Solovey написал : Ждем фоток этажного щитка. Там будет видно...
Ну вот наконец смог сфотографировать
27.02.2015 в 16:52:45
Solovey написал : Ждем фоток этажного щитка. Там будет видно...
Ну вот наконец смог сфотографировать
27.02.2015 в 16:53:54
Попытаюсь подытожить все выше сказанное и прочитанное в интернете и если я в чем-то не прав прошу меня поправить с пояснением.
1 Вариант (фаза, ноль, без зануления )
• Реле контроля напряжения, УЗО, автомат.
КЗ - защищён (автомат)
Перегрузка проводки – защищён (новая проводка, водной автомат 25а + доп. Автоматы макс. 16а)
Обрыв (обгорание) нуля пониженное и повышенное напряжение - защищён (Реле контроля напряжения)
Пробой фазы на корпус – почти защищён, пока не появиться утечка, корпус под напряжением, как появиться утечка через тело срабатывает (УЗО)
Недостатки Отсутствие заземления (но возможность в дальнейшем при модернизации проводки в доме подключить полноценное заземление, но так как такого не когда не будет, то просто не подключённый 3-ий провод (не в щитке не в розетках)). Не совсем корректная работа УЗО (отключение напряжения только при утечки через человека)
2 Вариант (фаза, ноль, зануления )
• Реле контроля напряжения, УЗО, автомат.
КЗ - защищён (автомат)
Перегрузка проводки – защищён (новая проводка, водной автомат 25а + доп. Автоматы макс. 16а)
Пониженное и повышенное напряжение - защищён (Реле контроля напряжения)
Обрыв (обгорание) нуля- почти защищён (Реле контроля напряжения) , но возможность появления разности потенциалов на корпусе приборов подключённых к заземлению через заземляющий провод.
Пробой фазы на корпус – защищён (УЗО)
Недостатки
Обрыв (обгорание) нуля - Безопасность зависит от проводки которой 50 лет, а срок нормальной эксплуатации 15 – 20 лет. Если я не чего не забыл и не чего не перепутал, то мне кажется более предпочтительным первый вариант, да узо сработает когда я стану проводником, но проводка новая, розетки новые, вся техника новая и не каких стиральных машин малютка не будет. Следовательно, должно произойти 3 события, после которого может наступить неприятное знакомство с электричеством.
А именно
Мне кажется вполне допустимая вероятность. Так как во 2 варианте достаточно обгорания нуля и могут появиться проблемы. Прошу Вас дополнить, поправить или опровергнуть выше сказанное и помочь мне наконец принять единственно верное решение !!! Не впадая в крайности и не предлагая поменять всему стояку проводку за свой счет и так попахивает не малыми тратами на все эти реле, узо, автаматы.
Заранее благодарю.
27.02.2015 в 17:57:39
В соответствии с ГОСТ Р 50571.1 разделение PEN на N и PE должно производиться на вводе электроустановки (312.2.1). Это раз. Проводник может совмещать функции нулевого рабочего и нулевого защитного только в том случае, если он имеет сечение не меньше 16мм2 по алюминию (ПУЭ, п.1.7.131). Это два.
Не надо пытаться тянуть старье к современным требованиям, плохо кончиться может. Лучше без эрзац-РЕ жить, чем в один прекрасный день обнаружить фазу там, где ее быть не должно. И еще. Об этом часто забывают. Если проложили трехпроводку, а подключить третий проводник в щитке некуда, не надо его вообще никуда подключать. Потому что если защитные проводники розеток будут между собой соединены, авария с выносом потенциала на корпус одного прибора автоматически обернется выносом потенциала на корпуса всех приборов.
ТС,
1 Вариант (фаза, ноль, без зануления )
без вариантов.
27.02.2015 в 20:43:55
PE никуда не подключать в квартирном щитке, пока нормальный PE в стояке не сделают. От нуля в этажном щитке я бы тоже отключил. PE к розеткам не подключать, но подвести и ждать реконструкции стояка. УЗО будет срабатывать, но только на подсоединение больших емкостей с землей (например, тело человека с землей - такая емкость).
28.02.2015 в 11:28:08
StargazerV написал : (например, тело человека с землей - такая емкость).
тело человека во всех расчетах принимается как резистор, сопротивлением 1 кОм.
28.02.2015 в 22:23:09
Solovey написал : тело человека во всех расчетах принимается как резистор, сопротивлением 1 кОм.
Спасибо, буду знать.
З.Ы. А физический принцип - емкость на землю:)
28.02.2015 в 22:50:43
StargazerV написал : З.Ы. А физический принцип - емкость на землю
Емкостью этой можно пренебречь - она ничтожно мала. По физике, человек - это резистор, а не конденсатор.
28.02.2015 в 22:55:30
Solovey написал : По физике, человек - это резистор, а не конденсатор.
По физике, человек - это тело :)