BigHarry
BigHarry
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

23.02.2015 в 19:46:05

Скажите, реально-ли на небольших магистралях (не более 10м) и небольших мощностях (не более 10кВт) для котла с системой естественной циркуляции использовать трубы с ДУ20?

0
landco
landco
Эксперт

Регистрация: 28.11.2014

Краснодар

Сообщений: 2000

23.02.2015 в 21:10:16

точек сколько?

0
BigHarry
BigHarry
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

23.02.2015 в 21:12:47

Извиняюсь, забыл написать - четыре точки.

0
BigHarry
BigHarry
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

23.02.2015 в 21:15:07

Нет, насосов никаких нет и не хотелось бы из-за частых проблем с электричеством. Котел твердотопливный будет.

0
landco
landco
Эксперт

Регистрация: 28.11.2014

Краснодар

Сообщений: 2000

23.02.2015 в 21:29:06

BigHarry; вы с ума сошли. естественная циркуляция - это металл от 40мм и выше

0
BigHarry
BigHarry
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

23.02.2015 в 21:38:44

landco написал : вы с ума сошли

Да не, я просто сомневаюсь, вот тут человек пишет что минимально возможное ДУ для естественной циркуляции не менее 20 :http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=24311&view=findpost&p=215941 У меня просто есть немного халявных труб с таким ДУ, хотел что бы не покупать их использовать...

0
landco
landco
Эксперт

Регистрация: 28.11.2014

Краснодар

Сообщений: 2000

24.02.2015 в 00:09:49

BigHarry; вы никогда старого автономного отопления не видели, какие там диаметры?

0
BigHarry
BigHarry
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

24.02.2015 в 00:42:53

landco написал : старого автономного отопления не видели

Видел, но там было два этажа и радиаторов что-то около или даже более десятка, трасса тоже явно больше десяти метров. Значит с моими условиями на двадцатой трубе точто не вариант запустить гравиташку?

0
landco
landco
Эксперт

Регистрация: 28.11.2014

Краснодар

Сообщений: 2000

24.02.2015 в 01:48:51

BigHarry; в любом частном доме старое отопление делалось от 40-го диаметра и выше

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.02.2015 в 07:41:56

BigHarry написал : реально-ли на небольших магистралях (не более 10м) и небольших мощностях (не более 10кВт) для котла с системой естественной циркуляции использовать трубы с ДУ20?

Будет зависеть от величины заглубления котла и от материала. Но, ДУ20мм, все равно мало. Бывало проектировал из меди Ф35 Ф28, но там котел был заглублен метра на два с лишним. Это для гравитационной циркуляции.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу