить проблему без меня щелкнув 2Р: 2Р оставил: свет улица, насос улица, розетки улица и теплый пол с/у. На остальных потребителях либо мала вероятность срабатывания (свет), либо можно просто неисправное устройство вытащить из розетки.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

27.02.2015 в 15:31:45

DimikM написал : либо можно просто неисправное устройство вытащить из розетки.

А если линия неисправна?)

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

27.02.2015 в 16:00:38

SB3; Придется жене ждать мужа. А вообще как мне кажется - это достаточно маловероятный случай.

Я просто ума не приложу где взять щит на столько мест. Да и куда его, такой огромный. Это уже не щит, а шкаф. Для моего "дачного домика" сомнительно.

Или вот такой "Корпус металлический ЩРн-2х48з-1 74 IP54 "UNIVERSAL" взять?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.02.2015 в 11:37:02

DimikM написал : АВ перед УЗО- пусть будут, лишняя ступень защиты

два автомата 40А последовательно на вводе поставьте - будет вам вторая ступень защиты, а эти костыли перед УЗО нафиг не нужны :D

Вам при ТТ о многоступенчатой дифзащите думать надо, а не о защите от токов больше номинальных...

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

28.02.2015 в 13:13:54

Solovey написал : Вам при ТТ о многоступенчатой дифзащите думать надо, а не о защите от токов больше номинальных...

Так вроде везде двухступенчатая. А на воде даже трехступенчатая. Щиток решил большой брать - вдруг потом захочется по смс конвекторы включать, или реле приоритетов ставить. А может и до подключения 3-х фаз руки дойдут.

По поводу заземления. Ну сделал бы я TN-C-S, только не делают у нас электрики расщепление PEN. Недавно к соседнему дому подводили 3 фазы, я специально расспрашивал электричка про заземление. Он сказал что все плохо, надо самому делать только ТТ. У нас в деревне воды то нет , я представляю в каком состоянии на подстанции всё, хотя воздушную линию как раз в прошлом коду заменили на СИП. Может еще изменится что к лучшему, но не скоро. А если самому расщепить PEN, то в случае отгорания нуля вся деревня будет питаться через мое заземление. Единственный вариант, думаю, когда буду закапывать заземлитель может соединиться с арматуриной электрического столба (что-то там вбито, увижу только с открытием дачного сезона), и считать что у меня теперь что-то более похожее на ТN-C-S?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.02.2015 в 13:40:15

DimikM написал : А если самому расщепить PEN, то в случае отгорания нуля вся деревня будет питаться через мое заземление.

Ну и что вы жадничаете? Пусть питаются - у вас не убудет.

Вы мне лучше поясните - нафига автоматы 32А перед УЗО вкорячили? Какой от них толк?

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

28.02.2015 в 14:38:55

Solovey написал : Вы мне лучше поясните - нафига автоматы 32А перед УЗО вкорячили? Какой от них толк?

SB3 написал : АВ перед каждым УЗО - отключать группу, он должен быть 2P, удобнее УЗО менять если что - иначе весь дом обесточить, да подстрахует если что), ограничите ток группы.

Для гибкости. Пусть будет. Пусть ограничивает ток в группе. Тем более я щиток большой беру - места не убудет.

0