27.02.2015 в 16:52:45

Solovey написал : Ждем фоток этажного щитка. Там будет видно...

Ну вот наконец смог сфотографировать

0
Deniss1
Deniss1
Новичок

Регистрация: 23.02.2015

Рига

Сообщений: 6

27.02.2015 в 16:53:54

Попытаюсь подытожить все выше сказанное и прочитанное в интернете и если я в чем-то не прав прошу меня поправить с пояснением.

1 Вариант (фаза, ноль, без зануления )

• Реле контроля напряжения, УЗО, автомат.

КЗ - защищён (автомат)

Перегрузка проводки – защищён (новая проводка, водной автомат 25а + доп. Автоматы макс. 16а)

Обрыв (обгорание) нуля пониженное и повышенное напряжение - защищён (Реле контроля напряжения)

Пробой фазы на корпус – почти защищён, пока не появиться утечка, корпус под напряжением, как появиться утечка через тело срабатывает (УЗО)

Недостатки Отсутствие заземления (но возможность в дальнейшем при модернизации проводки в доме подключить полноценное заземление, но так как такого не когда не будет, то просто не подключённый 3-ий провод (не в щитке не в розетках)). Не совсем корректная работа УЗО (отключение напряжения только при утечки через человека)

2 Вариант (фаза, ноль, зануления )

• Реле контроля напряжения, УЗО, автомат.

КЗ - защищён (автомат)

Перегрузка проводки – защищён (новая проводка, водной автомат 25а + доп. Автоматы макс. 16а)

Пониженное и повышенное напряжение - защищён (Реле контроля напряжения)

Обрыв (обгорание) нуля- почти защищён (Реле контроля напряжения) , но возможность появления разности потенциалов на корпусе приборов подключённых к заземлению через заземляющий провод.

Пробой фазы на корпус – защищён (УЗО)

Недостатки

Обрыв (обгорание) нуля - Безопасность зависит от проводки которой 50 лет, а срок нормальной эксплуатации 15 – 20 лет. Если я не чего не забыл и не чего не перепутал, то мне кажется более предпочтительным первый вариант, да узо сработает когда я стану проводником, но проводка новая, розетки новые, вся техника новая и не каких стиральных машин малютка не будет. Следовательно, должно произойти 3 события, после которого может наступить неприятное знакомство с электричеством.

А именно

  1. Повреждение фазного провода в электроприборе (новая техника, не Китай) маловероятно
  2. Мокрый пол (учитывая что везде ламинат постеленный на осб) маловероятно
  3. Или одновременное прикосновение к трубе, крану. Может быть
  4. Не срабатывания УЗО Может быть

Мне кажется вполне допустимая вероятность. Так как во 2 варианте достаточно обгорания нуля и могут появиться проблемы. Прошу Вас дополнить, поправить или опровергнуть выше сказанное и помочь мне наконец принять единственно верное решение !!! Не впадая в крайности и не предлагая поменять всему стояку проводку за свой счет и так попахивает не малыми тратами на все эти реле, узо, автаматы.

Заранее благодарю.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

27.02.2015 в 17:32:47

Deniss1 написал : Ну вот наконец смог сфотографировать

В щите кто-то развлекался отвёрткой? :( Можно было показать ещё верхнюю часть щита с автоматами

Deniss1 написал : 1 Вариант (фаза, ноль, без зануления )

Первый вариант лучше

0
Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

27.02.2015 в 17:57:39

В соответствии с ГОСТ Р 50571.1 разделение PEN на N и PE должно производиться на вводе электроустановки (312.2.1). Это раз. Проводник может совмещать функции нулевого рабочего и нулевого защитного только в том случае, если он имеет сечение не меньше 16мм2 по алюминию (ПУЭ, п.1.7.131). Это два.

Не надо пытаться тянуть старье к современным требованиям, плохо кончиться может. Лучше без эрзац-РЕ жить, чем в один прекрасный день обнаружить фазу там, где ее быть не должно. И еще. Об этом часто забывают. Если проложили трехпроводку, а подключить третий проводник в щитке некуда, не надо его вообще никуда подключать. Потому что если защитные проводники розеток будут между собой соединены, авария с выносом потенциала на корпус одного прибора автоматически обернется выносом потенциала на корпуса всех приборов.

ТС,

1 Вариант (фаза, ноль, без зануления )

без вариантов.

0
StargazerV
StargazerV
Местный

Регистрация: 05.01.2014

Киев

Сообщений: 266

27.02.2015 в 20:43:55

PE никуда не подключать в квартирном щитке, пока нормальный PE в стояке не сделают. От нуля в этажном щитке я бы тоже отключил. PE к розеткам не подключать, но подвести и ждать реконструкции стояка. УЗО будет срабатывать, но только на подсоединение больших емкостей с землей (например, тело человека с землей - такая емкость).

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.02.2015 в 11:28:08

StargazerV написал : (например, тело человека с землей - такая емкость).

тело человека во всех расчетах принимается как резистор, сопротивлением 1 кОм.

0
StargazerV
StargazerV
Местный

Регистрация: 05.01.2014

Киев

Сообщений: 266

28.02.2015 в 22:23:09

Solovey написал : тело человека во всех расчетах принимается как резистор, сопротивлением 1 кОм.

Спасибо, буду знать.

З.Ы. А физический принцип - емкость на землю:)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.02.2015 в 22:50:43

StargazerV написал : З.Ы. А физический принцип - емкость на землю

Емкостью этой можно пренебречь - она ничтожно мала. По физике, человек - это резистор, а не конденсатор.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.02.2015 в 22:55:30

Solovey написал : По физике, человек - это резистор, а не конденсатор.

По физике, человек - это тело :)

0