Скажите, реально-ли на небольших магистралях (не более 10м) и небольших мощностях (не более 10кВт) для котла с системой естественной циркуляции использовать трубы с ДУ20?
Да не, я просто сомневаюсь, вот тут человек пишет что минимально возможное ДУ для естественной циркуляции не менее 20 :
У меня просто есть немного халявных труб с таким ДУ, хотел что бы не покупать их использовать...
landco написал :
старого автономного отопления не видели
Видел, но там было два этажа и радиаторов что-то около или даже более десятка, трасса тоже явно больше десяти метров. Значит с моими условиями на двадцатой трубе точто не вариант запустить гравиташку?
BigHarry написал :
реально-ли на небольших магистралях (не более 10м) и небольших мощностях (не более 10кВт) для котла с системой естественной циркуляции использовать трубы с ДУ20?
Будет зависеть от величины заглубления котла и от материала. Но, ДУ20мм, все равно мало. Бывало проектировал из меди Ф35 Ф28, но там котел был заглублен метра на два с лишним. Это для гравитационной циркуляции.